1 序号 名称 技术要求 单位 数量

1 模块化服务 器机柜

1、机柜尺寸:2000mm*600mm*1350mm(含通道);

2、机柜加通道整体深度不大于 1350mm;

3、机柜网孔门通风率不低于 70%;

4、采用高强度 A 级优质碳素冷轧钢板和镀锌板,可用空间不小于 42U,前后风道;

5、静载不小于

1500 kg;

6、动载不小于 1000kg ;

7、机柜采用不小于直径为 40mm 调平支脚调节机柜的水平度,可支持调节高度范围为:10~55mm;

8、机柜采用专用的机柜并柜连接件,应支持无需拆卸机柜门情况下实现机柜并柜功能;

9、机柜符合 IEC 60297-1 标准,前后方孔条之间距离可支持按照 25mm 步距灵活调节,采用拼装架构,可满足便于扩展要求;

10、提供机柜承载检测报告;

11、采用模块化架构设计,单个模块内须一体化集成机柜系统、供配电系统、制冷系统、管理系统、综合布线系统;

12、一体化集成 UPS、配电单元、监控单元、空调等在一个柜内,ICT 机柜在一体柜两侧灵活扩展;

13、配置 20*C13+4*C19(32A/1P)两个

14、提供五年原厂售后服务承诺函原件 台32UPS 空调配 电一体柜

1、结构形式要求 一体化集成 UPS、配电单元、监控单元、空调等在一个柜内,ICT 机柜在一体柜两侧灵活扩展

2、ups 要求

3、各配电单元:UPS、配电盒、电源指示灯、ATS 自动转换开关均模块化设计,机架安装便于维护

4、输入电压范围 342~456V

5、电源输入:支持单路市电输入或双路电源自动切换

6、UPS 选型 10KVA

7、UPS 安装方式:机架安装

8、UPS 高度:高度≤2U

9、UPS 配置:支持 N,N+1,2N (N=1)

10、UPS 输出功率因数 ≥0.

9 台

1211、UPS 效率 ≥94.5%

12、防雷器等级标配 C 级防雷器

13、IT 支路开关:≥6

14、配电盒安装方式 机架安装,≤6U

15、UPS 要求:CE 认证、CB 认证、TUV 效率测试、泰尔认证(TLC)、RoHS&

REACH&

WEEE、抗震(YD5096)、CQC 节能认证

16、标况制冷量 ≤11KW

17、制冷量调节范围:20%~100%

18、压缩机:直流变频

19、风机:EC 风机

20、风冷/水冷:风冷

21、送风方式 水平送风

22、能效比 ≥3

23、空调冗余 N,N+1(N=1,2)

24、空调风量 ≥2600m^3/h

25、群控管理 支持多个空调群控管理

26、机架式配电箱包含 UPS 输入、UPS 输出、UPS 维修旁路开关、防雷保护开关,至少有

14 路IT 输出;

27、标配 C 级防雷器,防雷器前端需具有防雷保护开关,同时具有防雷开关或防雷器故障指示的微动开关,以便远程监控防雷状态;

28、制冷系统需提供 CE、CCC 及CQC 节能认证;

ROHS、REACH 报告

29、提供五年原厂售后服务承诺函原件

3 密封冷通道 系统

1、密闭通道深度不大于 250mm;

2、前门:双层玻璃门,防止凝露;

3、后门:双开网孔门;

4、提供五年原厂售后服务承诺函原件 套14蓄电池

1、电压:12V

2、电容量:150AH 块16

3 5 电池柜 满足

16 节电池柜空间 套16配套材料 模块化机房组装辅料,含电池配电柜直流空开,提供五年原厂售后服务承诺函原件 套17动环监控平 台

1、微模块提供一个整体的环境和动力监控接口,实现对模块内供配电、UPS、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、门磁等设备的不间断监控,发 现部件故障或参数异常,即时采取颜色、短信告警等多种报警方式,记录历史数据和报警事件,所有监控信息提供标准的北向 SNMP 接口给管 理平台集成接入.支持 PAD 和手机 APP 实时查看设备信息,移动运维;