编辑: 252276522 | 2015-08-30 |
PV >
[ry#sp] (Lo) Hi.HLd hIhld (Lo.HLd lOhld) : 当继电器动作设定为 hIhld(导通保持),则[ecI_] 可设定为 rYrst(继电器锁定复归). 当PV 符合继电 器导通时,继电器会导通并闭锁,直到 ECI 被关闭 才会打开 数位微调: 以往,工程师在现场试车时,显示值常会产生一些不确定的误差,现场又 不易取得标准讯号产生器时,需花费时间来回调整显示高值及低值以符合 现场显示要求. 【pVzro】 &
【pVspn】 功能中 , 直接设定对应当时输入讯号的数值(Just Key in the Value),以达调整显示值符合现场要求的目的. 可由【ZSclr】功能来清除数位微调的调整值. DO 功能 do: 由RS485 通讯命令导通 该功能设计主要是由 RS485 通讯远端控制. 典型的 运用如同 PLC 的DO 功能. 动作功能: 起动延迟 /继电器动作延迟/ 动作间隙 读值稳定功能 平均次数: 本仪表的标准取样速度为
15 次/秒;
此功能(AvG)若设定为
3 时,则代表取 样3次后计算平均值再更新显示值;
此时显示值更新速度将为
5 次/秒. 外部控制输出(ECI) 三组 ECI 功能可指定的仪表控制与显示功能.所以 E.C.I.设计有电位触发功 能. 请注意,,
当面板上键被设定为 yes . ECI1 或ECI2 将关闭. 功能: 相对 PV / PV 保持 /最大或最小值保持复归 / DI /继 电器动作锁定复归可设定. 移动平均次数: 此功能(M.AvG)若设定为
3 时,则代表开机第一周期将取样
3 次计算平均值 更新显示值之后此时显示值更新速度除第一周期外,其后都将为
15 次/秒. 相对应 PV reLpv: [ ecI_] 可设定 reLpv 功能. 当E.C.I. 关闭, 读值将 显示差异值. PV Hold pVhld: [ ecI_]可设定 pVhld(PV Hold)功能. 显示值保持当 E CI 关闭, 直到 ECI 被打开. 请参考下列 数位滤波: 数位滤波可降低现场电磁干扰. 控制功能(选购) 继电器动作模式: Hi / Lo / Hi.HLd / Lo.HLd / do / Go-1.2 / Go-2.3 动作功能 最大(最小) 保持复归 Mrst: Hi hi(Fig.1-?): 当PV >
Set-Point, 继电器输出 当[dsply] 在[input group]设定 maXhd 或miNhd , [dNkey] 功能可以设定 Mrst 复归 . (当显 示最大或最小值保持时.). Lo lo(Fig.1-?): 当PV <
Set-Point, 继电器输出 CS2-VA CSM-321S CSM- 321S CSM- 321S CS2-VA CSM-321S CSM- 321S CSM- 321S CSM-321S CSM- 321S CSM-321S CS2-VA Rev 1.0 2017-11-13 5/8 DI di : E.C.I 可设定 di 功能,电表内建功能,透过 RS485 埠.更容易远端监控电表状态就像 PLC.的DI RS
485 通讯(选购) CS2 系列支援 Modbus RTU mode 通讯协定.通讯速率可达
38400 bps;
使用者可利用 RS485 设定参数、读取显示值、远端显示.执行远端监视接 点输入及控制输出等功能. 继电器锁定复归 rYrst: 当继电器动作闭锁功能 (hIhld / lOhld), E.C.I.可 设定为 rYrst . 当符合条件 PV 继电器通电时, 继 电器将通电闭锁直到 E.C.I. 关闭.才会打开 消除抖动时间: 此功能为避免有杂讯输入到电表内.基本周期为
8 毫秒. 所以设定单位为
8 毫 秒的倍数 例如: [debnc]设为 5, 所以为
5 x
8 毫秒=
40 毫秒 类比讯号输出(选购) 订购时请指定输出类别 0~10V 或4(0)~20mA;
此类比输出可根允局瞪 定对应显示低值与高值;
亦可设定反向对应显示值(输出讯号下限对应显示 高值 及 输出讯号上限对应显示低值). 输出围: 电压: 0~5V / 0~10V / 1~5V 电流:: 0~10mA / 0~20mA / 4~20mA 功能: 输出 高/低围, 输出上限,微调 [ aOhs]: 在输出讯号上限时设定对应........