3.4.2 可燃气体控制器;

3.4.3 防火卷帘控制器;

3.4.4 气体灭火控制器;

3.4.5 线型光纤感温火灾探测器;

3.4.6 空气采样式感烟火灾探测报警器;

3.4.7 传输设备 ;

3.4.8 火灾显示盘 ;

3.4.9 其他消防设备.

6 HSAD-F 消防设备电源监控系统采用系统主机、电压 / 电流信号传感器以互感器三层结构组网.从而简化了 系统结构设计.整个系统功能全面,探测精准、性价比高.

三、产品系统组成 CAN/RS-485 总线 NH-RVS2X2.5mm2 HSAD-F3 HSAD-FQ DC24V 电源线 NH-BV2X2.5mm2 +CAN 总线 NH-RVS2X2.5mm2 共管敷设 SC20 CRT 消防图形显示装置 消防电源监控设备 消防水 EPS 电源柜 火灾报警系统 图形显示系统 消防广播 漏电火灾 报警系统 应急照明 疏散系统 消防直流电源 应急配电箱 消防动力柜 防火门控制箱 喷淋泵 防火卷帘门 消防电梯泵 排烟风机 消防电源监控设备 电源中继箱 HSAD-F2 HSAD 系列消防设备电源监控系统

7 图解: 1. 由系统图可知,系统由一台或多台监控主机配合不类型的现场传感器即可监控不同消防设备的电源状态. 需根据不同消防设备所需电源以及监控要求选择相应的监控传感器. 2. 本系统单台标准主机具有 2/4/8 个回路,单个回路通讯最大有效传输距离理论值为 2000km.每个回路最 多可连接

128 个不同类型的监控传感器.监控传感器采用 DC24V 集中供电,当传感器距离供电电源≥ 500m 时 需要加装电源中继箱.每种监控传感器均可通过其内置软件设定与监控主机的通讯地址. 3. 本系统通讯传输方式为 CAN 总线,总线电缆采用 NH-RVS2*2.5mm2 电缆. 4. 监控主机或电源中继箱使用 AC220V 交流电源供电,电源线缆采用 NH-RVS3*2.5mm2 电缆,由现场 消防电源或是消防控制室消防电源提供. 5. 监控主机或电源中继箱对监控传感器提供 DC24V 电源,电源线采用 NH-BV2*2.5mm2 电缆. 6. 消防设备电源状态监控器通过 TCP/IP、RS232-485 总线把监控信息上传到一体化 CRT 消防图形显示装 置,通讯线采用 NH-RVS2*2.5mm2 电缆.

1、产品功能及特点 1.1 监控报警 被监控设备电源回路开关状态 被监控设备电源的工作状态(电压、电流及报警状态信息) 报警响应时间:≤ 30s 报警声信号:可手动消除,再次有报警信号输入时能再次启动 报警光信号:黄色 LED 指示灯常亮 1.2 故障报警 监控器与模块(电压 / 电流监控传感器)之间的连接线断路、 短路 监控器主电源欠压(≤ 85% 主电电压) 监控器与其分体电源间连线断路、短路 故障报警响应时间:≤ 10s 故障报警声信号:手动消除,当再次有报警信号输入时,能再 次的启动 故障期间非故障回路不受影响 1.3 控制输出 对个别或是全部被监控设备的报警继电器进行远程操作 监控器报警控制输出:常开无源触点,容量:AC220V2A 或DC24V 5A 1.4 网络 通过 TCP/IP、RS

232、RS485 接口,用于消防设备电源状态 监控器和上位机 CRT 系统之间数据传输. 四.消防设备电源状态监控器

8

2、设计选型表

3、技术参数 序号 产品 外形尺寸 ( 宽x高x厚)mm 安装方式 名称 型号 规格

1 消防设备电源状态 监控器 HSAD-F2

1 条回路

128 450*560*160 壁挂式

2 HSAD-F2

2 条回路

256 3 HSAD-F2

4 条回路

512 4 HSAD-F3

2 条回路

256 600*480*1800 落地式

5 HSAD-F3

4 条回路

512 6 HSAD-F3

8 条回路

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)