编辑: f19970615123fa | 2016-05-09 |
4 MSHL-100A 开关回路电阻测试仪(100A-600A)
一、概述 目前,电力系统中普遍采用常规的 QJ44 型双臂直流电桥测量接触电阻,而这 类电桥的测试电流仅 mA 级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷.在测量高压开 关导电回路接触电阻时, 由于受触头之间油膜和氧化层的影响, 测量值偏大若干倍, 无法真实的反映接触电阻值.为此,最新电力部标准 DL/T845.4―2004《电阻测量 装置通用技术条件:回路电阻测试仪》和新版检定规程 JJG1052-2009《回路电阻测 试仪、直阻仪检定规程》作出对测量(隔离)开关、断路器等接触电阻的测量电流 不小于直流 100A,最小电流维持时间不低于 60S 的规定,确保试验结果准确. MSHL-100A 开关回路电阻测试仪(100A-600A)操作面板采用人体工学设计, 符合 操作习惯, 采用高频开关电源和数字电路技术, 适用于开关控制设备回路电阻的测量. 测试电流采用国家标准推荐的直流 100A. 可在直流 100A 的情况下直接测得回路电阻, 测试结果用大屏幕液晶 LCD 显示,并有数据存储、输出打印、时间设置等功能,另有 50A 档位供用户选择;
自定义测试时间,最大设定时间 599S,远大于标准规定的 60S;
是国内唯一能达到 0.01μ Ω 分辨率且十分稳定的接触电阻测试仪, 性能超过进口大电 流微欧计. 符合电力、 供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求.
二、设计用途 适用于高低压开关接触(回路)电阻、电缆线路直流电阻值的高精度测量,同 样适用于其它需要大电流、微电阻测量的场合. MS-100A 开关回路电阻测试仪(100A-600A) http://www.msdq027.com
4 级承修承试资质高压测试设备供应商 免费
电话:400-002-7608
5
三、执行标准 序号 标准名称
1 DL/T845.4―2004 电阻测量装置通用技术条件:回路电阻测试仪
2 DL/T596―1996 电力设备预防性试验规程
3 SD301―88 交流 500kV 电气设备交接和预防性试验规程
4 JJG1052―2009 回路电阻测试仪、直阻仪检定规程
5 DL/T967―2005 回路电阻测试仪与直流电阻快速测试仪检定规程
四、性能特点 1.大电流:采用最新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式 电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果. 2.高稳定性: 在严重干扰条件下, 液晶屏最后一位数据能稳定在±1 个字范围内, 读数稳定,重复性好. 3.高精度:采用双路高速
16 位Σ-Δ AD 采样,最新数字信号处理技术,最高 分辨力达到 0.01μ Ω , 是目前国内唯一能达到 0.01μ Ω 分辨力且十分稳定的接触电 阻测试仪,性能超过了进口大电流微欧计. 4.智能化:进口高性能 CPU,测量时系统根据信号大小自动切换量程,确保测试 准确度.过温保护电路能够在仪器超过设定温度时自动停止输出电流,确保仪器安 全使用. 5.高品质:关键部件全部采用进口元件,通过巧妙设计的温度补偿电路有效的 消除环境温度对测量结果的影响,军品接插件的使用增强了抗振性能. 6.功能强大:电流流 50A、100A 中自由选择,测试时间在 5s~599s 内任意设定,克 服其他同类仪器无法设定测量时间或连续工作时间过短的缺陷, 远远超过其他同类仪器 的性能. 7.人机界面友好:旋转鼠标输入数据,方便快捷,自主设置仪器日期、时间,实时 保存测量数据,即时打印测量结果. 8.USB 转存:通过 USB 接口将测量数据转存到 U 盘,结合上位机软件对测量数据进 一步分析处理. MS-100A 开关回路电阻测试仪(100A-600A) http://www.msdq027.com