编辑: sunny爹 | 2015-08-10 |
参考内江市科 学技术咨询服务中心环境影响评价报告咨询服务部评估意见及 专家意见,经研究,批复如下:
一、该项目位于内江市东兴镇和平桥,于1999年建成运营, 属补办环评.主要建设内容为:占地面积为1657.09m2 ,建设加 油罩棚、站房及附属工程等,设有5台税控电脑加油机10支加油 枪,20m?直埋卧式油罐4个,分别储存0#柴油(1个)、93#汽油 (2个)、97#汽油(1个),总容积为80m?,总储存能力为70m? (柴油折半计).总投资180万元,环保投资24万元,占总投资 的13.33%. 评价区域除地表水总磷超标外, 其余环境质量良好, 评价区 域人为活动频繁, 区域内生态以城市生态环境为主要特征, 无大 型野生动物及珍稀植物, 无特殊文物保护单位, 项目建设不存在
2 明显的环境制约因素. 项目运营后, 评价区域环境质量仍满足相 应功能区划和环境质量标准的要求和功能,环境影响可以接受. 内江市经济和信息化委员会证明该站已获 《成品油零售经营批准 证书》 , 项目用地取得国有土地使用证 (川国用 (2002) 等00012 号),项目符合国家现行产业政策、用地要求. 该项目在认真落实报告表、 专家评审意见、 咨询评估意见中 提出的各项污染防治综合处置措施,并严格执行建设项目环保 "三同时"制度后,对外环境影响不显著.从环境保护角度分析, 我局原则同意你单位按照环境影响报告表所列建设项目的性质、 规模、 地点、 采用的生产工艺、 环境保护对策措施进行项目运营.
二、项目施工过程中应重点做好以下工作 该项目建成投运多年, 属于补办环评. 施工期的环境影响已 经随着施工期的结束逐渐消失, 未因项目施工对周围环境造成明 显影响, 未发现施工期遗留的环境问题, 未收到任何与项目有关 的环保投诉.
三、项目运营过程中应重点做好以下工作 1.废水防治措施:项目实施雨污分流.加油站站内初期雨水 经雨水收集沟至隔油沉淀池处理后排出站外, 生活污水经预处理 池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后 排入市政污水管网,经内江市污水处理厂处理达到一级 A 标后 最终排入沱江. 2.废气防治措施:卸油采取卸油油气回收系统收集油气至油 罐车内运回储油库处理, 加油采取加油油气回收系统回收油气至 地下储罐;
柴油发电机废气经自带的废气处理系统处理后外排. 3.噪声防治措施:采取合理布局、选用低噪声设备、设置地 埋式油罐、减振、进出车辆禁鸣等综合降噪措施.
3 4.固废防治措施:隔油池废油、沾油废砂和沾油废物送有资 质单位处置, 油罐清洗废液由清洗单位回收交给有资质的单位进 行处置, 预处理池污泥定期清理与生活垃圾一起交当地环卫部门 处理. 5.地下水防治措施:按照国家技术规范建设贮油罐;
加油区 设置罩棚,地面硬化;
油罐配备液位仪;
单层储油罐更换为双层 罐.同时,加强站内加油管道巡查,落实防漏措施. 6.风险防范措施:项目采用先进、成熟、可靠的加油工艺和 设备,实施分区防渗,油罐安装检测设备、自动检测报警装置, 配备灭火器等消防设施,设置消防砂池,修建阻燃隔热围墙,制 定环境风险应急预案.