编辑: ok2015 2014-09-07

2 台2t/h 天然气锅炉, 提供生活用热水. 本次新建,位于 锅炉房 纯水: 采用中央集中制备纯水、 分质分量供水系统, 纯水供应能力 6t/h. 本次扩建新增纯水用量 950L/h. 依托现有 排水 采用雨污分流的排水体制.生活污水经化粪池预处 理后, 与医疗废水一起共 76346.32m3 /a (209.168t/d) 排入院内自建污水站处理,达标后通过污水管网排 入大厂污水处理厂,最终排入马汊河. 依托现有 供热 新建

3 台2t/h 天然气锅炉,为新建大楼供暖. 本次新建,位于 锅炉房 供电 供电来自市政电网,本次扩建项目新增用电量

220 万KWh/a. 由市政统一供电 空调系统 手术室采用洁净空调机组;

其他区域采用单体挂壁 式空调,不设置冷却塔. / 环保工程废气 污水处理站 废气 污水处理站密闭设计,污水处理产生的恶臭气体收 集经活性炭吸附后由

1 根23m 高排气筒排放. 依托现有 药物及试剂 挥发废气 检验科设置吸风罩, 配液、 检验过程产生的二甲苯、 甲醛废气由吸风罩收集后从大楼专用管道抽引至 楼顶活性炭吸附装置处理后高空(24m)排放. 本次新增 锅炉房天然 气燃烧废气 锅炉房

5 台天然气锅炉燃烧废气由

1 根15m 高排气 筒排放. 本次新增 废水 污水处理站 生活污水经化粪池预处理后,与医疗废水等其他废 水一起共 76346.32m3 /a(209.168t/d)排入院内自建 污水站处理,达标后通过污水管网排入大厂污水处 理厂,最终排入马汊河. 依托现有,本次 扩建大楼不设置 传染病区 固废 医疗废物 本次扩建新增医疗废物产生量 244.7t/a.医院在医 疗专科楼东北侧设置

1 间50m2 的医疗废物暂存间. 医疗废物分类收集,由医疗垃圾专运车运送至暂存 间暂存. 依托现有医疗废 物暂存间,委托 南京汇和环境工 程技术有限公司 处理 污水处理站 本次扩建新增污泥产生量 72.7t/a.

5 污泥 生活垃圾 垃圾桶若干 环境 风险 应急事故池 在污水处理站旁设置

1 座300m3 应急事故池 本次新增 依托可行性分析:本次扩建项目仅新建1栋急诊综合楼及住院大楼,纯水制备等辅 助工程、污水处理站等环保工程均依托现有项目. ①依托现有纯水制备系统可行性分析 医院现有1套中央集中制备纯水系统,分质分量供水.针对各科室不同的水质应用 要求,设计不同的后处理工艺,以满足全院各楼各相关科室对清洗用纯水及实验室用纯 水的使用. 纯水制备系统供水流程示意图见图1-1. 图1-1 医院纯水制备系统供水现状情况示意图 本次扩建拟建大楼设置检验科、病理科、中心供应等科室均需要使用纯水,根据医 院现有规模类比估算,本次扩建预计新增纯水用量2200L/h,扩建完成后全院纯水总用 量将达到3.15t/h.由图1-1可知,医院现有纯水系统纯水供应能力为6t/h,可以满足全院 纯水供应需求. ②污水处理站依托可行性分析 医院现有污水处理站设计处理规模 1000t/d,采用 调节+接触氧化+二沉+消毒 处 理工艺.根据现有项目竣工环保验收监测报告,医院废水总排口:pH6.97~7.

05、CODCr、 SS、 氨氮、 动植物油、 粪大肠菌群最大日均排放浓度值分别为 46mg/L、 19mg/L、 2.30mg/L、 0.30mg/L、364 个/L,均符合《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005)表2排放 标准;

总磷最大日均浓度值为 1.08mg/L,符合《污水排入城镇下水道水质标准》 (CJ343-2........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题