编辑: 梦三石 2014-10-06

800 用最初的指纹与测试结果对比 . C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C R L R L R L R L R L R L R L R L

150 100

50 0 -50 -100 -150 1,000+002 1,000+003 1,000+004 1,000+005 1,000+006 dB f/Hz

0 -10 1,000+002 1,000+003 1,000+004 1,000+005 1,000+006 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 dB f/Hz

6 7 FRANEO

800 - 可靠频率响应分析提供的新解决方案 创新的联接技术为了得到最佳的重复性 改进的套管夹可以容易的安装在变压器套管上 ,实现可靠的电气 接触 .它们减轻了电缆的张力 ,提高了附件的寿命 . 为确保获得最佳的信噪比 ,使用了几根双层屏蔽的同轴电缆 , 他们必须通过符合规程的附加连接接地 . 通过最短的编织带获得最佳的测量接线 宽扁平编织带专门应用于此 .它们提供了很大的接触面 ,降低感 抗同时也降低了干扰的影响 .这使得电缆位置的变化不再影响测 量的重复性特别是在高频段 . 为了消除接地系统对测量结果的影响 ,接地的编织带应该紧贴套 管与地接牢 .这是可以通过特殊设计的法兰夹和柔性接地编织带 保证 . 因为扫频响应分析是一种基于比较的测量方法 ,所以测量的重 复性至关重要 .这是唯一能保证在被试变压器上实际的测量结 果与和其指纹的差异能够与故障相关联的方法 . 测量设备与变压器之间的连接 ,以及接地技术 ,都会对你的测 量的重复性产生影响 . 智能扫频设置 智能的扫频设置显著地缩短了测试所需时间 .采用的算法首先 执行一个宽频带测量 ,然后聚焦于关键的频率区域 ,以获得更 精准的测试结果 . 为了便于与过去的测试结果比较 ,对于 FRANEO

800 ,用户可 以自行选择不同的扫频设置 . 接地回路检查 内置的 接地回路检查 核实测试接线并确认接地编织带接地 良好 .检查结果显示为 通过/失败 ,将允许或阻止你继续进 行测试 .这个内部的检测确保了测试结果的重复性 . 套管夹钳采用专门设计保证良好接触 . 带尖刺的法兰螺丝夹钳可以保证甚至有 油漆或污秽层情况下的可靠接触 . 在一个箱子内的解决方案 简易与轻松的测试 采用 FRANEO

800 ,一个箱子内包含测试所有的组成部分 . 这样 ,测试非常轻松并且装置易于运输 .按照最新的设计 , 极其结实的外壳特别适合现场的测试 .采用大容量内置电池 , 这样即便在现场没有电源的情况下 ,也能正常的完成测试 . 强大的功能提供最好的测试支持 最高的动态范围和准确度 由于创新的测量理念 ,测量可以实现高准确度 ,±0.5 dB 直到 -100 dB.仪器本身极低的基底噪声保证了强衰减情况下的高 精度测试 .因此 ,FRANEO

800 在扫频响应测试领域能达到最 好的动态范围 (>

150 dB) . 输出电压可变 FRANEO

800 现在提供一个从 0.1Vpp 到10Vpp (50 Ω) 的可 自由调整的输出电压 .这样 ,先前采用其它 FRA 测试仪器的测 试结果能和新的测试结果很容易的进行比较 .由于采用了出色 的动态范围 ,能够提高信噪比 ;

通过使用更高的输出电压减少 干扰的影响 .

8 9 采用 Primary Test ManagerTM (PTM) 依序完成整个测试流程 位置 、 资产 、 测试数据的管理 PTM 提供一个结构良好的数据库 ,用于管理变压器的所有测试 结果 (含SFRA) ,便于用户对自己的资产状态有一个总体评价 . 可以方便快速的定义和管理位置 、资产 、工作和报告 . 导入和导出功能 采用数据转移帮助向导 ,已有的绕组变形测试文件能够方便的 导入到新的 PTM 数据库中 .另外 ,测试数据能进行筛选处理或 导出到公共的数据格式 (XML ,PDF ,Microsoft? Word ,Microsoft? Excel) . 数据同步和备份 采用 PTM数据同步 模块 ,能将本机的数据库同步到 PTM 服务 器数据库 .服务器数据库收集每一个连到服务器的用户的测试 数据 .这样 ,数据的同步与保存较之过去更为安全与便利 . 执行诊断测试 提供数个预定义的测试模板供用户选择 .这些模板依据当前 的标准和规定并考虑........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)