编辑: 黎文定 2019-08-02
备案号:J12323-2017 浙江省工程建设标准 公共建筑用电分项计量系统设计标准 Design standard for sub-metering system of public buildings DB33/1090 -2017 2018-01-05 发布 2018-06-01 实施 浙江省住房和城乡建设厅 发布

1 前言根据《中华人民共和国节约能源法》 、 《民用建筑节能条例》 、 《公共 机构节能条例》和《浙江省绿色建筑条例》的相关规定,并依据《浙江 省实施办法》的相关要求和浙江省住房和 城乡建设厅发布的《关于印发的通知》 (建设发〔2016〕450 号) ,本标准编制组总结 浙江省和全国的用电分项计量监测工程的实施经验,进行了广泛的调查 研究,吸收了国内外的先进技术经验,特别结合浙江省的建筑用能特点 和工程设计情况,修订了本标准.

本标准共分为

7 章和

2 个附录.主要技术内容是:总则;

术语;

基 本规定;

用电分项计量系统能耗结构;

用电分项计量装置设计;

数据采 集与传输设计;

既有建筑加装用电分项计量系统设计. 本标准为指导浙江省国家机关办公建筑和公共建筑用能计量监测系 统的设计与建设提供了规范化的设计依据,同时可作为公建用能计量监 测系统工程验收的参考依据. 这次修订的主要内容是:1. 依据《浙江省绿色建筑条例》对必须设 置用电分项计量系统的建筑作了明确规定;

2. 对用电分项计量系统设计 过程中的一些技术细节作了明确规定.3. 由于各级监管平台正在实施过 程中,规定单体用电分项计量系统应向当地建设主管部门监管平台传输 数据;

4. 对章节编排顺序做了调整. 本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行. 本标准的实施由浙江省住房和城乡建设厅归口管理,由浙江清华长 三角研究院建筑节能研究中心负责具体的技术解释工作. 本标准在执行过程中,如发现需要修改或补充之处,请将意见和有 关资料寄送至:浙江清华长三角研究院建筑节能研究中心(联系地址: 浙江省杭州市西溪路

525 号浙大科技园 A 座西区

528 室,邮政编码: 310013,

电话:0571-87961710,传真:0571-86956108) .

2 主编单位:浙江清华长三角研究院 参编单位:浙江省建筑设计研究院 浙江大学建筑设计研究院 浙江省建筑科学设计研究院有限公司 主要起草人员:秦筑君 胡吉士 魏庆M 杨彤韦强林奕胡云袁超李广华 王鑫钱杰李蓉樱 杨敏主要审查人员: 朱时光 赵宇宏 廖玲珍 范鸣 邱陵 张新跃 平惠英

3 目次1总则.5

2 术语.6

3 基本规定.7

4 用电分项计量系统能耗结构

8 4.1 能耗结构构成

8 4.2 分项能耗.10 4.3 一级能耗节点

10 4.4 二级能耗节点

11 5 用电分项计量装置设计

12 6 数据采集与传输设计

14 6.1 一般规定.14 6.2 技术要求.14

7 既有建筑加装用电分项计量系统设计

15 附录 A 建筑能耗拆分方法.16 附录 B 分项用电计量表计设置的加法和减法原则.17 本标准用词规范说明

18 引用标准目录.19

4 Contents

1 General Principles.5

2 Terms.6

3 Basic Requirement.7

4 Energy Consumption Model of Electricity Sub-metering System.8 4.1 Model Structure

8 4.2 subentry energy consumption.10 4.3 Primary Energy Node

10 4.4 Secondary Energy Node

11 5 Electricity Sub-metering device Design

12 6 Data Acquisition and Transmission Design.14 6.1 General Provisions.14 6.2 Performance Requirements.14

7 Electricity Sub-metering System Design for Existing Buildings.15 Addition A Building Energy Split Method

16 Addition B Addition and Subtraction Principles of Electricity Sub-metering Settings…17 Explanation of Wording in This Standard…18 List of Quoted Standards

19 5

1 总则1.0.1 为规范公共建筑用电分项计量系统设计,实现建筑电耗数据实时采集、准确 传输、可靠存储和科学处理,制定本标准. 1.0.2 本标准适用于浙江省新建、改建和扩建的公共建筑用电分项计量系统的设计. 既有建筑在增设用电分项计量系统时,也可适用本标准. 1.0.3 用电分项计量系统的设计除应符合本标准的规定外,尚应符合国家、行业和 地方现行有关标准的规定.

6 2 术语2.0.1 用电分项计量系统 Electricity Sub-metering System 采用用电计量装置实时采集电耗数据,并将电耗数据通过远程传输等手段,实现建 筑电耗在线监测和动态分析功能的硬件系统和软件系统的统称. 2.0.2 用电分项计量 Electricity Sub-metering 将公共建筑中的用电设备按照基本功能类型分项,通过直接计量或间接计量的方式, 获取各分项电耗. 2.0.3 能耗节点 Energy Node 建筑中各同类设备的能耗汇总的虚拟点. 2.0.4 直接计量 Direct Measurement 通过一个仪表测量值或多个仪表测量值加减得到能耗数据的计量方法. 2.0.5 间接计量 Indirect Measurement 根据运行规律,利用能耗拆分方法等非仪表测量方式计算得到能耗数据的方法. 2.0.6 能耗拆分 Energy Split 能耗拆分是将直接计量得到的回路用电量,分摊到每类设备的一种间接计量的方法. 2.0.7 数据采集器 Data Acquisition Unit (DAU) 在一个区域内或终端用电计量装置上进行能耗数据采集的设备. 2.0.8 无线传感网 Wireless Sensor Networks 随机分布的集成有传感器、数据处理单元和通信单元的微小节点,通过自组织 的方式构成的无线网络.

7 3 基本规定 3.0.1 新建国家机关办公建筑和总建筑面积 10000m

2 及以上的其他公共建筑必须安 装建筑用电分项计量系统及数据采集传输装置. 3.0.2 配电系统的设计应能为能耗节点的准确计量提供条件. 3.0.3 用电分项计量系统设计应遵循下列原则:

1 用电分项计量系统的设计方案应进行技术、经济的分析比较,保证系统的合 理性和经济性.

2 用电分项计量装置的设置不应影响供电部门的计量系统和继电保护系统.

3 用电分项计量系统的设计宜与配电系统中的其它用电量监测、监控系统统筹 设计.

4 用电分项计量系统的设计应与建筑设计同步进行.

5 系统设计应使系统具备获得所有能耗节点数据的功能. 3.0.4 用电分项计量系统应向当地建设主管部门监管平台传输数据. 3.0.5 用电分项计量系统使用的设备、材料及配件应符合国家及地方相关标准的要 求.

8 4 用电分项计量系统能耗结构 4.1 能耗结构构成 4.1.1 建筑用电分项计量系统能耗结构可参见图 4.1.1.

9 图4.1.1 用电分项计量系统能耗结构

10 4.2 分项能耗 4.2.1 照明插座用电分项应由室内非公用场所照明插座用电、室内公用场所照明插 座用电和室外景观照明用电三项一级能耗节点的用电合并组成. 4.2.2 暖通空调用电分项应由冷热站用电和空调末端用电两项一级能耗节点的用电 合并组成. 4.2.3 动力设备用电分项应由电梯用电、给排水系统用电和非空调用通风用电三项 一级能耗节点的用电合并组成. 4.2.4 特殊用电分项应由信息中心用电、洗衣房用电、厨房用电、室内游泳池用电、 娱乐健身中心用电、电开水器用电、其他用电和外供用电八项一级能耗节点的用电 合并组成. 4.3 一级能耗节点 4.3.1 室内非公用场所照明插座用电,应由室内非公用场所照明用电和插座用电两 项二级能耗节点的用电合并组成. 4.3.2 室内公用场所照明插座用电,应由建筑物公用场所的照明和插座用电组成. 4.3.3 室外景观照明用电,应由建筑物外部的庭院照明、室外道路照明、建筑外墙 景观照明、节日照明和喷泉等的用电组成. 4.3.4 冷热站用电,应由冷热源机组用电、冷冻泵及采暖泵用电、冷却泵用电和冷 却塔用电四项二级能耗节点的用电合并组成. 4.3.5 空调末端用电,应由空调箱及新风机组、风机盘管和分散空调用电三项二级 能耗节点的用电合并组成. 4.3.6 电梯用电,应由建筑物中所有电梯用电组成. 4.3.7 给排水系统用电,应由除空调采暖系统和消防系统以外的所有水泵及水处理 设备的用电组成.除空调采暖系统和消防系统外的水泵包括:生活水泵、排污泵、 生活热水系统用泵、中水泵等. 4.3.8 非空调用的通风用电,应由空调采暖系统和消防系统以外的所有风机,即输 送不经过冷热处理的空气的风机,如车库通风机的用电组成. 4.3.9 完成特殊功能的信息中心、洗衣房、厨房、室内游泳池、娱乐健身中心等场 所的用电作为一级能耗节点单独计量,并应将主体设备和专用空调用电分别作为两

11 项二级能耗节点计量. 4.3.10 电开水器用电,由集中制备饮用开水的电热设备的用电组成,不包括使用桶 装水的饮水机等设备的用电. 4.3.11 功能特殊且耗能大的专用及其附属设备的用电应列为单项计量,并列入其他 用电项内. 4.3.12 有外供电能的建筑,应将外供电能单独列为一级能耗节点独立计量. 4.4 二级能耗节点 4.4.1 室内照明用电,应由建筑物非公用场所的照明用电组成. 4.4.2 室内插座用电,是指在建筑物非公用场所从插座取电的电器,应包括计........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题