②档案密集架没有防倒装置及挡块;
③电动密集架电器线路未穿管保护, 且无可靠的短 路保护装置;
④电动密集架每列活动架的底部未装有防挤压保 护装置如区域光幕装置、 通道光幕传感器、 通道出 入红外传感器中的
2 种或
2 种以上的防护措施;
⑤磁性载体档案装具不能满足防磁要求. ①现场查看;
②核查相关技术资料. ①《档案装具》 (DA/T6 1992) ;
②《直列式档案密集架行业标准》 (DA/T7-1992) 5.1.
3、 5.
11、 5.13.2 ③ 《磁性载体档案管理与保护规范》 (DA/T 15-1995)7.2.6 ④《档案密集架智能管理系统技术 要求》 (DA/T 65―2017) 1.4.2 防尘、防污 染和防有 害生物设 施设备 ①档案库未达到防止有害气体和颗粒物危害档案 的要求;
②库房门与地面的缝隙大于 5mm,且未采用金属 门;
③档案馆未设专用消毒室或未配备消毒设备. ①现场查看. ①《档案馆建筑设计规范》 (JGJ 25-2010)5.6.
2、5.7.
2、5.7.3 1.4.3 采 暖通风和 空气调节 设施设备 ①档案库及档案业务和技术用房的空调设备, 不能 满足标准规定的室内温湿度要求;
②采用水、 汽为热媒的档案库, 采暖系统有过热现 象,未采取有效措施严防漏水、漏汽;
③通风、空调管道进、排风口气密性差,管道及过 滤网未定期维护;
④每个档案库的空调未实行独立控制;
⑤母片库未设独立的空调系统. ①现场查看. ①《档案馆建筑设计规范》 (JGJ 25-2010)7.2 1.4.4 消 防设施设 备 ①档案馆设置火灾自动报警系统及应急广播, 系统 运行稳定、可靠;
①档案馆建筑防火设计, 不符合现行国家标准 《建 筑设计防火规范》GB
50016、 《高层民用建筑设计 防火规范》 GB50045 和 《建筑内部装修设计防火规 范》 GB50222 的有关规定;
消防设施设备未定期自 检,或年检不合格;
②特级、 甲级档案馆和属于一类高层的乙级档案馆 建筑,其他乙级档案馆的档案库、主机房、缩微用 房、 音像技术用房、 空调机房等房间未设置火灾自 动报警系统,或系统运行不稳定、不可靠;
③档案馆区未设室外消防给水系统.档案馆库房、 档案业务用房和技术用房未设气体灭火系统或细 水雾灭火系统的. A 级数据中心的主机房未设置气 体灭火系统或细水雾灭火系统或没有异地建有相 同功能的备份系统而设置自动喷水灭火系统的;
B 级和 C 级数据中心的主机房未设置气体灭火系统、 细水雾灭火系统、自动喷水灭火系统的;
④档案馆配备的灭火器不合规, 库区配置的灭火器 有二次灾害;
⑤档案库内有明火设施, 档案装具未采用不燃烧材 料或难燃烧材料;
⑥档案馆消防设施、 器材和消防安全标志未满足完 好有效的要求,安全出口、疏散通道、消防车通道 未保持通畅. ①查看消防工程验收文件;
②查看消防安全记录;
③现场查看. ①《档案馆建筑设计规范》 (JGJ 25-2010)6 ②《火灾自动报警系统设计规范》 (GB50116-2013)5.4.
1、5.4.3.4 ③《建筑灭火器配置设计规范》 (GB50140-2005)4.1.
1、4.
2、5.1 ④ 《 数据中心设计规范》(GB50174-2017)13.1.
2、13.1.3 ⑤《消防法实施细则》 (
第四章第一 节) 1.4.5 安防 设施设备 ①档案馆建筑外门及首层外窗没有可........