编辑: 戴静菡 2019-08-02
青岛海泉置业有限公司 新建岭海・香澜郡项目(2.

1 期和 2.2 期) 竣工环境保护验收监测报告 青岛衡立验 [2018] 第177 号 青岛衡立检测有限公司 二一八年六月 承担单位: 青岛衡立检测有限公司 企业负责人: 刘玉富 技术负责人: 许永霞 质量负责人: 杜会云 项目负责人: 黄婷婷 青岛衡立检测有限公司 地址:青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场C3-3

电话:4008899654 传真:0532-58979371 E-mail:henglijiance@hlitest.com 青岛衡立验 [2018] 第177 号第1页共5页受青岛海泉置业有限公司委托,青岛衡立检测有限公司在进行现场勘察 和资料收集的基础上,于2018 年6月7日和

8 日对该公司"新建岭海・香 澜郡项目(2.1 期和 2.2 期) "进行了竣工环境保护验收监测,并编写验收监 测报告. 青岛海泉置业有限公司于2014年4月委托河南蓝森环保科技有限公司编 制了《岭海・香澜郡项目环境影响报告书》 ,2014年4月29日即墨市环境保护 局以即环审[2014]108号文件 《即墨市环境保护局关于青岛海泉置业有限公司 新建岭海・香澜郡项目环境影响报告书的批复》对该项目进行了批复.

1、编写依据 (1) 《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》 (中华 人民共和国国务院令682号) ;

(2) 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 (国环规环评〔2017〕4 号) ;

(3) 《关于印发〈环境保护部建设项目"三同时"监督检查和竣工环 保验收管理规程(试行) 〉的通知》 (环境保护部,环发[2009]150号) ;

(4) 《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通 知》 (环境保护部办公厅,环办[2015]113号,2015年12月) ;

(5) 《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008).

2、项目概况 新建岭海・ 香澜郡项目位于青岛市即墨区温泉街道办事处岭海西路31-3 号.项目东侧为岭海西路,隔路为领海迪亚湾小区;

西侧为温泉二路;

南 侧紧邻景观河道;

北侧为果岭一路.项目总投资37000万元,其中环保投资 1345万元,总用地面积为202782 m2 ,总建筑面积为182550.23 m2 ,其中地 上建筑面积178559.58 m2 ,地下建筑面积16135 m2 .项目共建设164栋住宅 青岛衡立验 [2018] 第177 号第2页共5页楼,其中3F联排住宅50栋、2F双拼住宅92栋、5F多层住宅8栋、18F小高层 住宅6栋、2F会所1栋.项目共设908个停车位,其中地面停车位397个,室 内停车位128个,地下停车位383个.配套公建设施报告社会服务用房、便 利店、卫生纸、变电所、燃气调压站等,无餐饮娱乐网点. 本次验收范围:11 栋3F 住宅楼(B1#~B11#楼) 、13 栋(5+1F)多层 住宅楼(B12#~B24#楼) ,占地面积约 43330.39 平方米,总建筑面积为 35704.52 平方米,共303 户,地上停车位

331 个,无地下车库.本次验收 工程总投资

8500 万元,其中环保投资

100 万元,占总投资比例的 1.18%.

3、治理情况 3.1 废水处理情况 项目居民生活污水因大任河污水处理厂未建成,统一经化粪池处理后 外运,待后期污水处理厂建成后,废水排入配套污水管网,最终排入即墨 市大任河污水处理厂处理. 3.2 废气处理情况 本项目不设锅炉,冬季采暖采用每户设壁挂式燃气采暖炉,产生的燃 气废气经专用排烟口排放.居民厨房灶头燃用天然气,油烟经吸排油烟机 净化处理后与燃烧废气一同通过内置烟道于楼顶排放. 本项目尚未有居民入住,未产生燃气废气及油烟排放. 3.3 固废处理情况 项目产生的生活垃圾分类存放,集中收集,日产日清,由环卫部门定 期运至城市垃圾填埋场处理. 3.4 噪声处理情况 项目地下车库排风口须设于裙房侧墙或地面,对设于地面的排风口于 居民楼的间距不小于

10 m,对于设于侧墙的排风口,朝向人员活动区域时 青岛衡立验 [2018] 第177 号第3页共5页其底部离地面不应小于 2.5m. 本次验收不包含地下车库,未对地下停车场排风口噪声进行监测,仅 对项目边界噪声进行了监测.

4、验收监测 验收监测时,该项目处于正常状况,符合验收监测要求. 4.1监测时间

2018 年6月7日和

8 日4.2 监测因子 项目边界外

1 m 处环境噪声. 4.3 监测方法 环境噪声监测方法和依据: 监测因子 监测方法 方法依据 边界噪声 《社会生活环境噪声排放标准》 GB22337-2008 4.4 监测点位及频次 项目四周边界界外

1 米处,共布设

4 个监测点,监测

2 天,昼夜各监 测2次. 4.5 验收标准 项目边界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》 (GB22337-2008)表1中1类标准,昼间≤55dB(A),夜间≤45dB(A). 监测项目 执行标准 标准限值 昼间 夜间 边界噪声 《社会生活环境噪声排放标准》 (GB22337-2008)表1中1类标准

55 45 4.6 监测结果及评价 项目边界环境噪声监测结果见下表. 青岛衡立验 [2018] 第177 号第4页共5页噪声监测结果 单位:dB(A) 监测日期 监测结果 最大值 标准 限值 东厂界

1 南厂界

2 西厂界

3 北厂界

4 2018.06.07 昼 第一次 51.2 49.6 51.2 51.3 52.3

55 第二次 50.5 50.7 52.3 50.6 夜 第一次 43.9 43.2 43.7 44.1 44.2

45 第二次 43.7 44.2 42.5 43.4 2018.06.08 昼 第一次 50.7 50.7 52.0 52.1 53.9

55 第二次 51.3 52.3 51.0 53.9 夜 第一次 43.8 42.0 42.3 44.9 44.9

45 第二次 42.7 43.6 42.8 44.5 噪声监测示意图如下:

4 3 本次验收范

2 项目边界 为噪声监测点

1 青岛衡立验 [2018] 第177 号第5页共5页

5、结论 验收监测期间,边界昼间噪声最大值为 53.9 dB(A),小于标准限值

55 dB(A);

边界夜间噪声最大值为 44.9 dB(A),小于标准限值

45 dB(A).项目 边界昼夜噪声排放均满足《社会生活环境噪声排放标准》 (GB22337-2008) 表1中1类标准. 监测人员: 报告编写: 一级审核: 二级审核: 报告批准: 签发日期:2018年6月13日