编辑: f19970615123fa 2014-07-30

2200 人,食堂一日提供三餐,餐饮用水标准为 10L/人・次,则食堂用水量为 66m ?/d,年工作时间

250 天,则年用水量为 16500m?/a. 实验室用水量:学校实验室用水主要来自实验操作,实验设备及器皿的清洗,因 初中涉及的实验操作很少,主要是教师演示为主,类比同类规模学校,年用水量为约 1.5m?/a. 绿化用水:学校内绿化面积 23820.53 平方米,绿地用水量按 2L/m?・d 计,浇洒 绿地用水按每年

60 次计,则绿地用水量为 2858.46 m?/a. 不可预计用水量:不可预计用水按已知用水量的 10%计,全年不可预计用水量为 8573.35m?. 综上,本项目用水量估算结果详见下表. 表2项目需水量预测表 用水项目 用水量标准 数量 用水量(t/a) 学生在校生活用水 10L/人・d

2500 6250 在校住宿生用水量 120L/人・d

2000 60000 教职工用水量 150L/人・天185 6937.5 食堂用水量 10L/人・次2200

16500 实验室用水 / / 1.5 绿化用水 2L/m?・d 23820.53 2858.46 不可预见用水 用水量的 10% 9254.7 合计 101802.16 ②排水 本项目室外排水采用雨、污分流制. 屋面雨水经雨水斗收集后经立管排至室外雨水管网;

地面雨水由道路雨水口和暗 管收集,排入室外雨水管网;

雨水汇合后排入市政雨水管网.学校食堂含油废水经隔 油池预处理后与生活污水一起进入化粪池处理,处理达到《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准后排放至园区污水管网进入园区污水处理厂处理达标后排

5 放. ③供电 项目用电设备包括照明、校区师生宿舍及教学设施的各种电器等,电源来拟接自 市政电网,从开闭所引入 10KV 高压电源至本项目,开闭所至变电所距离约 1000m. 此外另设一套 150KW 的柴油发电机组作为应急电源,在校区停电时使用.该发电机 组设置在风雨操场二层台阶下面. ④环卫 在宿舍楼和教学楼等建筑单元的每层设垃圾收集桶,由保洁人员统一转移到项目 内部设置的垃圾收集点后,由环卫部门当天清运到指定的垃圾收集站统一处理. ⑤消防 本项目拟沿建筑四周布置 DN150 的室外消防给水环状管网, 由校园给水管上引入 两根 DN150 与消防环网相连,在环网上设置两台室外消火栓,间距不大于 120m,服 务半径不大于 150m, 以满足本工程的室外消防用水需要. 内消火栓管线由室外消火栓 环网接入,形成环状并设有一只消防水泵接合器与室内环网相连. ⑤供热 校区内热水供应范围为学生宿舍楼和教职工住宅楼.采取统一集中供应,由屋面 太阳能+空气热源水机组供给. 本项目主要工程见表 3: (3)学生及教职工情况 本项目设置

50 个班,每班

50 人,则共有学生

2500 人,配备教师、门卫及服务人 员约

185 人, 则项目共有

2685 人, 学校上课时间按

250 天/年计, 住宿师生约

2600 人.

6 表3本项目主要工程组成表 类别 主要内容 主体工程 教学楼 共4栋,其中 1#、2#1~3 层为普通教室,4 层为教研 室;

3#、4#除1层为科学教室外,其余楼层均为实 验室 教学综合楼

1 栋5F,共19.3 米.已建 公辅工程 学生宿舍

4 栋5F,共19.8 米 教职工住宅楼

1 栋9F,27.3 米 食堂

1 栋2层,高9.3m 合班教室

2 栋1F,4.8m 给水 项目用水接自市政管网 排水 采用雨污分流制.学校食堂含油废水经隔油池预处 理后与生活污水一起进入化粪池处理后送至园区污 水处理厂进行处理;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)