编辑: 过于眷恋 2017-04-10

2 个甲级防火门之间的防火封闭空间. 2.2 符号2.2.1 材料性能 ――预应力筋或螺栓的抗拉强度设计值. 2.2.2 作用、作用效应及承载力 ――弯矩设计值;

――预制拼装综合管廊节段横向拼缝接头处弯矩设计值;

――预制拼装综合管廊节段横向拼缝接头处弯矩标准值;

――预制拼装综合管廊节段整浇部位弯矩设计值;

――轴向力设计值;

――预制拼装综合管廊节段横向拼缝接头处轴力设计值;

――预制拼装综合管廊节段整浇部位轴力设计值. 2.2.3 几何参数 ――截面宽度;

――截面高度;

――预制拼装综合管廊拼缝外缘张开量;

――预制拼装综合管廊拼缝外缘最大张开量;

――混凝土受压区高度;

――密封垫沟槽截面面积;

4 ――密封垫截面面积;

――预应力筋或螺栓的截面面积;

――预制拼装综合管廊拼缝相对转角. 2.2.4 计算系数及其他 ――旋转弹簧常数;

――系数;

――拼缝接头弯矩影响系数.

5 3 基本规定 3.0.1 综合管廊应统一规划,分期实施,满足管线近远期的使用和运营维护要求.综合管廊 设计应以综合管廊规划为依据. 3.0.2 综合管廊宜在城市重要地段和管线密集区进行建设, 并应结合城市新区建设、 有机更 新、轨道交通、地下空间开发,地下主要管线改造等项目同步建设. 3.0.3 综合管廊规划、设计应与各类工程管线统筹协调. 3.0.4 纳入综合管廊的管线应同步进行管线专项设计, 并应符合国家和浙江省现行管线设计 标准的规定. 3.0.5 给水、雨水、污水、再生水、天然气、热力、电力、通信等城市工程管线可纳入综合 管廊. 3.0.6 综合管廊防水设计应综合考虑气候条件、水文地质状况、结构特点、施工方法和使用 条件等因素,防水等级标准不应低于二级,并应满足结构的安全、耐久性和使用要求.变形 缝、施工缝和预制构件接缝等部位的防水和防火措施应加强. 3.0.7 综合管廊设计中应积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备;

鼓励综合管廊标准段 采用装配式结构.

6 4 规划4.1 一般规定 4.1.1 综合管廊规划应符合城市总体规划的要求, 规划年限应与城市总体规划一致, 在满足 近期建设需求的基础上,预留远景发展空间. 4.1.2 综合管廊规划应因地制宜、远近结合、统一规划、分步实施. 4.1.3 综合管廊规划中的管线布局应遵循集约利用地下空间和提高城市生命线系统安全的 原则,统筹安排管线在综合管廊内部的空间位置,协调综合管廊与其他地上、地下工程的关 系. 4.1.4 综合管廊规划主要包含平面布局、断面、位置等内容. 4.2 平面布局 4.2.1 综合管廊平面布局应与城市功能分区、建设用地布局及其建设时序相适应. 4.2.2 综合管廊规划应结合城市地下管线现状,在协调给水、 雨水、 污水、 再生水、 天然气、 热力、电力、通信、城市道路、轨道交通等专项规划以及地下管线综合规划的基础上,确定 综合管廊的平面布局及入廊管线种类、规模. 4.2.3 综合管廊应与地下交通、地下商业开发、地下人防设施及其他相关建设项目相协调. 4.2.4 当遇到下列情况之一时,宜采用综合管廊:

1 交通运输繁忙或地下管线较多的机动车道、城市主干道以及配合轨道交通、地下道 路、城市地下综合体等建设工程地段;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题