编辑: 王子梦丶 | 2015-09-18 |
(2) 增加了计算发电机功角和线路有功功率曲线的振荡频率、衰减因子的功能;
(3) 增加了为单个发电机设置参考机的功能;
(4) 增加了选择励磁模型FU和FV中PSS信号输入位置的功能;
(5) 增加了指定PSS卡中部分参数的基准容量的功能;
(6) 增加了低压切除线路数据功能(RA卡);
(7) 修改了切机数据卡,其中增加了切除马达的功能;
(8) 增加了输出马达部分初始化数据的功能;
(9) 增加了输出低压减载详细信息的功能;
(10) 增加了含有配电网支路的综合负荷模型;
(11) 增加了调速器参考频率修改卡IGV卡;
(12) 完善了负荷持续周期波动卡LF卡,增加LFT卡;
(13) 变压器零序数据卡XO卡中增加了零序电阻;
(14) 线路参数修改卡LZ卡;
由于时间仓促,难免有误,欢迎指正,以方便其他用户. 地址: 北京清河小营东路15号 中国电力科学研究院系统所 邮编:
100085 联系人: 侯俊贤
电话: 010-62913201-2341 传真: 010-82412340 电子邮件: [email protected] PSD-BPA 暂态稳定程序用户手册
2005 年9月中国电力科学研究院系统所 -2- 前言由能源部电力科学研究院引进、消化、吸收、开发而成的中国版BPA程序从1984 年开始在我国推广应用以来,已在我国电力系统规划设计、调度运行、试验研究各部 门得到了广泛的应用,成为我国电力系统分析计算的重要工具之一. 随着电力系统数学模型的发展和程序应用实际经验的积累,BPA程序得到了不断 的完善和开发,使程序在国内外都得到了新的发展. 现在我们以美国 BPA 的1990 年版程序为基础,结合我们近几年来对 BPA 程序的开 发成果,融进了适合我国电力系统分析计算要求的新功能,形成了中国版 2.0BPA 程序. 程序的新功能主要有以下几点: 1.增加了解网方法 除已有三角分解法求解网络方程外,新程序又增加了采用牛顿法解网络方程的方 法,可任意指定其中之一进行计算. 2.发电机模型的进一步完善 新程序考虑了频率对发电机定子方程和转子方程的影响,可按模拟精度的要求, 指定与频率相关的方程式. 3.新型励磁模型的增加 在原有的
9 种励磁模型上又增加了
11 种1981 年IEEE 提出的新励磁模型. 另外有
10 种励磁模型是中国电机工程学会励磁工作组提出的,可模拟多种类型的 直流型励磁机、交流型励磁机以及静态型励磁机. 4.直流模型的改进 新程序的两端直流模型以及相应程序都得到了较大的改进,完成了多端直流的模 拟功能. 5.直流系统 γ 调制和定电压控制 新程序在逆变侧增加了 γ 调制功能,通过 γ 调制,可改善交直流系统的无功特性 和电压稳定性,并可实现直流系统的定电压控制. 6.自动装置模型的完善和增加 程序中的自动装置模型得到了进一步的完善,并增加了一些新的自动装置模型. 7.低电压终止计算 当系统某节点电压在一定时间内持续低于0.4pu时,则停止计算.也可按要求去掉 此项限制. 8.摇摆曲线输出 程序计算过程中,除在屏幕上打印最大摇摆角外,还给出对应的两台发电机名. 同时屏幕上打印的曲线也可显示每一时间步所有节点对应的最低节点电压及最大频差 等构成的曲线,使计算过程更加明了. PSD-BPA 暂态稳定程序用户手册
2005 年9月中国电力科学研究院系统所 -3- 9.不设虚卡 新程序去掉了只有