美容楼一楼北侧未设置安全出口标志;
门诊楼缺少一部疏散楼梯;
门诊楼一 楼缺少一个安全出口;
美容楼未设置封闭楼梯间;
未设置独立烟感报警器;
电气线路未定期检测并出具检测报告.
5 精卫中心 病房楼、门诊楼应急照明和疏散指示标志设置不符合标准;
灭火器配置数量不足;
电气线路未定期检测并出具检 测报告.
6 密州 卫生院 门诊楼消防电梯按钮损坏;
自动喷水灭火系统、自动报警系统未设置完善,未设置消防控制室;
门诊楼疏散指示 标志不符合标准;
东副楼疏散指示标志设置不符合标标准;
未设置室外消火栓;
电气线路未定期检测并出具检测 报告;
厨房电气线路敷设不符合标准;
锅炉房、厨房、超市、医疗垃圾存放点采用泡沫夹芯板建造;
无培训、演 练记录;
防火巡查记录不符合标准;
室内消火栓、灭火器未标式化.
7 龙都 卫生院 门诊楼一楼、二楼与办公楼之间未作防火分隔;
门诊楼与病房楼之间设置辅助科室未作防火分隔;
门诊楼辅助科 室疏散指示标志设置不符合标准;
门诊楼疏散楼梯未设置应急照明灯;
室内消火栓出口方向错误,部分水带老化;
门诊楼北侧安全出口、办公楼南侧安全出口未设置安全出口标志;
室外消火栓水带、扳手设置不符合标准;
门诊 ―
4 ― 楼、病房楼未设置封闭楼梯间;
门诊楼北侧安全出口疏散门开启方向错误;
病房楼一楼、二楼设置防火卷帘不符 合规范要求;
电气线路未定期检测并出具检测报告;
厨房电气线路敷设不符合标准,烟灶未清理.
8 舜王 卫生院 综合楼二楼、三楼疏散指示标志设置不符合标准;
一楼西侧安全出口标志损坏;
影像科、检验科未设置安全出口 标志;
影像科、检验科灭火器配置类型不符合标准;
综合楼、影像科、检验科未设置独立式烟感报警器;
未设置 室外消火栓;
防火检查记录不符合标准;
综合楼缺少一部疏散楼梯且未设置封闭楼梯间.
9 相州中心 卫生院 门诊楼与药库之间采用泡沫夹芯板搭建临时建筑;
锅炉房采用泡沫夹芯板搭建顶棚;
三楼东侧平台堆放可燃物;
门诊
二、三楼疏散指示标志设置不符合标准;
四楼会议室未设置应急灯;
室外消火栓压力不足,未配置水枪、水带;
门诊楼一楼东西两侧疏散门开启方向错误;
电气线路未定期检测并出具检测报告;
门诊楼三楼东出平台电气 线路敷设不符合标准;
未制定灭火和应急疏散预案;
防火巡查记录不符合标准.
10 贾悦中心 卫生院 门诊综合楼一楼、二楼与两侧与办公楼未作防火分隔;
门诊综合楼、办公楼部分疏散指示标志未保持完好有效, 一楼东侧、北侧安全出口未设置安全出口标志;
未设置室外消火栓;
门诊综合楼一楼西侧疏散楼梯处设置卷帘门 不符合标准;
门诊综合楼未设置封闭楼梯间;
门诊综合楼、办公楼与北侧厂房防火间距不足七米;
电气线路未定 期检测并出具检测报告;
防火检查、巡查记录不符合标准;
医疗垃圾存放点采用泡沫夹芯板搭建.
11 皇华中心 卫生院 门诊楼北侧安全出口未设置安全出口标志;
门诊楼、病房楼灭火器配置数量不足;
应急照明灯设置不符合标准;
门诊楼、病房楼未设置烟感报警器;