编辑: xiaoshou 2016-08-15
1 镇江中船设备有限公司 陆用箱式电站发电机组台位联调试车高压电力电缆和控制电缆购置及服务招标书 项目概况:镇江中船设备有限公司因陆用电站发电机组台位试车联调工作需要,需购 置电力电缆和控制电缆一批.

具体规格型号及要求如下:

一、高压电力电缆及控制电缆

1、电缆名称:高压电力电缆及控制电缆(可按生产厂家名称)

2、型号规格及数量 电缆型号规格及数量详见下表: 序号 名称规格型号单位 数量 备注1交联聚乙稀绝缘电力电缆 YJV-26/35KV3*120 米120

2 交联聚乙稀绝缘电力电缆 YJV-26/35KV3*240 米60

3 聚氯乙烯绝缘控制电缆 KVVB-0.45/0.75KV 30*1 米240

4 聚氯乙烯绝缘控制电缆 KVVB-0.45/0.75KV 24*1 米510

5 聚氯乙烯绝缘控制电缆 KVVB-0.45/0.75KV7*1 米300

6 聚氯乙烯绝缘控制电缆 KVVB-0.45/0.75KV2*2.5 米180

7 聚氯乙烯绝缘电力电缆 YJV-0.6/1KV 3*10+1*6 米150

二、基本要求

1、具有电力电线、控制电缆生产资质及生产许可证.

2、具有"中国国家强制性产品认证证书(3C) " .

三、执行标准

1、GB9330.2―1988《塑料绝缘控制电缆 聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》 ;

2、GB/T 12706.2-2002《额定电压 1KV~35KV 挤包绝缘电力电缆》 ;

3、GB5023―1997《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆》 ;

4、JB8734-1998《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线》 .

5、GB5023―1997《聚氯乙烯绝缘电缆》 ;

6、GB/T2951―1997《电缆绝缘和护套材料通用试验方法》 ;

7、GB/T3048-1994《电线电缆电性能试验方法》 ;

2

8、GB3953-83《电工圆铜线》 ;

9、GB4909-1985《裸电线试验方法》 ;

10、GB/T3956-1997《电缆的导体》 ;

11、GB6995-1986《电线电缆识别标志》 ;

12、IEC60502《额定电压 1KV~30KV 挤包绝缘电力电缆及附件》 ;

13、JB/T8137-1999《电线电缆交货盘》 ;

14、 阻燃及耐火特性分别符合 GB12666―90 以及 IEC332―

3、 IEC

331、 IEC

754、 IEC1034 标准要求;

15、凡上述标准未提及的按有关 IEC 标准和国标以及行业标准.

四、技术要求

1、耐压:按标准.

2、电缆的额定工作温度不小于 70℃.

3、电缆短路时能承受的温度不小于 160℃,时间不小于 5S.

4、电缆能经受局部放电试验、高压试验及低温性能试验.

5、电缆线芯截面和绝缘及护套按国标要求生产.

6、 电缆必须按标书规定的长度整根供货并有标准的长度计量数码, 长度计量数码的误 差必须小于万分之一.

五、验收依据及方式

1、验收依据:1)执行标准;

2)技术协议.

2、验收方式: 1)预验收在供货方生产现场进行,检测电缆的线芯截面面积和电阻值,检查电缆的绝 缘层及护套层的制造质量并进行耐压试验,同时检测电缆的供货长度(要求整根)和 数量. 2)最终验收在需方电缆的安装现场进行,检查供货电缆的数量、出厂检测项目的测试 报告和质保书;

检测电缆的线芯截面面积合格,电缆敷设安装后进行耐压试验合格, 以及电缆通电经带额定负荷使用合格作为最终验收依据.

六、其它

3

1、本招标电缆均应按国标要求生产制造,并可按需方提供的电缆明细数量分批供货.

2、按电缆品种规格型号分别报价,并汇总注明最低成交价.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)