,LTD http://www.szxt.com http://www.szxt.com http://www.szxt.com http://www.szxt.com 电机智能化数字技术专家电机智能化数字技术专家电机智能化数字技术专家电机智能化数字技术专家电站自动化改造解决方案电站自动化改造解决方案电站自动化改造解决方案电站自动化改造解决方案1旭振电气 旭振电气 旭振电气 旭振电气 目录
一、概述及主要功能.2
二、技术条件.3
三、安装接线.3
四、参数设置.6
五、使用方法.9
六、注意事项.15
七、通讯规约.16
八、附录.20 衷心感谢您对本公司产品的信任,为了保证本产品安全可靠的运 行,请您仔细阅读本手册. 电机智能化数字技术专家电机智能化数字技术专家电机智能化数字技术专家电机智能化数字技术专家电站自动化改造解决方案电站自动化改造解决方案电站自动化改造解决方案电站自动化改造解决方案2旭振电气 旭振电气 旭振电气 旭振电气
一、概述及主要功能 本公司研发的 PXL-4 型全数字晶闸管全桥无刷励磁调节器有两种工作方式: 一 种是 独立 工作方式,调节器象过去的调节器一样独立完成所有的调节、控制. 在此方式下又有两种工作模式:一种是 并机 工作模式主要用于小电网的多机并 联运行;
另一种是 并网 工作模式主要用于各种无刷发电机组的并网发电. 另一种是 联机 工作方式,本调节器与上位机(或其它外部控制器) 联合 工作,在 联机 工作方式下按给定方式分又有两种:一种是数字给定方式(通过 全双工 RS-485 通讯) , 数字给定既可以发出各种命令, 也可以给出各种给定参数 (发 电机电压、发电机电压・无功电流矢量和、无功电流、触发角度等) ;
另一种是模 拟给定方式,它只能给出触发角度.按工作方式分也有两种:一种是 正常 工作 方式,联机数字给定中电压/无功电流给定属于这种工作方式,它跟 独立 工作 状态下的调节器工作差不多, 主要调节仍然由调节器完成, 上位机仅作辅助控制如: 作无功控制、功率因素控制、有功补偿等,而且一旦通讯失败可以非常平稳地过渡 到 独立 工作状态.另外 正常 工作方式又有 并机 和 并网 两种工作模 式.另一种是 移相触发 工作方式,调节器除了保留必要的检测和保护外,变成 一个晶闸管移相触发器,所有的调节都由上位机完成.联机模拟给定和联机数字给 定中触发角度给定属于这种工作方式, 移相触发 工作方式与 并机 工作模式 不兼容. 励磁调节器在并网工作方式并网前和跳闸后采用 恒发电机电压 工作模式, 在有有效网电压时自动跟踪网电压.在没有有效网电压时调节器会自动取出参数
2 设定的给定电压进行调节,此时可以实时用面板(或外接) 《增》 、 《减》按钮调节, 也可直接与准同期装置的调压输出连接进行调节. 在 并机 方式下, 除了采用 恒 发电机电压 工作模式外,需要时可以投入无功调差作为多机并联运行时稳压和均 无功电流的手段(注意: 并机 方式不接电网电压) . 发电机并网后,调节器工作于恒励磁电压+ 无功调节 工作模式.刚投入并 网时调节器会适当提升励磁电压防止 无功倒灌 .第一次并网时调节器还自动对 无功电流的相位进行检测,如果相位正确自动取消此功能,以后不再检测. 在 联机 工作方式下,除了可以远距离给出各种给定参数外,还可以远程控制 起励、并机(修改调差系数) 、脱机、并网(修改电压提升量) 、脱网、灭磁、跳闸. 本调节器有数字显示,可以显示参数、发电机电压、电网(或给定)电压、 发 电机频率和励磁电压(推算值) .在 联机 触发角度给定方式时还可以显示上位 机给定的触发角度. 任何工作方式下本调节器都将这些信息通过 RS485 输出口传送 到需要的地方. 电机智能化数字技术专家电机智能化数字技术专家电机智能化数字技术专家电机智能化数字技术专家电站自动化改造解决方案电站自动化改造解决方案电站自动化改造解决方案电站自动化改造解决方案3旭振电气 旭振电气 旭振电气 旭振电气 本调节器所有的参数选择和调节都由软件完成,不含电位器类的器件.它以高 档PIC 单片机为核心,采用智能化的模糊控制,有很高的稳定精度和快速的响应特 性.另外本调节器有 V/F 给定特性,可长期低速待机,残压起励平稳,强励控制科 学.具有励磁过载检测,低压、过压检测,低速、过速检测,励磁电压掉线(励磁 保险管熔断) 检测等功能和防飞车保护功能. 在过压和飞车故障状态下励磁开关 跳闸 ,对系统和调节器本身进行保护.本装置可以远程操作.