编辑: 迷音桑 2019-08-05
1 1.

1. 1. 1.基本情况 表1项目名称 V66-12 高压真空断路器生产基地 建设单位 重庆大顺电器有限公司 法人代表 郭一南 联系人 程农雨 联系电话

13983806669 邮政编码

400052 通讯地址 重庆市九龙坡区九龙园区华龙大道

6 号 建设地点 重庆市九龙坡区九龙园区 B 区E3/02 地块 立项审批部门 / 批准文号 / 建设性质 新建 改扩建 技改 行业类别 其他输配电及控制设 备制造 总投资

37000 万元 环保投资

170 万元 投资比例 0.46 % 占地面积

61068 平方米 建筑面积 118636.51 平方米 评价经费 / 年能耗 情况 煤/万吨 煤平均含硫量 / % 电6000 万度 油/吨天然气

5 万标米

3 用水情况 (万吨) / 年用水量 年新鲜用水量 年重复用水量 生产用水 / / / 生活用水 1.7219 1.7219 / 合计 1.7219 1.7219 / 1.1 1.1 1.1 1.1 项目提出的背景、建设必要性和意义 重庆大顺电器有限公司V66-12高压真空断路器生产基地位于重庆市九龙坡区九龙园区 B 区E3/02 地块,项目地理位置图,详见附图 1.该项目于

2010 年先后分两期(一期、二期) 取得九龙坡区环境保护局的审批(详见《渝

(九) 环准【2010】70 号》 , 《渝

(九)环准【2010】

230 号》 ).目前科研综合楼(26F)未建设,其余

13 栋单层生产厂房、倒班楼(4F)等均 已按要求建设完成,但至今未安装生产设备,未投入生产.按2014 年1月9日重庆市规划 局《建设项目规划管理报建审查复函(渝规九龙坡(用地)复函【2014】0002 号) 》的要求, 重庆大顺电器有限公司 V66-12 高压真空断路器生产基地因周边规划道路红线发生变化,需 重新进行方案布局,公司管理层经研究决定不再建设科研综合楼(26F) ,为了提高土地资源 的利用率,拟拆除已建设完成

13 栋单层生产厂房中的

11 栋,用于新建

2 栋4F、2 栋5F 的 生产厂房, 其余

2 栋单层生产厂房及倒班楼保持不变, 故生产厂房总建筑面积较原面积增加. 项目建设方案发生大的变动,根据九龙坡区环保局的相关要求,项目按新建重新进行整体评 价.

2 1. 1. 1. 1.基本情况 续表 1-1 项目总投资

37000 万元,占地面积为 61068m2,总建筑面积为 118636.51m2,其中包括 新建 1#厂房(4F)建筑面积 23424.16m2,2#厂房(4F)建筑面积 22266.52m2,3#厂房(5F) 建筑面积 29280.20m2,4#厂房(5F)建筑面积 36024.20m2,原有两栋单层厂房及一栋倒班 楼(4F)建筑面积 7641.43m2.项目建成后生产 V66-12 高压真空断路器

2 万台/a. 拟建项目实施前(原一期、二期)总平面布置图,详见附图 2;

拟建项目实施后总平 面布置图,详见附图 3;

拟建项目鸟瞰图,详见附图 4. 按照《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护分类管理名录》要求, 重庆大顺电器有限公司 V66-12 高压真空断路器生产基地必须进行环境影响评价.根据《重 庆市建设项目环境影响评价要求通知书(渝

(九)环评通[2014]037 号) 》规定,该项目以 环境影响报告表的形式完成环境影响评价工作.受建设方委托,重庆宁灵环保技术开发有 限公司负责该项目环境影响报告表的编制工作.接受委托后,公司即安排专业技术人员多 次深入现场进行实地踏勘,收集项目相关资料,在此基础上,编制完成了《重庆大顺电器 有限公司 V66-12 高压真空断路器生产基地环境影响报告表》 ,经评审修改后报重庆市九龙 坡区环境保护局审批.在该报告表的编制过程中,我们得到了重庆市九龙坡区环境保护局 的悉心指导,得到了建设方的大力支持和帮助,在此一并致谢. 1.2 1.2 1.2 1.2 工程概况 项目名称:V66-12 高压真空断路器生产基地;

项目性质:新建;

建设地点:重庆市九龙坡区九龙园区 B 区E3/02 地块;

建设规模:生产 V66-12 高压真空断路器

2 万台/a;

项目投资:

37000 万元,环保投资

170 万元. 1. 1. 1. 1.3

3 3

3 项目建设内容 项目在重庆市九龙园区 B 区E3/02 地块建设, 总投资

37000 万元, 占地面积为 61068m2, 总建筑面积为 118636.51m2, 其中包括新建 1#厂房 (4F) 建筑面积 23424.16m2, 2#厂房 (4F) 建筑面积 22266.52m2, 3#厂房 (5F) 建筑面积 29280.20m2, 4#厂房 (5F) 建筑面积 36024.20m2, 原有的两栋单层厂房(5#、6#)及一栋倒班楼(4F,其中 1F 为员工食堂,2~4F 为宿舍) 建筑面积 7641.43m2. 1#~6#厂房承担 V66-12 高压真空断路器的机加工、 组装及检测等任务, 形成

2 万台/a 的V66-12 高压真空断路器的生产能力. 项目组成见表 1-1.

3 1. 1. 1. 1.基本情况 续表 1-2 表1- 1- 1- 1-1

1 1

1 项目组成一览表 工程分类 建设内容 规模及主要内容 主体工程 生产厂房及各厂房 功能明细 包括新建的 1#厂房(4F)建筑面积 23424.16 m2,2#厂房(4F)建 筑面积 22266.52 m2,3#厂房(5F)建筑面积 29280.20 m2,4#厂房 (5F)建筑面积 36024.20 m2 ,原有的两栋单层厂房(5#、6#) ,主 要承担 V66-12 高压真空断路器机加工、组装及检测等任务,形成

2 万台/a 的V66-12 高压真空断路器的生产能力. 厂房内主要设置机加 工生产线、组装线、检测线. 辅助工程 食堂、宿舍 项目西南面原有一栋 4F 的倒班楼(其中 1F 为员工食堂,2~4F 为 宿舍) . 办公室 项目厂房内设有车间办公室. 卫生间 项目宿舍及 1~4#厂房内均设有卫生间. 公用工程 供电 市政供给,管网重新布设,用电量约

6000 万度/a. 供气 市政供给,管网重新布设,用气量约

5 万m3/a. 供水 市政供给,管网重新布设,用水量约 1.7219 万吨/a. 排水 采用雨污分流制系统.项目内部排水管网新建,雨水直接排入园区 雨水管.生活污水经生化池处理达标后排入园区污水管. 环保工程 食堂油烟 食堂油烟经油烟净化器后由专用烟道引至所在建筑屋顶(4F)高空 排放. 废水 项目拟新修建

1 座生化池(2#) ,处理量为 40m3 /d,位于 2#厂房北 面,对1#、2#厂房的卫生间等生活废水进行处理;

食堂含油废水及 宿舍、3#、4#厂房的卫生间等生活废水排入原已建成的 1#生化池处 理,其处理量为 50m3 /d,位于倒班楼东面.食堂含油废水经隔油处 理后与其他生活废水一并排入生化池处理达《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准后,进入中梁山污水处理厂处理. 噪声 选用较为先进的环保型设备, 采取降低噪声源、 设置噪声传播障碍、 合理布局等措施来治理噪声. 固废次品、废金属 边角料 送废品回收站回收利用. 废电子元器件 废电子元器件由原生产厂家回收. 废矿物油、含 油棉纱 交由有资质的单位处理. 生活垃圾 生活垃圾收集后,送城市垃圾填埋场处理. 餐厨垃圾 交由有资质的单位处理. 储运工程 储存 不单独设立仓库储运原辅材料及成品, 所需仓库设置在生产车间内. 运输 厂外物料均采用汽车运输, 主要考虑社会运力, 配合厂内运力解决. 1. 1. 1. 1.4

4 4

4 总平面布置 拟建项目位于重庆市九龙园区 B 区E3/02 地块,西面为内环快速路,东面为城市主干 道华龙大道,北、南面紧邻城市支路.场地基地呈 L 状.

4 1. 1. 1. 1.基本情况 续表 1-3 总平面布局顺应城市的架构,充分照顾到城市道路的关系、结合地形,生产厂房均匀 的布置在项目场地内部,倒班楼(4F,其中 1F 为员工食堂,2~4F 为宿舍)布置在西南角 落,厂区出入口

2 个分别布置在南面及东面. 车间功能布置分区明确,各生产厂房首层北面布置数控机加工区、南面布置库房(原 材料及产品堆放) 、西面布置卫生间等、东面布置车间办公室等,各生产厂房其余楼层中间 均布置装配线及检测线、西面布置卫生间等、东面布置车间办公室等.均预留有安全通道. 本项目总体布局体现了厂区内功能分区,相互协调.生产厂房相对集中互不干扰,该 总平面布置方案能够满足于生产的需要,功能分区明确,人、物流分开,达到了便于组织 生产,方便生活的目的.该项目平面布局较合理. 拟建项目实施后总平面布置图,详见附图 3;

厂房平面布置图,详见附图 5. 1. 1. 1. 1.5

5 5

5 公用工程 (1)供电:由市政供电局供电,能满足本项目需要,根据建设方提供的资料,年用电 量约为

6000 万度/a. (2)供水:本项目供水水源为市政水源.根据《建筑给水排水设计规范》 ,项目用水 量,见表 1-2. 表1-2 1-2 1-2 1-2 本项目用水量核算表 序号 用水类别 用水标准 用水规模 用水量

1 车间工人生活用水

30 L/人・班300 人9m3 /d

2 宿舍用水

150 L/人・d

140 人21m3/d

3 食堂用水

40 L/人・d

400 人16m3/d

4 不可预见用水 按10%计算 / 4.6m3 /d

5 绿化 0.003 m?/m2 ・d

6000 m2 18m3 /d 合计 日用水量 / / 68.6m3 /d 年用水量 / 251d 1.7219 万吨/a (3)排水:本项目产生的废水主要是生活废水(包括食堂含油废水) ,根据《建筑给 水排水设计规范》 , 废水产生量按用水量的 90%计 (不含绿化用水) , 项目用水量为 68.6m3 /d, 则废水产生量为 45.54m3 /d,1.1431 万吨/a.为保证污水处理的正常运行,项目拟新修建

1 座生化池(2#) ,处理量为 40m3 /d,位于 2#厂房北面,对1#、2#厂房的卫生间等生活废水 进行处理;

食堂含油废水及宿舍、3#、4#厂房的卫生间等生活废水排入原已建成的 1#生化 池处理,其处理量为 50m3 /d,位于倒班楼东面.食堂含油废水隔油处理后与其他生活废水 经生化池处理达《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准后,进入中梁山污水处理

5 1. 1. 1. 1.基本情况 续表 1-4 厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级 B 标后排入长江.排 水管网图,详见附图 3. (4)供气:项目供气气源为市政天然气干管,中压天然气经调压箱降压后,低压送至 各用气点,能满足本项目需要,根据建设方提供的资料,年用气量约为

5 万m3 /a. 1........