编辑: 星野哀 2019-08-02
绪论

1、冰雹落地后慢慢融化,试分析一下,它融化所需的热量是由哪些途径得到的?

2、秋天地上草叶在夜间向外界放出热量,温度降低,页面有露珠生成,请分析这些热量是 通过什么途径放出的?放到哪里去了?到了白天,叶面的露水又会慢慢蒸发掉,试分析 蒸发所需的热量又是通过哪些途径获得的?

3、现在冬季室内供暖可以采用多种方法,试分析你所知道的每一种供暖方法为人们提供热 量的主要传热方式是什么?(例如暖气片、电热暖气片、红外电热器、电热暖风机、地 热等)

4、 夏季在维持

20 度的室内, 穿单衣感到舒服, 而冬季在保持同样温度的室内却必须穿绒衣, 适从传热学的观点分析其原因?冬季挂上窗帘后感觉暖和,原因又何在?

5、 "热对流"与"对流换热"是否为同一现象?举例说明.

对流换热是否为基本传热方式?

6、一般保温瓶为真空玻璃夹层,夹层内两侧为镀银,为什么能较长时间的保持水的温度? 分析水的热量是如何传到外界的?什么情况下保温性能会变的很差?

第一章

1、按20℃时,铜、碳钢(1.5%C)、铝和黄铜导热系数的大小,排列它们的顺序;

隔热保温 材料导热系数的数值最大为多少?列举膨胀珍珠岩散料、 矿渣棉和软泡沫塑料导热系数的 数值.

2、推导导热微分方程式的已知前提条件是什么?

3、一厚度为 50mm 的无限大平壁,其稳态温度分布为 t=a 十bx2 ℃,式中 a=200℃,b =―2000℃/m

2 .若平壁材料导热系数为 45w/(m・K),试求(1)平壁两侧表面处的热流 密度;

(2)平壁中是否有内热源?为什么?若有的话,它的强度是多大?

第二章

1、某房间的砖墙高 3m,宽4m,厚0.25m,墙内、外表面温度分别为 15℃和―5℃,已知 砖的导热系数?=0.7W/(m・K),试求通过砖墙的散热量.

2、某建筑物的混凝土屋顶面积为 20m2 ,厚为 140mm,外表面温度为―15℃.已知混凝土 的导热系数为 1.28w/(m・K),若通过屋顶的散热量为 5.5*103 w.试计算屋顶内表面的 温度.

3、某教室的墙壁是由一层厚度为 240mm 的砖层和一层厚度为 240mm 的灰泥构成.现在拟 安装空调设备,并在内表面加贴一层硬泡沫塑料,使导入室内的热量比原来减少 80%. 已知砖的导热系数?=0.7w/(m・ K), 灰泥的?=0.58W/(m・ K), 硬泡沫塑料的?=0.06w /(m・K),试求加贴硬泡沫塑料层的厚度.

4、平壁表面温度 tw1=450℃,采用石棉作为保温层材料,?=O.094+000125t,保温层外 表面温度为 tw2 成=50℃,若要求热损失不超过 340w/m2 ,问保温层的厚度应为多少?

第五章

1、试定性分析下列问题: (1) 夏季与冬季顶棚内壁的表面传热系数是否一样? (2) 夏季与冬季房屋外墙外表面的表面传热系数是否相同? (3) 普通热水或蒸汽散热器片型高或矮对其外壁的表面传热系数是否有影响? (4) 从传热观点看,为什么散热器一般都放在窗户的下面? (5) 相同流速或者相同的流量情况下,大管和小管(管内或管外)的表面传热系数会有什么 变化? (6) 分析太阳能平板集热器可能涉及的传热问题.(有条件时应事先参观实物)

2、传热学通常把"管内流动"称为内部流动,将"外掠乎板,外掠圆管' '等称为外部流动, 请说明它们的流动机制有什么差别.这些对流换热问题的数学描写有什么不同?

3、是否可以把管内流动也视为边界层型问题.采用边界层微分方程求解?为什么?

第六章

1、 计算 1.013*l05 Pa 绝对压强下于饱和水蒸气在外径 d=40mm, 长为 1m 的竖管上的凝结液 量G(kg).已知壁画温度 tw=60℃.

2、 试从沸腾过程分析, 为什么用电加热时容易发个电热管壁被烧毁的现象?而采用蒸汽加热 则不会?

3、试说影响凝结换热和沸腾换热的影响因素.

第七章

1、热辐射和其他形式的电磁辐射有何相同之点?有何区别?

2、为了测量管道中的气流温度,在管道中设置温度计.试分析由于温度计头部和管壁之间 的辐射换热而引起的测温误差,并提出减少测温误差的措施.

3、抽真空的保温瓶胆两壁面均涂银,发射率 εl=ε2= 0.02,内壁面温度为 100℃,外壁面温 度为 20℃,当表面积为 0.25m2 时,试计算此保温瓶的辐射热损失.

4、一外径为 100mm 的钢管横穿过室温为 27℃的大房间,管外壁温度为 100℃,表面发射 率为 0.85.试确定单位管长的辐射散热损失.

5、锅炉的对流管柬由外径 d=51mm 抓的管子组成,管间距 s1=120mm、s2=uoM.流过此 管束的烟气中 CO2 含量为 12%,H2O 含量为 4%,烟气温度从 800℃下降到 400℃,管 壁温度为 250℃,表面发射率为 0.8.试计算烟气与管壁的辐射换热量(总压力为

105 Pa).

第八章

1、某火墙采暖房间平面尺寸为 6m*4m,房高 4m,火墙为 4m* 4m,墒表面为石灰粉刷, 发射率 ε=0.87,已知表面 tw=40℃,室温 tf=16℃,四周墙壁的发射率 e 相同,温度亦 为16℃,求该火墙总散热量?其中辐射散热所占比例为若干?

2、一所平顶屋,屋面材料厚? =0.2m,导热系数? w=o.6w/(m・K),屋面两侧的材料发射 率ε均为 0.9.冬初,室内温度维持 tf1=18℃,室内四周墙壁亦为 18℃,且它的面积远 大于顶棚面积. 天空有效辐射温度为―60℃. 室内顶棚表面对流表面传热系数 h1=0. 592w /(m2 ・K),屋顶对流表面传热系数 h2=21.1w/(m2 ・K),问当室外气温降到多少度时, 屋面即开始结霜(tw2=0℃),此时室内顶榔温度为多少?此题是否可算出复合换热表面传 热系数及其传热系数?

3、在晴朗的夜晚,天空有效辐射温度为―70℃,假定室外空气与聚集在草上的露水间的对 流表面传热系数为 28W/(m2 ・K),露水发射率为 1.0,略去露水的蒸发作用及导热.为 防止霜冻,试计算室外气温至少须高于多少度?