3 接口说明 5.4.2 运行开关 PLC 控制器使用
1 个单刀三掷带回弹位的机械开关来实现应用程序 RUN 、 STOP 和 Memory Clear 的状态切换,开关位置如下所示. 开关位置 PLC 状态 说明 上RUN 对应 PLC 应用程序的 RUN 状态 中STOP 对应 PLC 应用程序的 STOP 状态 下Memory Clear 该位置为自动回弹式,当用户将开关拨至此位置并保持超过 5s 后,PLC 内部的所有应用程序将被擦除. 第10 页共23 页
图表
4 运行开关位置说明 5.4.3 指示灯 名称 功能 颜色 说明 正常 状态 系统 指示 PWR Power 电源 点亮:CPU 电源正常;
熄灭:电源异常. 点亮 RUN 应用程序 运行状态 点亮:开关处于 RUN 状态,PLC 应用程序运行;
熄灭:开关处于 STOP 状态,PLC 应用程序停止,或 内部无应用程序. 点亮 STOP 应用程序 停止状态 点亮:开关处于 STOP 状态,PLC 应用程序停止;
熄灭:开关处于 RUN 状态,PLC 应用程序运行,或 内部无应用程序. 闪烁:表示 PLC 正在擦除应用程序.擦除完成,STOP 指 示灯不闪烁,对应的 SF 灯闪烁. 熄灭 故障 指示 SF System Failure, 系统故障 系统上电 SF 灯显示过程: 1) 开机上电―不亮 2) 硬件版本校验正确―――――――点亮 3) GRT 运行,硬件配置过程―――― 闪烁 4) 程序正常运行―不亮. 运行过程 SF 灯状态说明: 1) 熄灭:系统运行正常,没有任何故障产生;
2) 点亮:没有程序运行,或者系统死机. 3) 闪烁:任何故障发生,出现闪烁.必须排查故 障,重启 PLC 程序.SF 灯闪烁可能原因:PLC 程序被擦除. 熄灭 BF
1 Glink 总线故障 熄灭:总线工作正常,或未启用;
点亮:总线组态(Configuration)故障,实际硬件组态 与应用程序组态不一致,或者有模块工作异常. 熄灭 BF
2 EtherCAT 总线故障 熄灭:总线工作正常,或未启用;
点亮:总线组态(Configuration)故障,实际硬件组态 与应用程序组态不一致,或者有模块工作异常;
熄灭
图表
5 LED 指示灯说明 第11 页共23 页5.5 系统架构 5.5.1 IDEABOX
3 系统面向过程控制的系统架构
图表
6 过程控制架构图 …… CPU 扩展
8 个,加中继至
16 个ink Ethernet Ethernet glink 发送模块 glink 扩展
8 个IO 模块 glink 扩展总计
2048 IO 点EtherCAT 扩展总计
65535 IO 点glink 接收模块 EtherCAT 扩展
8 个IO 模块 EtherCAT 从站 访问设备 第12 页共23 页5.5.2 IDEABOX
3 系统面向运动控制系统架构
图表
7 运动控制架构图 …… CPU 扩展
8 个,加中继至
16 个ink Ethernet Ethernet glink 发送模块 glink 扩展
8 个IO 模块 glink 扩展总计
2048 IO 点EtherCAT 最多
32 轴glink 接收模块 脉冲模块,脉冲+方向 访问设备 第13 页共23 页6扩展模块 序号型号 规格说明 描述
1 IBX211-321 数字量输入模块 32DI,源型/漏型
2 IBX221-321 数字量输出模块 32DQ,晶体管,源型
3 IBX221-162 数字量输出模块 16DQ,继电器,2A,DC30V/AC250V
4 IBX231-321 数字量输入/输出 模块 16DI,源型/漏型 16DQ,晶体管,源型
5 IBX212-081-12 模拟........