编辑: 丑伊 2015-09-11

7 项目设置了一个有效容积为 492m3 事故池.同时公司制定了《重 庆纳斯能源技术有限公司突发环境事件应急预案》 . 重庆纳斯能源技术有限公司纳斯天然气生产充装项目竣工环境保护验收监测报告

8

第三章 验收监测内容及标准 3.1 验收监测内容 根据环评报告和环评批复、 项目生产过程特征污染物及该工程周 围敏感目标的情况,确定了该项目监测因子和频次. 本次监测因子及频次详见表 3-1~表3-3.监测布点示意图详见图 3.1. 表3-1 废气监测点位、因子和频率 类别 污染源 环保设施及采样 点位 监测因子 监测频次 废气 有组织排放 活性炭吸附 装置 排气筒出口D1 流速和流量、甲醇、二 甲苯、非甲烷总烃 每天采样3次,连续监测

2 天. 废气 无组织排放 厂界无组织 排放 OB

1、OB2 甲醇、二甲苯、非甲烷 总烃 表3-2 废水监测点位、因子和频率 类别 污染源 环保设施及采样点位 监测因子 监测频次 污水 依托的一 体化污水 装置 排口A1 流量、pH、COD、SS、动 植物油、石油类、氨氮 每天采样4次,连续监测

2 天. 雨水 排口A2 pH、COD、SS、石油类、 氨氮 表3-3 噪声监测点位、项目和频次 类别 污染源 环保设施及采样点位 监测因子 监测频次 厂界 噪声 机械设备 C

1、C2 厂界噪声 昼夜各监测

1 次, 连续监测

2 天 重庆纳斯能源技术有限公司纳斯天然气生产充装项目竣工环境保护验收监测报告

9 图3.1 项目监测布点示意图 重庆纳斯能源技术有限公司纳斯天然气生产充装项目竣工环境保护验收监测报告

10 3.2 验收监测执行标准 3.2.1 废气排放执行标准 具体执行标准见表 3-1. 表3-1 废气排放执行限值 污染源 污染因子 有组织排放 执行标准 排放口 高度 (m) 允许排放浓度(mg/m3 ) 允许排放速 率(kg/h) 纳斯添 加剂 非甲烷总 烃15

120 10 《重庆市大气污染物综 合排放标准》 (DB50/418 -2016) 甲醇*

15 190(190) 5.1(5.1) 《大气污染物综合排放 标准》 (GB16297-1996) 二级 二甲苯*

15 70(70) 1.0(1.0) 无组织 排放废 气 甲醇* / 12(12) / 《大气污染物综合排放 标准》 (GB16297-1996) 二甲苯* 1.2(1.2) / 非甲烷总 烃/4.0 / 《重庆市大气污染物综 合排放标准》 (DB50/418 -2016) 备注:*污染物括号内数据为校核标准―《重庆市大气污染物综合排放标准》 (DB50/418 -2016)限值 3.2.2 废水验收标准 具体执行标准见表 3-

2、3-3. 表3-2 生产废水、生活污水排放标准限值 类别 项目 单位 评价标准限值 (mg/L) 执行标准 生产废 水、生活 污水 pH 无量纲 6~9 《污水综合排放标准》 (GB 8978-1996) 一级 标准 COD mg/L

100 氨氮 mg/L

15 SS mg/L

70 动植物油 mg/L

10 重庆纳斯能源技术有限公司纳斯天然气生产充装项目竣工环境保护验收监测报告

11 类别 项目 单位 评价标准限值 (mg/L) 执行标准 石油类 mg/L

5 表3-3 雨水排放口参照执行标准 类别 项目 单位 评价标准限值 (mg/L) 执行标准 雨水 pH 无量纲 6~9 参照执行《污水综合排 放标准》 (GB 8978- 1996)一级标准 COD mg/L

100 氨氮 mg/L

15 SS mg/L

70 石油类 mg/L

5 3.3 噪声排放执行标准 该项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3 类标准,标准见表 3-4. 表3-4 噪声排放标准限值 项目 厂界 评价标准限值 执行标准 昼间 夜间 厂界噪 声 南侧厂界 60dB(A)

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题