编辑: kr9梯 | 2016-05-09 |
1 DS7465输入/输出模块的安装指南 1.
0 参数 DS7465是一输入/输出模块,用于可兼容双线多路系统,如探测系统中的 DS7400系列 控制 / 通信主机.它带有一个″C″型继电器 (输出回路),编程后可触发几种不同的系统 事件.它还有一个输入回路 ,用于监控常开(NO)或常闭 (NC)触点,并以多路地址的形 式向控制系统报告它们的状态.每一个 DS7400Χ 或DS7400Χi 系统可使用多达 20个DS7465 模块. 对控制板的要求:带DS7430多路扩展模块的 DS7400X 或DS7400Xi 控制板.DS7400X 需带1.07版或以上版本的只读存储器 (ROM). 电流:1.0毫安 (待机或报警) 作环境温度: 0° - 49°C 继电器额定值:1安,30伏直流 2.0 编程 在安装 DS7465前,必须将其地址和其它信息编程到控制板中. ? 依照 DS7400X或DS7400Xi 参考指南防区编程部分,对控制板编程. ? 确定DS7465的 地址 (防区号),类型 (多路防区输入装置),分区 (1-4)及它跟随的防 区功能 (1-15)和输出功能. 例如: 将DS7465编程在防区9,分区1,并跟随防区功能1. 步骤:? 输入编程员代码 ? 输入地址
0030 DS7400X或地址
0026 (DS7400Xi) ? 输入数据位数值 [8] [1]+ [#] ? 退出编程模式 注:编程 DS7465时,先编程输入防区,控制板将把 DS7465的输出回路编程为下一个 偶数号防区. ? 如要使用Busloc?,则必须在编程地址 9999编程一个5位数代码 (例如 54321). Busloc? 是连接多路防区和控制主机的一种特有方法,用于防止系统被按管. 使用 Busloc? 可将一无形确认代码编程到多路防区中.如不使用Busloc?,可省去下一 个步骤. 例如:将Busloc?代码编程为54321 步骤:? 输入编程员代码 ? 输入地址
9999 ? 输入 5位数代码+ [#] (不要丢失此代码) ? 退出编程模式 ? 预编程完后,可准备编程 DS7465. ? 断开所有与 DS7430相连的多路装置. ? 在控制板上编程 DS7465 DS7465 安装指南
2 ---输入编程员代码 ---输入多路编程代码,[9] [9] [9] [5] [#] ---控制主机会用几秒钟检查并确认多路装置没有与其它装置相连,显示如下: 检查多路总线 Checking Multiplex Bus ---它会将已预编程的第一个防区定为多路防区,如果要进入下一个防区,则按[*] ,再输入下一个防区的三位数,显示如下:
2 Input
009 2 输入
009 Press # to prog 按[#]再编程 注:用DS7432 对DS7465编程时,键盘显示不能区分两者,两个装置的显示都为 ″2输入″,必须用预编程时的地址来区分两者. 要点:将DS7465(与显示防区一致)再连接到 DS7430的多路总线上. 注:编程 DS7465的防拆开关时,必须按下开关,否则,DS7465不编程. 现在按[#]键,将DS7465编程到控制主机上.请记住,这些装置占用两个地址. 如果地址
009 (例如)是一个 DS7465,按[#]后就会编程两个地址,输入防区 009和输出 功能防区 010. DS7465成功编程后,键盘会将下一个已预编程的防区(如果有的话)增定为一个多路防 区.如果防区编程不成功,键盘会发出三声″嘟嘟″表示错误的鸣叫. 提示:标注每一单元的防区号码,以助安装. 要点:切断刚刚编程完装置的所有连线,并将下一个装置 (即显示防区)与DS7430的多 路总线相连,按[#],继续编程. 注意:退出编程模式时,编程为 24小时防区的任何装置都会触发报警.如果它们已编 程,这些防区的报警报告就会发出. 如果没有已预编程完的防区,显示如下: 多路防区 Mux Zone 输入防区 Enter Zone 如果要退出防区编程模式,按[*]两秒后,则会来到编程员代码.再按[*]两秒,则会退 出编程模式. 3.0 安装 注:安装前,必须对 DS7465编程. 编程后,操作如下: ? 拉线和连接 DS7465 模块前,断开多路回路的电源. ? 用拇指按下 DS7465 的盖后再抬起,移开盖. ? 按电路板上的突出部分,将其从底座上拉出,移开电路板. 注:拿电路板时小心,拿其边缘部分. ? 从底座电线入口处拉出电线,用螺丝将底座安装好.DS7465应平面安装在它控 制或监控的装置附近. ? 将电路板放回底座. 4.0 接线 关于接线端子的介绍: DS7465 安装指南