编辑: bingyan8 2016-03-23
报告编号:00901-A2018CCC0303-2917075 国家强制性产品认证试验报告新申请 变更 监督 复审 其他: 申请编号:A2018CCC0303-2917075 (任务编号) 产品名称:继电器 型号:NJB1-X 检测机构:上海电器设备检测所有限公司 报告编号:00901-A2018CCC0303-2917075 第1页共27 页TRF01C-011.

57-2018 2018-6-11 样品名称:继电器 型号:NJB1-X 商标:CHINT/正泰 样品数量:7 台 样品来源:工厂送样 收样日期:2018-07-12 完成日期:2018-08-05 委托人:浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址:浙江省乐清市北白象镇正泰工 业园区正泰路

1 号 生产者:浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址:浙江省乐清市北白象镇正泰工 业园区正泰路

1 号 生产企业:浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址:浙江省乐清市北白象镇正泰 智能电器工业园区长江路

2 号 试验结论:依据 GB/T14048.5-2017 检验合格 本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NJB1-X Ui:500V;

Uimp:4kV;

Ith:3A;

AC-15:Ue/Ie:220V/0.75A、230V/0.75A、240V/0.75A、380V/0.47A、 400V/0.47A、415V/0.47A;

IP20 主检: 日期:2018-08-10 (检测机构名称、盖章)

2018 年08 月10 日 审核: 日期:2018-08-10 签发: 日期:2018-08-10 备注: 变更项目 变更前 变更后 标准换版 GB14048.5-2008 GB/T14048.5-2017 增加额定冲击耐受电 压Uimp / 4kV 电子组件板供应商 (生 产厂)变更 浙江正泰电器股份有限公司 浙江正泰电器股份有限公司/ 浙江正泰汽车科技有限公司 原证书编号

2008010303282329 原测试报告编号 00901-A2015CCC0303-1996333 原检测单位 上海电器设备检测所 报告编号:00901-A2018CCC0303-2917075 第19 页共27 页TRF01C-011.57-2018 2018-6-11 检验项目汇总表 序号 检验项目依据标准条款 检验结果

1 介电性能试验(NJB1-X) 8.3.3.4 合格6/2 测量电气间隙和爬电距离(NJB1-X) IEC60947-1:2007+A2:

2014 7.1.4 合格3静电放电抗扰度试验(NJB1-X) 8.4.2.1 合格4射频电磁场辐射抗扰度试验(NJB1-X) 8.4.2.2 合格5电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(NJB1-X) 8.4.2.3 合格61.25/50?s~8/20?s 浪涌抗扰度试验(NJB1-X) 8.4.2.4 合格7射频传导抗扰度试验(150kHz~80MHz) (NJB1-X) 8.4.2.5 合格8工频磁场抗扰度试验(NJB1-X) 8.4.2.6 合格9电压暂降、中断抗扰度试验(NJB1-X) 8.4.2.8 合格I/10 温升试验 8.3.3.3 C009-A2007CCC0 303-540562

11 接线端子的机械性能试验 8.2.4 C009-A2007CCC0 303-540562 II/12 正常条件下接通与分断能力试验 8.3.3.5.3 C009-A2007CCC0 303-540562 00901-A2015CCC 0303-1996333 III/13 非正常条件下接通与分断能力试验 8.3.3.5.4 C009-A2007CCC0 303-540562 00901-A2015CCC 0303-1996333 IV/14 限制短路电流性能 8.3.4 C009-A2007CCC0 303-540562 C009-A2012CCC0 303-1282933 00901-A2015CCC 0303-1996333 V/15 外壳防护等级 IEC60947-1:2007+A2:

2014 附录 C C009-A2007CCC0 303-540562

16 抗非正常热和着火危险试验 8.2.1.1 C009-A2007CCC0 303-540562 C009-A2012CCC0 303-1282933

17 耐湿热性能试验 GB/T 14048.1 附录 K C009-A2007CCC0 303-540562 以下空白

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题