编辑: qksr 2019-08-28
ICS 29.

020 K

09 深圳市标准化指导性技术文件SZDB/Z SZDB/Z 139―2015 建筑电气防火检测技术规范 Technical specifications for fire protection of electrical installation in building 2015-04-01 发布 2015-05-01 实施 深圳市市场监督管理局 发布SZDB/Z 139―2015 I 目次前言

1 范围

1 2 规范性引用文件

1 3 术语和定义

1 4 技术要求

4 4.1 一般要求

4 4.2 配电变压器

4 4.3 高压电器

6 4.4 低压配电和控制电器

7 4.5 稳压整流设备

7 4.6 插座与照明开关

8 4.7 剩余电流保护装置

8 4.8 低压配电柜(屏、台、箱、盘)9 4.9 配电线路

9 4.10 照明器具

13 4.11 电动机

14 4.12 电热器具

15 4.13 空调器具

15 4.14 其他小型用电设备

15 4.15 接地和等电位联结

15 5 检测内容、检测方法与隐患判定

17 5.1 检测的主要内容

17 5.2 一般规定

17 5.3 抽样原则

17 5.4 火花和电弧放电检测

18 5.5 温度测量

18 5.6 绝缘电阻的测量

19 5.7 接地电阻测量

19 5.8 电压、电流测量

20 5.9 剩余电流保护装置验证在剩余电流条件下的动作特性

20 5.10 其他隐患判定

21 6 建筑电气火灾危险等级评定

21 6.1 单项条款火灾危险等级确定

21 6.2 建筑电气被测部分火灾危险等级的评定

22 7 火灾隐患的记录及试验报告

23 SZDB/Z 139―2015 II 附录 A(资料性附录) 检测仪器基本配置.24 附录 B(规范性附录) 常用材料发射率的参考值.26 附录 C(规范性附录) 剩余电流动作保护器的接线方法

28 附录 D(规范性附录) IP 防护等级划分

30 附录 E(规范性附录) 特殊场所的电气防火检测.32 附录 F(规范性附录) 直观检查条款危险等级划分.38 参考文献40 图1验证在剩余电流条件下的动作特性的试验电路.21 图E.1 桑拿浴室俯视图.36 表1干式电力变压器温度限值.5 表2交流高压电器触头及导体连接端子在空气中最高允许温度及允许温升值

5 表3低压电器与外部连接的接线端子的允许温升值.6 表4交流低压母线各部位的允许温升值.8 表5高温或腐蚀性场所,电线间及电线至建筑物表面最小净距

11 表6导线芯线长期工作最高允许温度.12 表7电力电缆最高允许温度和表面允许温升值.13 表8相线截面与 PE 线或 PEN 线最小截面对应关系.16 表9测试条款危险等级划分.22 表A.1 检测仪器基本配置.24 表B.1 常用材料发射率值的参考表.26 表C.1 剩余电流动作保护器的接线方法.28 表D.1 防固体异物进入(第一位数字)30 表D.2 防水进入(第二位数字)30 表F.1 直观检查条款危险等级划分表.38 SZDB/Z 139―2015 III 前言本标准按照GB/T 1.1―2009《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》给出的规则起草. 本标准的附录B、附录C、附录D、附录E、附录F为规范性附录,附录A为资料性附录. 本标准由深圳市公安局消防监督管理局提出. 本标准由深圳电气科学研究院归口. 本标准主要起草单位:深圳电气科学研究院、深圳电气产品质量检测中心. 本标准参加起草单位:广东省质量监督高压电器检验站、深圳市奇辉电气有限公司、深圳市奇辉电 力建设工程有限公司、深圳市中质安质量安全技术评价中心有限公司 本标准主要起草人:肖敏英、蔡德庚、邓永辉、周宇斌、马铁柱、黄雄平、屠海林、梁文胜、邓陆 辉、邓辉强、邓文龙、尹爱国、常路 本标准为首次发布. SZDB/Z 139―2015

1 建筑电气防火检测技术规范

1 范围 本标准规定了建筑电气防火检测的术语、要求、检测方法以及火灾隐患的判定. 本标准适用于10kV及以下的建筑电气防火检测. 本标准不适用于矿井地下、爆炸性危险区域的建筑电气防火检测.

2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的. 凡是注日期的引用文件, 仅所注日期的版本适用于本文 件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB/T 2900.1-2008 电工术语 基本术语 GB/T 2900.18-2008 电工术语 低压电器 GB/T 2900.70-2008 电工术语 电器附件 GB/T 4776-2008 电气安全术语 GB 13955-2005 剩余电流动作保护装置安装和运行 GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求 GB 16895.6-2000 建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第52章:布线系统(IEC 60364-5-52:1993,IDT) GB 50171-2012 电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范 GB 50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范

3 术语和定义 3.1 电气故障 electric trouble 电气设备或电气线路发生短路、过载、局部过热、火花放电、过电压、欠电压等故障的统称. 3.2 电气火灾 electric fire 电气设备或电气线路发生电气故障而引发的火灾. 3.3 建筑电气防火检测 inspection and testing of electrical fire prevention in buildings 为发现电气设备和线路火灾隐患而进行的检查或检测. SZDB/Z 139―2015

2 3.4 接地 grounded 在系统、装置或设备的给定点与局部地之间进行电连接. [GB/T 2900.1-2008,定义 3.5.6] 3.5 工作接地 working ground、系统接地 system ground 将已停电的带电部分接地,以便在无电击危险情况下进行作业. [GB/T 2900.1-2008,定义 3.5.10] 3.6 保护接地 protect ground 为了电气安全,将系统、装置或设备的一点或多点接地. [GB/T 2900.1-2008,定义 3.5.9] 3.7 接地导体 earth conductor 在系统、装置或设备的给定点与接地极或接地网之间提供导电通路或部分导电通路的导体. [GB/T 2900.1-2008,定义 3.5.19] 3.8 接地极 earth electrode 埋入土壤或特定的导电介质(例如混凝土或焦炭)中、与大地有电接触的可导电部分. [GB/T 2900.1-2008,定义 3.5.17] 3.9 接地装置 grounding connection 接地导体和接地极的总和. 3.10 接地电阻 ground resistance 被接地体与地下零电位面之间接地引线电阻、 接地器电阻、 接地器与土壤之间的过渡电阻和土壤的 溢流电阻总和. [GB/T 4776-2008,定义 3.2.29] 3.11 中性导体 neutral conductor 电气上与中性点连接并能用于配电的导体. SZDB/Z 139―2015

3 [GB/T 2900.1-2008,定义 3.2.55 b)] 3.12 保护导体 protective conductor 为了安全目的,例如电击防护中设置的导体. [GB/T 2900.1-2008,定义 3.5.24] 3.13 保护中性导体 PEN conductor 兼有保护接地导体和中性导体功能的导体. [GB/T 2900.1-2008,定义 3.5.27] 3.14 等电位联结 equipotential bonding 为达到等电位,多个可导电部分间的电连接. [GB/T 2900.1-2008,定义 3.5.8] 3.15 等电位联结导体 equipotential bounding conductor 用于保护等电位联结的保护导体. [GB/T 2900.1-2008,定义 3.5.25] 3.16 接地故障电流 earth fault current 由于绝缘失效而流向大地的电流. [GB/T 2900.70-2008,定义 442-01-23] 3.17 对地泄漏电流 earth leakage current 无绝缘失效的情况下,从装置的带电部分流向大地的电流. [GB/T 2900.70-2008,定义 442-01-24] 3.18 剩余电流 residual current 同一时刻,在电气装置中的电气回路给定点处的所有带电体电流值的代数和. [GB/T 2900.1-2008,定义 3.5.89] 3.19 剩余动作电流 residual operating current SZDB/Z 139―2015

4 在规定条件下,使剩余电流保护器动作的剩余电流. [GB/T 2900.18-2008,定义 6.1.45] 3.20 剩余电流保护装置 residual current protective device;

RCD 在正常运行条件下能接通、 承载和分断电流, 以及在规定条件下当剩余电流达到规定值时能使触头 断开的机械开关器件. [GB/T 2900.70-2008,定义 442-05-02]

4 技术要求 4.1 一般要求 4.1.1 电气装置和设备必须符合国家现行技术标准和设计选型的要求,应具有合格证和检验(测)证书. 4.1.2 实行生产许可、安全认证或 3C 认证的产品应具有生产许可证、产品安全认证或 3C 认证标志. 4.1.3 电气装置和设备铭牌标志应齐全、清晰、易见. 4.1.4 电气装置和设备的额定电压、额定电流、额定频率应与所在回路相适应,不得过负荷使用. 4.1.5 建筑电气防火检测应在电气设备和线路经过 1h 以上时间的有载运行,进入正常热稳定工作状 态,其温度变化率小于 1℃/h 后进行. 4.1.6 检测用的仪器等,应按国家现行有关规程校准或检定合格. 4.1.7 建筑电气除应符合本标准外,还应符合相关的国家法律法规及标准的规定. 4.1.8 检测仪器的基本配置和主要技术性能参数见附录 A. 4.2 配电变压器 4.2.1 配电变压器室温不宜超过 40℃. 4.2.2 变配电设备周围和设置变配电设备的室内严禁存放可燃物和其他杂物. 4.2.3 变压器室应设置防止雨水和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设 施. 4.2.4 变压器引线接头、电缆、母线应无过热痕迹. 4.2.5 油浸式变压器应符合以下要求: a) 储油柜的油位与温度应在规定范围内,各部位无渗油、漏油现象;

b) 套管、绝缘子无火花放电痕迹;

c) 套管、绝缘子无破损、裂纹;

d) 变压器无异常声响;

e) 变压器外部表面无严重积污现象;

f) 吸湿器完好,干燥吸附剂干燥性能良好;

g) 自带测温装置的变压器顶层油温升不宜超过 60K. 4.2.6 干式变压器应符合以下要求: a) 变压器与低压配电柜并列安装在配电室内时,二者的外壳防护等级不低于 IP2X(防护等级划 分见附录 D),在车间时,二者的外壳防护等级不低于 IP3X;

b) 铁芯、套管表面无火花放电痕迹;

SZDB/Z 139―2015

5 c) 套管、绝缘子应完整,无破损、裂纹;

d) 变压器绕组浇注体无裂纹和附着脏物;

e) 铁芯、套管表面无严重积污现象;

f) 变压器无异常声响;

g) 冷却装置运行应正常;

h) 变压器绕组浇注体的最高温度不应超过表

1 中规定的绕组热点温度的最高允许值. 表1 干式电力变压器温度限值 绝缘系统温度 ℃ 绕组热点温度 ℃ 额定电流下绕组平均温升限 值K额定值 最高允许值 105(A)

95 140

60 120(E)

110 155

75 130(B)

120 165

80 155(F)

145 190

100 180(H)

175 220

125 220(C)

210 250

150 4.2.7 测量初、次级电压,1OkV 及以下三相供电的电压允许偏差为额定值的±7 %;

220V 单相供电的 电压允许偏差为额定值的+7 %~-10 %. 4.2.8 测量变压器低压侧各相电流和中性导体电流.如果中性导体电流等于或大于相线电流,应测量 相线谐波电流和中性导体谐波电流,最高测量到

25 次谐波. 4.2.9 在TN、TT 系统中,当三相变压器为 Y,........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题