编辑: hgtbkwd | 2014-08-31 |
1 模块化服务 器机柜
1、机柜尺寸:2000mm*600mm*1350mm(含通道);
2、机柜加通道整体深度不大于 1350mm;
3、机柜网孔门通风率不低于 70%;
4、采用高强度 A 级优质碳素冷轧钢板和镀锌板,可用空间不小于 42U,前后风道;
5、静载不小于
1500 kg;
6、动载不小于 1000kg ;
7、机柜采用不小于直径为 40mm 调平支脚调节机柜的水平度,可支持调节高度范围为:10~55mm;
8、机柜采用专用的机柜并柜连接件,应支持无需拆卸机柜门情况下实现机柜并柜功能;
9、机柜符合 IEC 60297-1 标准,前后方孔条之间距离可支持按照 25mm 步距灵活调节,采用拼装架构,可满足便于扩展要求;
10、提供机柜承载检测报告;
11、采用模块化架构设计,单个模块内须一体化集成机柜系统、供配电系统、制冷系统、管理系统、综合布线系统;
12、一体化集成 UPS、配电单元、监控单元、空调等在一个柜内,ICT 机柜在一体柜两侧灵活扩展;
13、配置 20*C13+4*C19(32A/1P)两个
14、提供五年原厂售后服务承诺函原件 台32UPS 空调配 电一体柜
1、结构形式要求 一体化集成 UPS、配电单元、监控单元、空调等在一个柜内,ICT 机柜在一体柜两侧灵活扩展
2、ups 要求
3、各配电单元:UPS、配电盒、电源指示灯、ATS 自动转换开关均模块化设计,机架安装便于维护
4、输入电压范围 342~456V
5、电源输入:支持单路市电输入或双路电源自动切换
6、UPS 选型 10KVA
7、UPS 安装方式:机架安装
8、UPS 高度:高度≤2U
9、UPS 配置:支持 N,N+1,2N (N=1)
10、UPS 输出功率因数 ≥0.
9 台
1211、UPS 效率 ≥94.5%
12、防雷器等级标配 C 级防雷器
13、IT 支路开关:≥6
14、配电盒安装方式 机架安装,≤6U
15、UPS 要求:CE 认证、CB 认证、TUV 效率测试、泰尔认证(TLC)、RoHS&
REACH&
WEEE、抗震(YD5096)、CQC 节能认证
16、标况制冷量 ≤11KW
17、制冷量调节范围:20%~100%
18、压缩机:直流变频
19、风机:EC 风机
20、风冷/水冷:风冷
21、送风方式 水平送风
22、能效比 ≥3
23、空调冗余 N,N+1(N=1,2)
24、空调风量 ≥2600m^3/h
25、群控管理 支持多个空调群控管理
26、机架式配电箱包含 UPS 输入、UPS 输出、UPS 维修旁路开关、防雷保护开关,至少有
14 路IT 输出;
27、标配 C 级防雷器,防雷器前端需具有防雷保护开关,同时具有防雷开关或防雷器故障指示的微动开关,以便远程监控防雷状态;
28、制冷系统需提供 CE、CCC 及CQC 节能认证;
ROHS、REACH 报告
29、提供五年原厂售后服务承诺函原件
3 密封冷通道 系统
1、密闭通道深度不大于 250mm;
2、前门:双层玻璃门,防止凝露;
3、后门:双开网孔门;
4、提供五年原厂售后服务承诺函原件 套14蓄电池
1、电压:12V
2、电容量:150AH 块16
3 5 电池柜 满足
16 节电池柜空间 套16配套材料 模块化机房组装辅料,含电池配电柜直流空开,提供五年原厂售后服务承诺函原件 套17动环监控平 台
1、微模块提供一个整体的环境和动力监控接口,实现对模块内供配电、UPS、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、门磁等设备的不间断监控,发 现部件故障或参数异常,即时采取颜色、短信告警等多种报警方式,记录历史数据和报警事件,所有监控信息提供标准的北向 SNMP 接口给管 理平台集成接入.支持 PAD 和手机 APP 实时查看设备信息,移动运维;