淘汰原炉窑排 气筒 粉碎筛选粉尘无组织 排放 新增脉冲袋式除尘器用于处理原料破碎、筛分阶段产生的 粉尘 生产人员

30 人/30 人 生产天数

200 天/200 天7.项目组成及主要环境问题 本次改扩建项目只新增环保工程,同时本次改扩建项目依托于原项目主体工程、 辅助工程、公用工程.本项目组成及主要环境问题见表 1-3. 表1-3 项目组成及主要环境问题 主体工程项目名称 建设内容及规模 可能产生的环境问题 备注 施工期 营运期 破碎车间 1F 彩钢结构,位于项目西北侧,占地 1200m2 ,布设粉碎机、滚筒筛 施工期已结束, 无环境遗留问题噪声、粉尘已建 制坯车间 1F 彩钢结构,位于项目场区中部西北侧, 占地面积约 1500m2 ,从北向南按照工艺 先后顺序依次布设有给料机、搅拌机、砖机、切坯机、切条机、码坯机 噪声、粉尘已建 隧道窑 共1个隧道窑,隧道窑占地面积约 3000m2 , 包括

1 条烘干道和

1 条烧道. 隧 道窑南北两侧各有一根成品道, 窑内为预 热带、烧成带、冷却带,开窑采用原煤进 行助燃, 生产点火之后利用砖坯煤矸石热 值进行燃烧, 烘干道采用焙烧道烟气烘干 烟尘、SO2 、 NOx 、 氟 化物、噪声、固体 废物 已建 公用工程供水 生活用水由乡镇供水管网供应;

生产用水 从厂区东南侧流沙河抽水供厂区使用 / 已建 排水 无生产废水;

生活污水经化粪池处理后用 作附近耕地施肥;

食堂废水经油水分离器 处理后排入化粪池同生活污水一同处理 / 已建 供电 由乡镇电网引入 / 已建 办公及办公区 3F 砖混结构,位于项目东南侧办公生活 区第

二、三楼,占地面积 500m2 ,位于项 目东南侧.用于员工办公 / 已建

6 生活设施厕所 3F 砖混结构,位于项目东南侧办公生活 区,同时设 15m3 化粪池一个 / 已建 食堂 3F 混砖结构,位于项目东南侧办公生活 区,位于第二楼 / 已建 宿舍 3F 混砖结构,位于项目东南侧办公生活 区,位于第一楼 停车棚 1F 彩钢结构,位于项目东北角,项目入 口大门旁,占地面积 100m2 / 已建 仓储工程库房 1F 砖混结构,位于项目东南侧,与办公 生活区相邻,占地面积 200m2 / 已建 杂物间 1F 彩钢结构, 位于项目北侧, 占地 700m2 , 用于堆放损坏设备零配件等. / 已建 成品堆场 1F 彩钢结构,位于项目西南侧,与入场 道路相邻,用于堆放成品砖,占地面积 2000m2 / 已建 原料堆棚 1F 彩钢结构,位于隧道窑西北侧,占地 面积 1200m2 / 已建 危废暂存间 1F 砖混结构, 设于项目仓库旁, 占地 5m2 环境风险 整改 环保工程废水 治理 生活污水 现有治理措施:经化粪池处理后,用作农 肥,现有措施可行无需整改;

/ 已建 厨房废水 现有治理措施:直接排入化粪池处理;

整改措施: 在厨房洗碗槽下加装油水分离 器一台,食堂废水经隔油处理后,排入化 粪池同生活污水一同处置;

已建 + 整改 车辆冲洗 废水 现有治理措施:经沉淀池处理后循环使 用,不外排,现有措施可行无需整改;

已建 脱硫除尘 系统废水 现有治理措施: 经沉淀处理后循环使用不 外排,现有措施可行无需整改;

已建 废气 治理 厂区道路 运输扬尘 现有治理措施:厂区路面已全部硬化, 道 路每隔一段距离设有移动式软管定期对 路面进行进行洒水降尘. 其次项目还设置 了车辆冲洗处,对出厂车辆进行冲洗,同 时加强对出入车辆的管理, 出入车辆加盖 篷布做好遮掩工作并控制车速;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)