编辑: 喜太狼911 | 2016-08-28 |
结构和性能 4.1 结构 NZ8系列自动转换开关电器是由装置本体及智能控制器两大部分组成的切换系统,二者之间用2m长 的专用电缆相连.装置本体由电磁传动机构、接触系统、辅助开关、控制开关、安装板等组成(以下简称 装置). 控制器采用模块化结构,具有完整的塑料外壳,安装在箱或柜的门板上. 4.2 技术参数 产品技术参数见表1 3. 型号及其含义 N Z
8 - / 极数:4 壳架等级额定电流 (
125、
250、
400、800) 设计序号 自动转换开关电器 企业特征代号 通电流 产品型号 额定电流 In(A) 额定工 作电压 Ue(V) 额定限制 短路电流 Iq(kA) 额定控制 电源电压 Us(V) 表1 额定绝 缘电压 Ui(V) 额定冲击 耐受电压 Uimp(kV) 极数 接通分断 能力 操作循环次数 总计 不通 电流
1000 5000
6000 NZ8-125
125 100
1000 3000
4000 NZ8-400
400 400 50Hz
690 8
250 4P
230 50Hz NZ8-250 10Ie COSφ=0.35
1000 5000
6000 400 50Hz
690 8 4P
230 50Hz
400 50Hz
690 8 4P
230 50Hz 10Ie COSφ=0.35 10Ie COSφ=0.35 2. 正常工作条件 2.1 周围空气温度:上限值不超过+40℃,下限值不低于-5℃,24h的平均值不超过+35℃. 注:如使用环境的空气温度高于+40℃或低于-5℃,应与制造厂协商订做. 2.2 海拔:安装地点的海拔高度不超过2000m;
2.3 大气条件 1. 适用范围 NZ8系列自动转换开关电器适用于交流50Hz,额定电压400V,额定电流至800A三相四线双路供电 电网中,自动将一个或几个负载电路从一个电源接至另一个电源,以保证负载电路的正常供电. 该产品适用于工业、商业、高层和民用住宅等用电场所. 符合标准:GB/T 14048.
11、IEC 60947-6-1. 大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低的温度下可以有较高的相对湿度, 在最湿月的平均最低温度+25℃时,该月的平均最大相对湿度为90%,并考虑到因温度变化发生在产品 表面上的凝露.对于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施. 2.4 污染等级:污染等级为3. 2.5 使用类别:AC-33B 2.6 安装类别:Ⅲ 2.7 电器级别:PC级NZ8系列 自动转换开关
500 2500
3000 NZ8-800
800 400 50Hz
690 8 4P
230 50Hz 10Ie COSφ=0.35
100 100
100 配电电器 A - A
374 5.1 否从一个电源转换到另一个电源.集成了测量、控制、分析、保护等功能. 5.2 控制电压 AC230V 50Hz 5.3 参数设置 欠电压转换值设定默认值185V±5V 用户可设置值180V―200V 过电压转换值设定默认值260V±5V 用户可设置值240V―280V 转换延时设定:默认值3s, 用户可设置值0s―20s 返回延时设定:默认值3s, 用户可设置值0s―20s 发电机启动延时设定:默认值3s, 用户可设置值0s―20s 发电机停机延时设定:默认值3s, 用户可设置值0s―20s 转换及电源模式:默认设置自投自复(电网-电网), 用户可设置自投不自复(电网-电网), 自复(电网-发电). 智能控制器采用分体安装模式,可安装于柜体面板上,进行柜外操作.根据工作电源状态,自行判断是 5. 控制器 控制器功能见表2 表2 功能 手动、自动转换模式 主触头工作位置 常用电源闭合 备用电源闭合 双分 自动控制 监控常用电源 监控备用电源 自投自复 自投不自复 电网-电网 电网-发电 断相、失压转换 欠电压转换 过电压转换 延时可调 转换延时 返回延时 发电机控制 消防联动 指示 合闸、分闸、双分指示 常用、备用电源指示 故障脱扣指示 参数设置指示 智能型控制器 电源三相任意一相断相/失压、欠压、过压故障 电源三相任意一相断相/失压、欠压、过压故障 0s―20s连续可调 0s―20s连续可调 双分 常用 设置 备用 自/手 确定 取消 复位 ① ② ③ ④ ⑤ ⑦ ⑥ ⑧ 5.4 显示和操作界面 液晶显示 图1 控制器按键 配电电器 - A