远程 I/O R5 系列 通信模块 (DeviceNet、模拟量32点) 机型: R5-ND2① 订货时的指定事项 ?机型代码: R5-ND2① ①在下列代码中选择.

(例如: R5-ND2/Q) ?特殊规格 (例如: /C01) ①附加代码 特殊规格 不写入:无特殊规格 /Q:特殊规格(请从特殊规格之项另行选择) 特殊规格 涂层(详细内容请参照公司网页) /C01: 硅涂层 /C02: 聚氨酯涂层 /C03: 橡胶涂层 相关产品 ?组态软件 (机型: R5CON) ?EDS文件 可从本公司的网页下载组态软件以及EDS文件. 将本机器连接到电脑时,需要专用的连接电缆线.所需专用 电缆线的型号请参照本公司网页的下载网站或组态软件的使 用说明书. 注)此软件的运作状况是在日文版与英文版OS上确认的. 机器规格 连接方式 ?DeviceNet: 连接器型欧式端子盘 (适用电缆线: 0.2~2.5mm

2 、露线长度为7mm) ?内部通信总线: 连接到底座 (机型: R5-BS) 上 ?内部电源: 由底座 (机型: R5-BS) 提供 隔离: DeviceNet-内部通信总线?内部电源间 数据占有区设定: 固定为"2 DeviceNet规格 通信电缆线: 符合DeviceNet的电缆线 节点地址设定: 00~63 (用DIP开关设定) 传输速度的设定: 125kbps、250kbps、500kbps (用DIP开关设定) NS显示灯: 红/绿2色LED、显示网络运行状态 MS显示灯: 红/绿2色LED、显示内部通信运行状态 数据数: 输入数据32字、输出数据35字 设置规格 通信电源电压: 11~25V DC (由通信连接器提供) 通信电源电流: 50mA以下 使用温度范围: -10~+55℃ 使用湿度范围: 30~90%RH (无冷凝) 使用大气条件: 无腐蚀性气体和严重尘埃 安装: 安装在底座 (机型: R5-BS) 上 重量: 约100g 性能 绝缘电阻: 100MΩ以上/500V DC 隔离强度: DeviceNet-内部通信总线?内部电源间 2000V AC 1分钟 适用标准 EU指令: 电磁兼容指令(EMC指令) EMI EN 61000-6-4 EMS EN 61000-6-2 RoHS指令 EN

50581 面板图 数据传输 请将所有的数据占有区设定DIP开关设定为OFF. 本产品是在数据占有区"2"模式下运作.所有的输入输出模块的输入输出数据为2个字.安装输入输出模块的插槽与输入输出数据以 2个字相互对应.因此数据占有区为1个字的输入输出模块也可确保2个字的占有区. 可连接的输入输出模块数 最多可连接16个输入输出模块. 输入输出数据 输入输出模块的数据分配如下所示. 有关数据配置的详细内容请参照各模块的说明书. 16点接点数据 4点接点数据 外形尺寸图(单位: mm) 简易电路图?端子接线图