编辑: 飞翔的荷兰人 | 2015-02-04 |
一、制冷/冷却类
1 热管背板 冷却技术 新建中 高功率 密度数 据中心 热管背板冷却技术是利用工质相变实现热量快速传递的 一项传热技术,该技术采用 自然冷源 或 自然冷源+ 强制制冷 的方式,通过小温差驱动热管系统内部工质 形成自适应的动态气液相变循环,把数据中心内 IT 设备 的热量带到室外,实现室内外无动力、自适应平衡的冷 量传输.
热管背板冷却技术可实现数据中心机柜级按需 供冷和低能耗供冷,具有系统安全性高、空间利用率高、 换热效率高、可扩展性强、末端 PUE 值低、可维护性好 等特点. 与传统精密空 调系统相比, 空调系统可节 电约 30%. 目前年用量约
1 万套/年;
未来
5 年热管背板冷 却技术的应用 规模将超过
5 万套/年. 北京纳源丰科 技发展公司 某公司数据中心采用热管 背板冷却技术建设
29 个模 块机房,应用 IT 机柜超过
3000 台.该项目总投资额 约6000 万元,可实现年节 电量约
7000 度/机柜. 采用自然 冷源节能 效果好, 但受环境 条件限 制;
采用 自然冷源 +强制冷 源适用范 围更广, 但节能效 果不及自 然冷源.
2 水平送风 AHU 冷却 技术 新建数 据中心 水平送风 AHU 冷却技术将空调设备机房与数据中心机房 同层设置,冷却空气通过中间隔墙直接送入机房对服务 器进行冷却.该技术设备可根据使用需求按照功能段进 行搭配,并极大的优化了内部结构,降低局部风速;
该 技术改变了空气流动方向,减少了约 50%的气流转向,大 幅降低了空气流动阻力,减少了风机电能消耗.同时, 由于取消了架空地板设置,该技术的应用可大幅提高数 据中心业务区域的承重能力,支持大重量机柜的运输, 也消除了传统方式架空地板下的卫生死角和火灾隐患. 与传统精密空 调相比,可节 电约 20%. 目前应用率约 3%-5%;
未来
5 年市场占有率 可达 10%-20%. 北京百度网讯 科技有限公司 某公司数据中心约
600 台 机架采用水平送风 AHU 技术,PUE 为1.21.该项目空 调系统总投资约
3500 万, 与PUE 为1.50 的数据中心 相比,10 万台服务器可实 现年节电量约 0.5 亿度, 投 资回收期约
6 年. 无2序号技术名称 适用 范围 技术原理 主要节能减 排指标 技术应用现状 和推广前景 技术提供方 应用实例 备注
3 空调室外机雾化冷却节能技术风冷空 调室外 机受高 温环境 影响不 能正常 运行或 降低空 调运行 效率的 场景 空调室外机雾化冷却节能技术由雾化器、水处理器和智 能监控配合实现.雾化器的高速旋转可将水雾挥洒并覆 盖在空调冷凝器进风侧的平行面,通过水雾的蒸发冷却 降低冷凝器进风侧空气的温度.同时,智能监控收集空 调和冷凝器的工况,可控制雾化器动态调整雾化水量, 从而使空调和冷凝器工作在设定的高效区间.该技术增 加了冷却侧的散热效率,提高了空调的能效比,减少了 空调压缩机的负载.同时有效解决了空调在夏季极端高 温时出现的 高压保护 现象,保障设备安全运行. 与传统风冷式 精密空调相比,可节电约 12%-25%. 目前应 用率大 约10%;
未来在 老旧风 冷数据 中心改 造中有 较大的 推广潜 力. 天来节能科技 (上海)有限 公司 某公司机房安装