编辑: star薰衣草 2016-02-04

各分消防控制室之同的消防设备之间可以互相传输、显示状态信息,但不应互相控制. 3.5消防控制室内设置的消防设备应为符合国家市场准人制度的产品.消防控制室的设计、建设和运 行应符合国家现行有关标准的规定. 3.6消防设备组成系统时,各设备之间应满足系统兼容性要求. 4资料和管理要求 4.1消防控制室资料 消防控制室内应保存下列纸质和电子档案资料: a)建(构)筑物竣工后的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出 口布置图、重点部位位置图等;

b)消防安全管理规章制度、应急灭火预案、应急疏散预案等;

c)消防安全组织结构图,包括消防安全责任人、管理人、专职、义务消防人员等内容;

d) 消防安全培训记录、灭火和应急疏散预案的演练记录;

e)值班情况、消防安全检查情况及巡查情况的记录;

1 GB 25506―2010 f)消防设施一览表,包括消防设施的类型、数量、状态等内容;

g)消防系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、系统和设备维护保养制度等;

h)设备运行状况、接报警记录、火灾处理情况、设备检修检测报告等资料,这些资料应能定期保 存和归档. 4.2消防控制室管理及应急程序 4.2.1消防控制室管理应符合下列要求: a)应实行每日24 h专人值班制度,每班不应少于2人,值班人员应持有消防控制室操作职业资 格证书;

b)消防设施日常维护管理应符合GB 25201的要求;

c)应确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自 动状态的设在手动状态;

d)应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足,确保消防泵出水管阀 门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;

确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电 设备的配电柜启动开关处于自动位置(通电状态). 4.2.2消防控制室的值班应急程序应符合下列要求: a)接到火灾警报后,值班人员应立即以最快方式确认;

b)火灾确认后,值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态,同时拨打

119 报警,报警时应说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话;

c)值班人员应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案,并同时报告单位负责人. 5控制和显示要求 5.1消防控制室图形显示装置 消防控制室图形显示装置应符合下列要求: a)应能显示4.1规定的资料内容及附录B规定的其他相关信息;

b)应能用同一界面显示建(构)筑物周边消防车道、消防登高车操作场地、消防水源位置,以及相 邻建筑的防火间距、建筑面积、建筑高度、使用性质等情况;

c)应能显示消防系统及设备的名称、位置和5.2~5.7规定的动态信息;

d)当有火灾报警信号、监管报警信号、反馈信号、屏蔽信号、故障信号输入时,应有相应状态的专 用总指示,在总平面布局图中应显示输入信号所在的建(构)筑物的位置,在建筑平面图上应 显示输人信号所在的位置和名称,并记录时间、信号类别和部位等信息} e)应在10 s内显示输入的火灾报警信号和反馈信号的状态信息,100 s内显示其他输入信号的 状态信息;

f)应采用中文标注和中文界面,界面对角线长度不应小于430 miD.;