编辑: xwl西瓜xym | 2019-08-01 |
.. 燃烧控制器 ? 用于燃油, 燃气或双燃料强制通风式的中等和大容量燃烧器 ? 用于多段或连续比例的间歇运行燃烧器 ? 带有风门检测 ? 火焰监控 C UV 火焰探测器 QRA... C 离子探针 LFL1... 系列控制器特别适合于将燃烧控制集成到其产品的 OEM 厂家. 用途 - 监控具有膨胀式火焰或引导火(点火)可遮断结构的强制通风式燃烧器 - 中到大容量 - 间歇运行 (至少每
24 小时有一次受控停机) - 多段或连续比例式燃烧器 - 双燃料燃烧器 - 固定式空气预热器
01 和02 系列的不同,对于装有引导火燃气阀的引导火(点火)燃烧器来说,主要在于安全 时间的长短. LFL1.638 适合用于大容量的大气式燃烧器. 如果需要控制连续运行的燃烧器,请参阅 (LGK16...).的资料 CC1N7451en 29.06.2004 HVAC Products Siemens Building Technologies 警告注意事项 为避免人员伤害,财产损失和破坏环境,必须遵守以下警告注意事项! 不要随意打开、干预或是改动控制器单元! ? 所有行为(装配、安装和服务工作等)必须由专业人员来完成. ? 在LFL1…的连接区域改变任何接线之前,要使控制器单元完全与主要电源隔离(两 级断开). ? 要给燃烧控制器的接线柱提供充足的保护,确保控制器不会受到电击危险. ? 检查并确保线路连接正确. ? 锁定复位按钮仅限手动(所需压力不超过 10N),不要使用其他任何工具或是尖状 物体. ? 按动控制器单元上的锁定复位按钮或是远程锁定复位按钮不要超过
10 秒,否则会损 坏控制器单元内的锁定继电器. ? 坠落或撞击会影响到安全功能.这样的控制器单元不能正常运作,即使外观看起来 一点损害也没有. ? 在使用 UV 探测器 QRA..进行火焰监测时,必须注意那些发光源,例如卤素灯、焊接 设备、特殊灯具、点火火花,还有 X 射线和伽马射线,会产生错误的火焰信号. 安装指南 ? 确保遵守相关的国家安全规则 ? 使用
2 个UV 探测器 QRA..时,要确保探测器彼此不能探测到. 安装注意事项 ? 控制器单元和其他电缆必须与高压点火电缆分开安装排列 ? 不要混淆相线和中线 火焰探测器的电气安装 排除干扰,在信号传输中避免干扰是很重要的. ? 不要将探测器的电缆与其他电缆安装在一起 C 线路电容减少火焰信号 C 使用单独的电缆 ? 探测器连接线路所允许的最大长度(参考《技术手册》) ?
2 个UV 探测器 QRA…可以平行放置 ? 与QRA…连接接线柱
22 必须要接地 ? 有电击危险时,点火探针不受保护 ? 查找并确认点火电极和点火探针的位置,这样点火火花不会越过离子探针(过负荷 危险) ? 同时监控点火探针和 UV 探测器 QRA...是可能的,但是出于安全原因,除开第二安 全时间?t9?以外,― 在这一时间只有一个火焰探测器工作.在第二安全时间结束 时,其中一个探测器必须是不工作的,但是,探测火焰必须被熄灭,例如通过接线 柱17 把点火阀关闭. 2/19 Siemens Building Technologies CC1N7451en HVAC Products 29.06.2004 调试注意事项 ? 在调试前,请先确认线路正确连接. ? 在调试设备或做维护工作时,请作如下安全检查: 需完成的安全检查 预期反应 a) 启动燃烧器,火焰探测器探测不到火焰时. 在?TSA?结束时锁定 b) 启动燃烧器,火焰探测器被暴露在外部光 源下.
40 秒内锁定 c) 燃烧器运行中模拟熄火;
使探测器探不到 火焰 (不含使用离子棒) 锁定 工程注意事项 ? 安装开关、保险丝,接地等,都要遵守当地的规则要求 ? 阀门和其他设备元件的连接由燃烧器厂商提供设备连接图
3 4
5 6
7 +
22 23
24 ION
1 2 BV2 v a M z m QRA... ZBV BV1 BV2 BV1 LK SA LR BV3 R d1 N M1 d2 N M2 Z N
1 EK2 AL bv... LP GP W
11 10
8 22
23 24 H L
6 7
16 17
18 19
20 9
2 21
3 13
12 14
4 5 (1)/(3) 7451a14e/0604 TSA? t3? t4? only: LFL1.335, LFL1.635 and LFL1.638 SB Si c 在线路中连接安全极限温控器(有手动复位的,例如: ?SB?) d 远程复位 当远程复位按钮?EK2? 被联到接线柱
21 和-接线柱
3 时,只有远程重置可用 - 接线柱
1 时,远程紧急关闭和远程复位都可用 e 必需的开关容量 - 连接到接线柱
12 和4之间的开关设备(参考《技术数据》) - 连接到接线柱
4 和14 之间的开关设备(参考《技术数据》) - 接线柱 16…19 的实际使用负荷(参考《技术数据》) f 空气压力监测 如果空气压力不由气压开关?LP?监控,接线柱
4 必须连到接线柱
12 上,接线柱
6 要联到接线柱
14 上.接线柱
13 不用. 燃烧器装置上其他开关设备的检测触点连接(串连)如下: - 接线柱
4 或5→从启动到受控停机,触点必须是闭合的→否则不能启动或受控停机 - 接线柱 12→ 启动阶段内触点必须是闭合的→否则不能启动) - 接线柱 14→ 最迟在预点火时间开始时,触点必须是闭合的,而且必须保持在闭合状态直到一次受控停机→否则就锁定;
这应 用于长时间预点火和短时间预点火 g ? 燃料阀与膨胀火焰燃烧器的连接.对于二段燃烧器,?BV2? 连接在?BV3?位置上. ?? 与可遮断的点火燃烧器的连接. 燃烧器直接与接线柱
20 连接,仅在下述情况下是允许的: - 设备有一个安装在煤气管道上的主截止阀(安全阀),该阀由接线柱
18 或19 控制 - 如果采用大火-小火阀,当小火运行结束时,阀门完全关闭,它们是由接线柱
18 或19 控制的. h 关于风门调节控制的进一步例子请参见《连接举例》.对于没有风门关闭位置的极限开关?z? 的风门电机来说,必须将接线柱
11 与接线柱
10 连接→否则燃烧器不能启动. i 允许同时使用离子棒和 UV 3/19 Siemens Building Technologies CC1N7451en HVAC Products 29.06.2004 标准和证书 Conformity to EEC directives - Electromagnetic compatibility EMC (immunity) - Low-voltage directive - Directive for gas appliances
89 /
336 EEC
73 /
23 EEC
90 /
396 EEC ISO 9001:
2000 Cert.
00739 ISO 14001:
1996 Cert.
38233 鉴定包括插入式基座: 型号参考 LFL1.122 x --- x x x x x LFL1.133 x --- x x --- x x LFL1.322 x --- x x x x x LFL1.333 x --- x x x x x LFL1.335 x x x x x x x LFL1.622 x --- x x x x x LFL1.635 x --- x x x x x LFL1.638 x --- x --- x --- x ? 鉴定号码 EN
298 C 所有型号 ( LFL1.148 除外) F B L L X N 维护注意事项 ? 每次替换燃烧器单元时,都要检查确保接线正确无误.依照《调试注意事项》作安 全检查. 处理注意事项 燃烧器单元含有电气与电子的元件,不能与普通家庭废弃物一样处理.必须遵守当地和 目前有效的法律规定. 构造设计 - 插入式设计 LFL1... - 可更换的燃烧器单元保险丝(包括备用保险丝) - 由抗冲击力和耐热的黑色塑料制成. 外壳 - 带显示窗口的锁定复位按钮 C 故障指示灯 C 锁定指示器 - 运行程序指示 - 透明的锁定复位按钮 - 采用便于记忆的记号指示故障类型和锁定发生的时间点 4/19 Siemens Building Technologies CC1N7451en HVAC Products 29.06.2004 型号一览 在燃烧器启动顺序中,开关时间以秒为单位,50Hz 频率.当频率为 60Hz 时,开关时间约下降
17 %. 快速蒸汽 发生器 快速蒸汽 发生器 D (包括固定 的空气加热 器) F A D GB F I B NL ?) 大型自然通 风燃烧器 LFL1.122 ?)
02 系列 LFL1.133 ?)
02 系列 LFL1.322 ?)
02 系列 LFL1.333 ?)
02 系列 LFL1.335 ?)
01 系列 LFL1.622 ?)
02 系列 LFL1.635 ?)
01 系列 LFL1.638
01 系列 t1
10 9
36 31
37 65
66 66 TSA
2 3
2 3 2.5
2 2.5 2.5 TSA?
2 3
2 3
5 2
5 5 t3
4 3
4 6
5 4
5 5 t3?
4 ---
4 6 2.5
4 2.5 2.5 t4
6 6
10 11.5 12.5
10 12.5 12.5 t4?
6 ---
10 11.5
15 10
15 15 t5
4 3
10 11.5 12.5
10 12.5 12.5 t6
10 14.5
12 17
15 12
15 15 t7
2 3
2 3 2.5
2 2.5 2.5 t8
30 29
65 69
74 95
103 103 t9
2 3
2 3
5 2
5 7.5 t10
6 6
8 11.5
10 8
10 10 t11 可选择 t12 可选择 t13
10 14.5
12 17
15 12
15 15 t16
4 3
4 6
5 4
5 5 t20
32 60 ---
26 22 ?) AC 100...110 V 版本可用;
订货时加上型号后缀C
110 V? ?) 反极性保护遵循荷兰安装标准: AGM30 订货 燃烧控制器,不带插入型基座 参见《型号一览》 插入型基座不包括在供货范围内,必须单独订货! 中等容量的燃烧控制器的连接附件 参见技术资料 N7230 - 插入型基座 AGM410490550 带Pg11 螺纹用于电线接入密封管 - 插入型基座 AGM14.1 带M16 螺纹用于电线接入密封管 火焰探测器 - 火焰探测器 QRA... 参考技术资料 N7712 - 离子探针 由第三方供货 燃烧控制器测试单元 KF8806 参见操作说明书 B7987 - 用于模拟故障 - 在用火焰探测器 QRA...或是离子探针进行火焰监测时,用于检查火焰继电器的增加或 减少值. 燃烧控制器测试单元 KF8804 - 在程序有可能停止和火焰电流测试时,用于协助启动的工具. 5/19 Siemens Building Technologies CC1N7451en HVAC Products 29.06.2004 技术参数 额定电压 AC
230 V C15 / +10 % AC
115 V C15 / +10 % 额定频率 50...60 Hz ±6 % 熔断器 ( 内置 ) T6.3H250V to DIN EN
60 127 主要熔断器 ( 外部 ) 最大
10 A (慢) 重量 约1,000 g 能耗 约AC 3.5 VA 安装位置 可选择 保护等级 IP 40, 内置时,连接区域(接线底座)除外) Schutzklasse II 在接线柱
1 允许的输入电流 连续最大为
5 A, 最高
20 A for
20 ms 接线柱 3,6,7,9…11,15…20 允许的负 载额 连续最大为
4 A ,最高
20 A for
20 ms 开关设备要求的开关容量 - 在接线柱
4 与5之间 - 在接线柱
4 与12 之间 - 在接线柱
4 与14 之间
1 A, AC
250 V
1 A, AC
250 V 最小
1 A, AC
250 V 依靠接线柱 16…19 上的负载 LFL1... 运输 DIN EN 60721-3-2 气候条件 class 2K2 机械条件 class 2M2 温度范围 -50...+70 °C 湿度 <
95 % r.h. 运行 DIN EN
60 721-3-3 气候条件 class 3K5 机械条件 class 3M2 温度范围 -20...+60 °C 湿度 <
95 % r.h. 环境条件 不允许冰,冷凝水和水进入! 离子探针电压 - 运行 - 测试 AC
330 V ±10 % AC
380 V ±10 % 短路电流 最大 0.5 mA 测量工具的建议范围 0...50 ?A 探测器电缆的允许长度 - 普通电缆,单独铺设 ?) - 屏蔽电缆 最长
80 m 最长
140 m ( 例如高频电缆;
屏蔽至接线柱 22) ........