编辑: 戴静菡 2014-08-31
日照市残疾人康复中心机房建设及相关配套设备 采购项目 总预算:295 万元,质保期最低三年.

核心产品:机房环境监控系统 序号 项目名称 配置要求 单位 数量

一、机房装饰装修

(一)天棚

1 吊顶 规格:600*600 (mm) 模压成型;

厚度:1.2mm;

材质:AA 级铝合金;

表面处理:粉末喷涂;

吸音:德国 SoundTdex 无纺布;

颜色:乳白色;

吊杆间距:1200mm*1200mm;

龙骨:三角龙骨夹入式系统;

高26,宽28,厚度为 0.3,材质为镀锌板制成. O 42.0

0 2 顶面防尘 顶面刷专用防尘漆

2 遍防尘处理 O 56.0

0

(二)地面

1 地面防尘 地面刷专用防尘漆

2 遍防尘处理 O 60.0

0 2 抗静电活 动地板 全钢防静电地板上层钢板冷轧钢板,下层采用采用优质抗拉钢板冲压 成型,两层经过冲压形成钢壳,钢壳内填充发泡水泥;

表面采用高耐 磨防静电贴面. 规格: 600*600*35mm;

贴面: PVC, 极限集中载荷: N>8850;

均布载荷(N/平米) :>12500;

系统电阻(欧姆) :1.0x105-8 ;

防火 性能:A 级;

支架 150mm;

O 42.0

0 3 机柜支架 L50*5 镀锌角铁 只7.00

4 空调挡水 坝C20 混凝土砌筑 150*100mm 高m7.00

(三)墙、柱面

1 电池柜承 重 工字钢焊接 O 7.00

2 彩钢板

1、原材料热溶镀锌钢板,表面材由 0.6mm 热溶镀锌加工成型,涂装内 衬12mm 防火石膏板组成;

表面漆膜厚度≥20um,无色差;

2、阳角件,阴角件、踢脚板等零配件加工涂装成型;

3、尺寸:W1200mm x H2700mm;

4、表面烤漆钢板,防潮、防霉、防火、耐酸碱、防静电. O 72.8

0 3 墙面轻钢 龙骨 "C"型,宽度为 50mm,高度为 15mm,钢板厚度为 1.5mm O 72.8

0 4 玻璃隔断 防火玻璃 12mm 厚(含框架及门) 平米 19.1

7 5 玻璃隔断 上下封堵 双面 12mm 防火石膏板封堵 米14.2

6 拉丝不锈 80mm 高,九厘板基层,1mm 厚拉丝不锈钢面层 m 26.0 序号 项目名称 配置要求 单位 数量 钢踢脚

0

(四)门窗

1 防火防盗 门 甲级钢质隔热防火防盗门,双开;

项2.00

(五)市电、照明

1 面板灯 600*600mmLED 灯,超薄简约精致;

超50000 小时设计使用寿命;

0.1 秒启动,无频闪,无噪音;

采用进口高流明、高显指 LED 芯片,出光均匀,显色指数≥80%,超高 光效;

采用高效恒流驱动电源,抗电波干扰,符合 3C 要求,外框采用高级铝 材防水防腐蚀;

套6.00

2 安全出口 指示灯 应急时间

90 分钟 套2.00

3 单联单开 开关 220V/10A 套2.00

4 二+三孔墙面插座 220V/10A 套6.00

5 线路敷设 照明线路敷设,含镀锌管 O 42.0

0

(六)其他

1 过墙孔洞 开凿及防 火封堵 防火材料封堵 项1.00

2 装修辅料 防火木板耗材、吊杆、吊卡、粘合胶、防火涂料等 项1.00

二、UPS 配电

(一)模块化 UPS

1 UPS 电源 系统柜 (含配电)UPS 电源系统应采用模块化结构,系统容量最大可扩容至 160KVA,包含功率模块、充电模块、系统监控模块,所有模块必须满 足热拔插功能,提供第三方证明材料,并加盖 UPS 厂家公章;

为保证兼容性、安全性,要求与原有电池同品牌;

具体要求详见《主要产品技术性能要求》 , 台1.00

2 UPS 功率 模块 三相五线,20KW(N+1) ;

在线双变换设计,确保输出质量;

每个模块均有独立数字化智能控制;

每个模块均可独立工作;

每个模块均有独立的旁路系统;

所有模块共享电池组;