编辑: 夸张的诗人 2016-09-01
RS-KTC-N01 学习型 MODBUS 空调调温器用户手册 V3.

2 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

1 RS-KTC-N01 学习型 MODBUS 空调 调温器用户手册 文档版本:V3.2 RS-KTC-N01 学习型 MODBUS 空调调温器用户手册 V3.2 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

2 RS-KTC-N01 学习型 MODBUS 空调调温器用户手册 V3.2 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

3 目录 1. 产品介绍.4 1.1 功能特点.4 1.2 设备技术参数.4 1.3 设备安装尺寸.4 2. 设备使用说明.6 2.1 接口定义.6 2.2 空调学习操作说明.8 2.2.1 按键学习发射.8 2.2.2

485 学习发射.9 2.3 软件配置参数说明.12 2.4 状态查看.13 2.5 空调码导出及导入.14 2.5.1 召测学习码.14 2.5.2 导入学习码.16 2.6 远程及自动控制系统图.18 2.6.1 远程控制.18 2.6.2 自动控制.18 2.5 ModBus 通信及寄存器详解.19 2.5.1 设备通信基本参数.19 2.5.2 备通信帧格式.19 2.5.3 通讯协议示例以及解释.20 3. 联系方式.21 4. 文档历史.21 附录:空调控制器寄存器内容.22 RS-KTC-N01 学习型 MODBUS 空调调温器用户手册 V3.2 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

4 1. 产品介绍 RS-KTC-N01 是一款 MODBUS 接口的万能空调调温器.带有学习功能,可以学习空调 遥控器的控制码,从而代替遥控器对空调进行控制;

带有批量下载批量导入功能,只需要学 习一台空调遥控器的指令就可以,通过配置软件可以批量召测、批量下载,节省操作时间;

带有远程控制和自动控制功能,可根据需要进行选择;

带有内置温湿度传感器,并且可将温 湿度通过液晶显示;

RS-KTC-N01 带有 RS485 接口支持 MODBUS-RTU 协议,对于支持此 协议的 PLC、 单片机控制系统、 力控、 组态王、 昆仑通态等组态软件均可以通过 RS-KTC-N01 对大部分柜式或壁挂式空调进行自动控制. 1.1 功能特点 ? 通过我司配套软件可以学习 99.9%的空调遥控器. ? 可学习

23 组按键功能. ? 带有

485 接口,可通过 MODBUS-RTU 协议代替遥控器对空调进行控制. ? 批量召测下载学习码. ? ModBus 通信地址可设置,波特率可修改. ? RS-KTC-N01 设备采用宽电压供电直流 10~30V 均可. ?

485 通信线通信距离最远可达

1000 米. ? 在一台主机上远程控制两路空调. ? 远程采集空调控制器所在地的温度. ? 远程定时开关空调. ? 根据设定的温度下限值、上限值自动开关空调. ? 控制失败报警及继电器输出. ? 超温、低温报警及继电器输出. ? 设备配置有掉电保护功能,掉电保存设置的参数. ? 配置空调来电自启功能,空调断电重新来电后,设备自动发送 自定义通道

20 指令. ? 支持外挂红外探头,红外发射延长线可达

5 米. ? 支持检测空调运行状态. 1.2 设备技术参数 供电 DC 10~30V 功耗 0.3W 使用环境 -20℃~+60℃,0%RH~80%RH 通信接口 RS485;

标准的 MODBUS-RTU 协议;

通信波特率:

2400、

4800、9600 可设 红外口 可学习 99%遥控器,并成功对空调进行控制 1.3 设备安装尺寸 为方便现场施工,我司提供了两种设备安装方式: RS-KTC-N01 学习型 MODBUS 空调调温器用户手册 V3.2 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

5 1)葫芦孔安装 说明:在墙面固定位置打入自攻丝及膨胀螺丝,壁挂方式挂接到葫芦孔. 2)壁挂扣安装 说明:挂钩一面使用沉头螺钉安装到墙壁上,另一面使用螺丝钉安装到设备上,然后将两部 分挂到一起即可. RS-KTC-N01 学习型 MODBUS 空调调温器用户手册 V3.2 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题