编辑: 旋风 | 2014-10-11 |
1 施工组织设计 (中法院综合楼) 天津市第一中级人民法院审判综合楼 施工组织设计 天津六建建筑工程有限公司
2
第一章 综合说明 1.
工程概况 1.1.工程总体概述(见表 1-1) 表1-1 总体概述序号 项目内容1工程名称 天津市第一中级人民法院审判综合楼
2 工程地址 天津市南开区南马路原趾内
3 建设单位 天津市第一中级人民法院
4 设计单位 天津市华汇工程建筑设计有限公司 1.2.建筑设计概况(见表 1-2) 表1-2 建筑设计概况建筑面积 51152.82m2 建筑用途 审判、办公 地上层数 地下
1 层, 地上
17 层 建筑高度 75.95m ±0.00 标高 相当于大沽高程 4.243 1.3.结构设计概况(见表 1-3) 表1-3 结构设计概况序号 项目内容基础结构形 式 钻孔灌注桩独立承台及筏片基 础 主体结构形 式 框架-剪力墙结构
1 结构形式 屋盖结构形 式 主次梁及部分井字梁
2 钢筋类别 Ⅰ、Ⅱ 天津市第一中级人民法院审判综合楼 施工组织设计 天津六建建筑工程有限公司
3 2.工程特点 (1)本工程结构复杂,智能化程度高,涉及新技术范围广、数量大;
(2)施工场地狭小,故物料的存放,临建的搭设,大型机械设备的安置有很大困难 且北侧原有办公楼需正常使用,特别是在基础施工阶段,能直接用于现场施工的场地很有 限;
(3)工程座落在繁华地区,人流量大,并且高层施工安全保障及运输调度难度大, 外檐脚手架整体刚度安全防护设计要求高;
(4) 主楼南立面是圆弧形,梁为曲线状,采用折角处理,常规放线不能同视定位, 并且外檐干挂石材对施工测量放线的精度要求高;
(5)高层建筑施工的垂直度控制、标高等测量精度要求高,且高度上的退台多达
14 处,增加了垂直度控制难度;
(6) 主楼高度为 75.95m,弧形的外檐混凝土柱、梁对模板设计的精度、整体刚度及 外檐干挂石材埋件的位置准确度的要求高;
(7)该工程工期紧迫,各工序穿插繁杂,施工组织要求高. 3.工程标准 质量目标:确保工程创 鲁班奖 . 工期目标:按工程合同工期如期完工. 安全生产目标:杜绝重大事故,一般事故频率小于 1.5‰. 文明施工和环保目标:创建天津市 市级文明工地 . 服务目标:建用户满意工程. 天津市第一中级人民法院审判综合楼 施工组织设计 天津六建建筑工程有限公司
4
第二章 施工现场平面布置 1.现场情况说明 现场周围道路畅通,场内地上没有障碍物,施工现场较小. 2.施工现场平面布置原则及依据 2.1.布置原则 为保证施工现场布置紧凑合理,现场施工顺利进行,施工平面布置原则确定如下:①. 合理布置现场,规划好施工道路和场地,减少运输费用和场内二次倒运.②.布置符合现场 卫生、安全防火和环境保护等方面的要求. 2.2.布置依据 (1)建设单位的有关要求. (2)现场红线、临界线、水源、电源位置,以及现场勘察成果. (3)总平面图、建筑平面、立面图. (4)总进度计划及资源需用量计划. (5)总体部署和主要施工方案. (6)安全文明施工和环境保护要求. 3.施工现场平面布置 3.1.施工临时用电 施工用电,由建设单位提供的变压器处引线,干线以地下埋设为主,线路按三相五线 制设置.干线截面匹配为 95mm2 →75mm2 →50mm2 →35 mm2 绝缘铝线外套硬塑管.总闸箱 设置在变压器或电源下,线路中设分控箱,将电源按平面图所示引入栋号或设备旁.如该 地片有停电可能,将及时备置发电机,来保证正常施工. 3.2.施工临时用水 施工用水由建设单位给定水源位置接管,干管选用镀锌管由φ50→φ38→φ25 入地 埋设,分别接至施工栋号附近、办公区及生活区,并在栋号外围安装φ19 的立节,每立节 安装两个冷水截门.在墙体砌筑及装修阶段用水量增大时, (如果当地水压不足)在栋号 附近增设蓄水池,内设高扬泵,给每层提供混凝土养护和砌抹工程施工用水. 3.3.现场排水设施 天津市第一中级人民法院审判综合楼 施工组织设计 天津六建建筑工程有限公司