编辑: 学冬欧巴么么哒 2016-09-01

02 ! (

3 %将电力远动的远程控制功 能分 布在过程层% 间隔层% 变电站层% 控制中心层'

个层次(过程层 完成 开关 量^ + )% 控制 命 令的 执 行等与一次设备相关的功能# 间隔层完成控制命令 权限的检查和监视命令的执行等功能# 变电站层提 供与远方控制中心的通信接口# 控制中心层实现远 程控制命令的发送和开关量状态 变化 的接 收等 功能( 与以往的远动通信协议采用面向点的信息描述 方式不同 抽象通信服务接口! +

0 B ^ $ 采用面向对象 的方法 为整个变电站的物理对象! 包括一次设备和 测量% 控制% 保护等二次设备$ 以及通信网络定义了 层次化的信息模型 包括服务器% 逻辑设备% 逻辑节 点% 数据% 数据属性 并为变电站等实际应用定义了 ) %

3 ) 第$$卷!第3期 %%/年$月!%日KF;

#$$!I F #

3 - : = # ! % % % / 公共属性类型 公共数据类和兼容逻辑节点类 ! 本文以遥控操作电容器组为例 从#$%&

中抽 取出与控制相关的逻辑节点 如断路器 '

$ ( ) 隔 离开 关'

%* &

电容器组+$#,开关控制器$%* &

远方控制接口 &

- $ &

等逻辑节点 并通过 服务器 逻辑设备以及这些逻辑节点所包含的数据 对象和数据属性建立起被控实际设备与&

. / 的数 据模型 如图!所示 图!!基于 # $% ! &

'

(的远程控制信息模型 ) * + , !!- .* . /

0 1 .

2 34

5 * .

5 4

6 7

1 0 *

4 .7

4 8

3 9

5 4

6 6

3 7

4 0

3 2

4 .

0 6

4 9 :

1 /

3 84 . # $% ! &

'

( 断路器和隔离开关等逻辑节点分布在过程层 开关控制器分布在间隔层 断路器和隔离开关的断 开与闭合控制通过开关控制器实现在变电站层 引入虚拟逻辑节点&

- $ &

作为与远方控制中心的接 口大多数情况下 电力远动系统不需要获取变电 站内所有数据 &

- $ &

所传输的数据是站层操作员接 口&

01 &

的子集 , !采用增强安全的操作前选择建立远程控制服 务模型 # $ % &

描述了 设 备之 间的 信 息交换 服务模型包括数据集 定值 取代 报告 控制 通用变电站事 件 时间同步及文件传输等其中 增强安全的操作 前选择是最为完整并将是应用最广泛的控制方式 它通过所定义的带值选择 操作 时间激活操作 取 消和命令中止等服务来操作控制对象 带有可控数 据属性的数据 实现对物理设备的控制 采用有限 状态机来描述其操作行为 如图2所示 有限状态机又称有限状态自动机 简称状态机 是表示有限个状态以及在这些状态之间的转换和动 作等行为的数学模型状态存储关于过去的信息 就是说它反映从系统开始到现在时刻的输入变化 转换用来连接2个状态 以指示状态变更通常 一 个转换要具备触发器事件 引起转换的事件 监护 条件 一个布尔表达式 可以引用对象的属性值和触 发事件的参数 动作 给定时刻要进行的活动 和目 标状态图2中包含未选择 选择 等待时间激活和 等待数据改变 个状态客户所发出的带值选择 操作 时间激活操作 取消等服务 请求 是触 发器 事件测试通过或未通过作为监护条件 而相应服务的 肯定或否定响应成为所产生的动作 从而引发了向 目标状态的转换例如 当前若为未选择状态 一旦 客户发出带值选择的服务请求 如果操作有效 测试 通过 控制对象将发出肯定的响应给请求的客户 并将状态变为选择状态 图;