编辑: 飞鸟 2019-08-03
中交(青岛)城镇化建设投资有限公司 中交(青岛)顺河片区城镇化建设项目 2#(B)地块 竣工环境保护验收监测报告 青岛衡立验 [2018] 第091 号 青岛衡立检测有限公司 二一八年四月 承担单位: 青岛衡立检测有限公司 企业负责人: 刘玉富 技术负责人: 许永霞 质量负责人: 杜会云 项目负责人: 黄婷婷 青岛衡立检测有限公司 地址:青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场C3-3

电话:4008899654 传真:0532-58979371 E-mail:henglijiance@hlitest.

com 青岛衡立验[2018]第091 号第1页共7页受中交(青岛)城镇化建设投资有限公司委托,青岛衡立检测有限公司 在进行现场勘察和资料收集的基础上,于2018 年4月11 日和

12 日对该公 司 中交(青岛)顺河片区城镇化建设项目 2#(B)地块 进行了竣工环境保 护验收监测,并编写验收监测报告.

1、编写依据 (1) 《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》 (中华 人民共和国国务院令682号) ;

(2) 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 (国环规环评〔2017〕4 号) ;

(3) 《关于印发 〈环境保护部建设项目 三同时 监督检查和竣工环保验 收管理规程(试行) 〉的通知》 (环境保护部,环发[2009]150号) ;

(4) 《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通 知》 (环境保护部办公厅,环办[2015]113号,2015年12月) ;

(5) 《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008).

2、项目概况 项目 2#(B)地块位于即墨市文化路

308 号,总投资

15600 万元,环 保投资

160 万元, 总建筑面积 51742.66 m2 , 其中地上建筑面积 42377.56 m2 , 地下建筑面积 9365.1 m2 .项目 2#(B)地块总共建设停车位

245 个,地下 停车位

190 个,地上停车位

55 个.项目 2#(B)地块建设

5 栋楼座用于住 宅和商业,其中

1 号楼

9 层,2 号楼

10 层,3 号楼和

4 号楼均为

4 层,5 号 楼为

7 层.项目冬季取暖住宅采用集中供热,商业采用空调供热.项目换 热站、风机房、变配电室均位于地下. 项目 2#(B)地块于

2015 年10 月开工建设,2018 年1月建成. 青岛衡立验[2018]第091 号第2页共7页

3、治理情况 3.1 废水处理情况 本项目无餐饮废水产生,居民生活污水经化粪池处理后,通过市政污 水管网排入即墨市污水处理厂处理. 3.2 废气处理情况 项目不设锅炉,冬季采暖实行集中供热,换热站在地下设置.项目地 下车库设于侧墙的排风口高于地面 2.5m,设置于地面的排风口,位置远离 居民楼. 3.3 固废处理情况 项目产生的生活垃圾分类存放,集中收集,日产日清,由环卫部门外 运集中处理. 3.4 噪声处理情况 地下风机房、变配电室、水泵房、换热站等设备间与住宅楼错位布置, 独立设置基础;

变配电室设备放置在设备机房内,在安装时采用隔振垫、 软性接头和管道隔声垫层,采用隔声建筑材料,隔声门等技术措施;

各类 水泵除采用低噪声、低转速水泵、减振机座的同时设置减振基础,并在进、 出口设置减振接头、金属软管,水泵出口设微阻缓闭式止回阀等措施以降 低噪声;

排风机采用低噪声风机,安装在加有减振垫的基座上,风机机组 采取隔振措施,风机与进出风管之间采取柔性连接,并设置消声器;

住宅 楼设备间(主要为电梯机房)采取架空一层,将曳引机用四个减震垫固定安 置在工字梁上,工字梁一端埋入墙体;

地下车库选用低噪声风机,在风机 排风口加装消声百叶窗,安装消声材料及消声器.进出车辆采取禁止鸣笛 的限值,防止强噪声扰民.

4、验收监测 监测时,该项目处于正常状况,符合验收监测要求. 青岛衡立验[2018]第091 号第3页共7页4.1监测时间

2018 年4月11 日和

12 日. 4.2 监测因子 地下车库排风口外 1m 处环境噪声和项目厂界外 1m 处环境噪声. 4.3 监测方法 环境噪声监测方法和依据: 监测因子 监测方法 方法依据 环境噪声 《社会生活环境噪声排放标准》 GB22337-2008 4.4 监测点位及频次 环境噪声监测点位选择在项目每个地下车库排风口外

1 米处, 共布设

4 个监测点,监测

2 天,昼、夜各监测

2 次;

项目厂界外

1 米处,共布设

6 个监测点,监测

2 天,昼、夜各监测

2 次. 4.5 验收标准 项目车库排风口噪声和厂界噪声均执行《社会生活环境噪声排放标准》 (GB22337-2008)中1类标准,昼间≤55dB(A),夜间≤45dB(A). 4.6 监测结果及评价

1、项目厂界环境噪声监测结果见下表: 噪声监测结果 单位:dB(A) 编号 测点位置 Leq 标准限值 监测开始时间 气象条件 1# 项目西厂界西南角外

1 米49.5

55 2018.04.11 昼间 8:00 无雷电、 无雨 雪,风速为 2.1~2.3m/s 2# 项目北厂界西北角外

1 米42.8 8:12 3# 项目西厂界西北角外

1 米48.1 8:25 4# 项目北厂界东北角外

1 米48.1 8:37 5# 项目东厂界外

1 米47.9 8:49 6# 项目南厂界外

1 米42.3 9:01 1# 项目西厂界西南角外

1 米47.7 12:00 2# 项目北厂界西北角外

1 米43.7 12:12 1# 项目西厂界西北角外

1 米47.8 12:24 青岛衡立验[2018]第091 号第4页共7页2# 项目北厂界东北角外

1 米47.9 12:37 5# 项目东厂界外

1 米49.0 12:49 6# 项目南厂界外

1 米43.2 13:03 1# 项目西厂界西南角外

1 米43.9

45 2018.04.11 夜间 22:01 2# 项目北厂界西北角外

1 米42.5 22:13 3# 项目西厂界西北角外

1 米42.4 22:24 4# 项目北厂界东北角外

1 米42.2 22:38 5# 项目东厂界外

1 米42.5 22:49 6# 项目南厂界外

1 米42.6 23:06 1# 项目西厂界西南角外

1 米43.6 1:00 2# 项目北厂界西北角外

1 米40.3 1:13 1# 项目西厂界西北角外

1 米43.5 1:24 2# 项目北厂界东北角外

1 米41.5 1:35 5# 项目东厂界外

1 米40.7 1:47 6# 项目南厂界外

1 米42.5 1:59 1# 项目西厂界西南角外

1 米48.9

55 2018.04.12 昼间 8:01 无雷电、 无雨 雪,风速为 1.8~2.4m/s 2# 项目北厂界西北角外

1 米43.3 8:12 3# 项目西厂界西北角外

1 米48.1 8:26 4# 项目北厂界东北角外

1 米47.5 8:38 5# 项目东厂界外

1 米48.7 8:49 6# 项目南厂界外

1 米43.9 9:03 1# 项目西厂界西南角外

1 米47.1 12:04 2# 项目北厂界西北角外

1 米43.3 12:15 1# 项目西厂界西北角外

1 米46.9 12:26 2# 项目北厂界东北角外

1 米47.9 12:38 5# 项目东厂界外

1 米48.7 12:50 6# 项目南厂界外

1 米43.4 13:06 1# 项目西厂界西南角外

1 米43.7

45 2018.04.12 夜间 22:01 2# 项目北厂界西北角外

1 米43.4 22:13 3# 项目西厂界西北角外

1 米43.8 22:26 4# 项目北厂界东北角外

1 米42.6 22:38 5# 项目东厂界外

1 米42.9 22:50 6# 项目南厂界外

1 米43.2 23:02 青岛衡立验[2018]第091 号第5页共7页1# 项目西厂界西南角外

1 米43.3 1:03 2# 项目北厂界西北角外

1 米43.3 1:15 1# 项目西厂界西北角外

1 米42.5 1:27 2# 项目北厂界东北角外

1 米42.5 1:40 5# 项目东厂界外

1 米42.8 1:52 6# 项目南厂界外

1 米41.8 2:06

2、车库排风口环境噪声监测结果见下表: 噪声监测结果 单位:dB(A) 编号 测点位置 Leq 标准限值 监测开始时间 气象条件 7# 1#排风口外

1 米48.9

55 2018.04.11 昼间 10:03 无雷电、 无雨 雪,风速为 2.0~2.4m/s 8# 2#排风口外

1 米43.9 10:15 9# 3#排风口外

1 米48.7 10:29 10# 4#排风口外

1 米49.1 10:43 7# 1#排风口外

1 米48.0 15:01 8# 2#排风口外

1 米41.2 15:15 9# 3#排风口外

1 米48.3 15:24 10# 4#排风口外

1 米48.7 15:38 7# 1#排风口外

1 米42.6

45 2018.04.11 夜间 3:01 8# 2#排风口外

1 米40.7 3:12 9# 3#排风口外

1 米44.2 3:24 10# 4#排风口外

1 米42.5 3:39 7# 1#排风口外

1 米42.7 5:06 8# 2#排风口外

1 米42.6 5:18 9# 3#排风口外

1 米41.6 5:31 10# 4#排风口外

1 米43.9 5:48 7# 1#排风口外

1 米47.1

55 2018.04.12 昼间 10:00 无雷电、 无雨 雪,风速为 1.9~2.0m/s 8# 2#排风口外

1 米43.9 10:16 9# 3#排风口外

1 米47.4 10:28 10# 4#排风口外

1 米48.8 10:46 7# 1#排风口外

1 米49.0 16:00 8# 2#排风口外

1 米43.7 16:13 青岛衡立验[2018]第091 号第6页共7页9# 3#排风口外

1 米48.8 16:26 10# 4#排风口外

1 米48.7 16:41 7# 1#排风口外

1 米41.3

45 2018.04.12 夜间 3:01 8# 2#排风口外

1 米42.9 3:13 9# 3#排风口外

1 米42.3 3:25 10# 4#排风口外

1 米43.4 3:41 7# 1#排风口外

1 米43.0 5:26 8# 2#排风口外

1 米42.8 5:39 9# 3#排风口外

1 米40.7 5:52 10# 4#排风口外

1 米41.7 6:13 噪声监测示意图如下:

5、结论 验收监测期间, 项目

4 个地下车库排风口和项目厂界处昼夜噪声均满足 《社会生活环境噪声排放标准》 (GB22337-2008)中1类标准. 青岛衡立验[2018]第091 号第7页共7页监测人员: 报告编写: 一级审核: 二级审核: 报告批准: 签发日期:2018年4月24日 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题