编辑: xiaoshou | 2016-08-15 |
具体规格型号及要求如下:
一、高压电力电缆及控制电缆
1、电缆名称:高压电力电缆及控制电缆(可按生产厂家名称)
2、型号规格及数量 电缆型号规格及数量详见下表: 序号 名称规格型号单位 数量 备注1交联聚乙稀绝缘电力电缆 YJV-26/35KV3*120 米120
2 交联聚乙稀绝缘电力电缆 YJV-26/35KV3*240 米60
3 聚氯乙烯绝缘控制电缆 KVVB-0.45/0.75KV 30*1 米240
4 聚氯乙烯绝缘控制电缆 KVVB-0.45/0.75KV 24*1 米510
5 聚氯乙烯绝缘控制电缆 KVVB-0.45/0.75KV7*1 米300
6 聚氯乙烯绝缘控制电缆 KVVB-0.45/0.75KV2*2.5 米180
7 聚氯乙烯绝缘电力电缆 YJV-0.6/1KV 3*10+1*6 米150
二、基本要求
1、具有电力电线、控制电缆生产资质及生产许可证.
2、具有"中国国家强制性产品认证证书(3C) " .
三、执行标准
1、GB9330.2―1988《塑料绝缘控制电缆 聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》 ;
2、GB/T 12706.2-2002《额定电压 1KV~35KV 挤包绝缘电力电缆》 ;
3、GB5023―1997《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆》 ;
4、JB8734-1998《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线》 .
5、GB5023―1997《聚氯乙烯绝缘电缆》 ;
6、GB/T2951―1997《电缆绝缘和护套材料通用试验方法》 ;
7、GB/T3048-1994《电线电缆电性能试验方法》 ;
2
8、GB3953-83《电工圆铜线》 ;
9、GB4909-1985《裸电线试验方法》 ;
10、GB/T3956-1997《电缆的导体》 ;
11、GB6995-1986《电线电缆识别标志》 ;
12、IEC60502《额定电压 1KV~30KV 挤包绝缘电力电缆及附件》 ;
13、JB/T8137-1999《电线电缆交货盘》 ;
14、 阻燃及耐火特性分别符合 GB12666―90 以及 IEC332―
3、 IEC
331、 IEC
754、 IEC1034 标准要求;
15、凡上述标准未提及的按有关 IEC 标准和国标以及行业标准.
四、技术要求
1、耐压:按标准.
2、电缆的额定工作温度不小于 70℃.
3、电缆短路时能承受的温度不小于 160℃,时间不小于 5S.
4、电缆能经受局部放电试验、高压试验及低温性能试验.
5、电缆线芯截面和绝缘及护套按国标要求生产.
6、 电缆必须按标书规定的长度整根供货并有标准的长度计量数码, 长度计量数码的误 差必须小于万分之一.
五、验收依据及方式
1、验收依据:1)执行标准;
2)技术协议.
2、验收方式: 1)预验收在供货方生产现场进行,检测电缆的线芯截面面积和电阻值,检查电缆的绝 缘层及护套层的制造质量并进行耐压试验,同时检测电缆的供货长度(要求整根)和 数量. 2)最终验收在需方电缆的安装现场进行,检查供货电缆的数量、出厂检测项目的测试 报告和质保书;
检测电缆的线芯截面面积合格,电缆敷设安装后进行耐压试验合格, 以及电缆通电经带额定负荷使用合格作为最终验收依据.
六、其它
3
1、本招标电缆均应按国标要求生产制造,并可按需方提供的电缆明细数量分批供货.
2、按电缆品种规格型号分别报价,并汇总注明最低成交价.