400 V,
40 DEG.
, STANDARD: 162A, 90KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 281A, 160KW, 200-460 V AC,
230 V AC, SCREW TERMINALS 综合细节: 产品品牌名称 SIRIUS 产品装备 ? 集成的分路接触系统 是?可控硅元件 是 产品功能 ? 设备自我保护 是?电机过载保护 是?热敏电阻电机保护评值 是?外部的复位 是?可调节的电流限制 是?内三角回路 是 产品组件 / 电机制动的输出 是 电器设备标示 ? 按照DIN EN 61346-2的Q?按照DIN 40719扩展的按照IEC 204-2 / 按照IEC
750 G 电力电子学: 产品名称 用于High-Feature应用的软起动器 工作电流 ? 在40 °C时/测定值 A
162 3RW4436-6BC44 Page 1/ 03.12.2013 subject to modifications ? Copyright Siemens AG
2013 ? 在50 °C时/测定值 A
145 ? 在60 °C时/测定值 A
125 ? 用于三相交流电机 / 在内三角回路 ? 在40 °C时/测定值 A
281 ? 在50 °C时/测定值 A
251 ? 在60 °C时/测定值 A
217 供给的的机械功率 / 用于三相交流电机 ? 在230 V时/在标准电路时 / 在40 °C时/ 测定值 ? W 45,000 ? 在400 V时/在标准电路时 / 在40 °C时/ 测定值 ? W 90,000 ? 在230 V时/在内三角回路 / 在40 °C时/ 测定值 ? W 90,000 ? 在400 V / 在内三角回路 / 在40 °C时 /测定值 ? W 160,000 供给的机械功率(hp) / 对于三相交流电机 / 在200/208 V时/在标准电 路时 / 在50°C时/测定值 hp
40 工作频率 ? 测定值 Hz
50 …
60 相对负允许误差 / 工作频率的 % -10 相对正允许误差 / 工作频率的 %
10 工作电压 / 对于标准电路 / 测定值 V
200 …
460 相对负允许误差 / 工作电压的 / 对于标准电路 % -15 相对正允许误差 / 工作电压的 / 对于标准电路 %
10 工作电压 / 对于内三角回路 / 测定值 V
200 …
460 相对负允许误差 / 工作电压的 / 对于内三角电路 % -15 相对正允许误差 / 工作电压的 / 对于内三角电路 %
10 最低负载为I_M的% %
8 可调节的额定电流 / 发动机的 / 用于发动机过载保护 / 最小的 A
32 持续工作电流为I_e的% / 在40 °C时%115 损耗有效功率 / 对于工作电流 / 在40 °C 时/在运行阶段中 / 典型值 W
95 电子控制设备: 电压类型 / 控制馈电电压的 AC 控制馈电电压频率 /
1 / 额定值 Hz
50 控制馈电电压频率 /
2 / 额定值 Hz
60 相对负允许误差 / 控制馈电电压频率的 % -10 相对正允许误差 / 控制馈电电压频率的 %
10 控制馈电电压 /
1 ? 在50 Hz时/在AC时V230 3RW4436-6BC44 Page 2/ 03.12.2013 subject to modifications ? Copyright Siemens AG
2013 ? 在60 Hz时/在AC时V230 相对负允许误差 / 控制馈电电压的 / 对于60Hz / 对于AC % -15 相对正允许误差 / 控制馈电电压的 / 对于60Hz / 对于AC %
10 显示器上读数的结构型式 / 用于故障信号 显示屏 机械构造: 宽度 mm
170 高度 mm
200 深度 mm
270 固定类型 螺栓固定 装入位置 bei senkrechter Montageebene +/-90° drehbar,beisenkrechterMontageebene+/- 22,5° nach vorne und hinten kippbar 单列式安装的须遵守间距 ? 向上地 mm
100 ? 侧向地 mm
5 ? 向下地 mm
75 安装高度 / 对于高度高于NN m 5,000 电缆长度 / 最大 m
500 极数 / 用于主电流电路
3 电连接 : 电气连接结构形式 ? 用于主电路 导轨连接 ? 用于辅助和控制电流电路 螺栓连接 常闭触点数目 / 用于辅助触点
0 常开触点数目 / 用于辅助触点