6 输出 输出信号 ・ :两 线制 静压 测量 值・:相应温度的电阻 值FMX167 4...20 mA Pt100 Pt100 FMX167+Pt100 ( ) 温度 传感器 可选温度变送器 可选()・两线 制静压测量值 4...20 mA 负载 U -10V b 0.0225V Rtot≤ - ・ ・l -

2 0 .09 Radd m Ω U -8V b 0.025V Rtot≤ - Radd ・ : 最大负 载电阻 Ω ・ : 附加电 阻Ω,如计算单元、显示单元及电缆的阻 抗・:供电电 压・:单根电缆长度 , 每芯电缆阻抗≤ Ω R ( ) R ( ) U (V) l (m) 0.09 /m tot add b ・ :最大 负载电 阻Ω・:附 加电阻 Ω , 如计算单元 、显示 单元及 电缆的 阻抗 ・ : 供 电电压 ・ : 单根电缆长 度,每芯电缆阻 抗≤ Ω R ( ) R ( ) U (V) l (m) 0.09 /m tot add b

1080 880

680 480

280 80 FMX167的负 载曲线图,可用于 估算负 载电阻 的大小 , 将 按上述 公式 计 算得 出的阻 值减去 附加电阻(如 延长 电缆阻 值)阻值即 可. 温度 变送 器的负 载曲线 图, 可用于 估算 负载 电阻 的大 小,将 按上述 公式 计算得 出的 阻值 减去 附加电阻阻值即可. 提示 ! ・在 防爆场合中使用 时,请遵 守国 际相 关标准和准则、 安全指南 或安装 控 制图示 . ・ 和温度变 送器 均带 极性 反接保护,改变 极性对操作无影响. ・电 缆必须 接入 干燥 室或 恰当的 接线 盒中 .户外 安装 仪表 时,请 采用 生产的带滤波器的接线盒,防护等级为.订购接线盒请参考的 订购信 息 部分或 附件 说明 订购码: . FMX167 (XA) / (ZD) Waterpilot FMX167 TMT181 Endress+Hauser GORE-TEX IP66/IP67 FMX167 ( 52006252) @ 电源 电气连接 Endress + Hauser Waterpilot FMX

167 7 带温度传感器和 温度 变送 器的 订购 码: Pt100 TMT181 Waterpilot FMX167(4...20 mA) FMX167-

5 TMT181 ( 温度变 送器 4...20 mA) 红黑白黄兰棕不适用于 的do=29mm FMX167 Waterpilot FMX167( ) FMX167-

7 FMX167-

3 标 准型 订购 码: 带 温度传感器的 订购码: Pt100 Waterpilot FMX167 FMX167-

1 FMX167-

4 红黑白黄兰棕不适用于 的do=29mm FMX167 不适 用于 的do=29mm FMX167 红黑供电电压 FMX167+Pt100 ( ) 温度 传感器 可选温度变送器 可选()・:・FMX167 10...30 V DC Pt100 10...30 V DC : 电缆规格 ・8...35 V DC 功率消耗 残余脉动 ・通 用仪表 电缆;

・ 接 线盒 内的接线端 子: ;

・当信号直接与 显示 计算单 元相连接时 ,推 荐使 用屏蔽电缆. FMX167 0.08...2.5mm Pt100 /

2 ≤0.675W(30 V DC) 在允 许范围 内, 信号 在 残余 脉动 对测 量无 影响 4...20mA 5% ± 内的≥且时, ≥ U 13V f =1kHz U 5V B max ss ・ 通用仪表电 缆;

・ 接线 盒内 的接线 端子 : ;

・ 连接变送器 时: FMX167 0.08...2.5mm max.1.75mm

2 2 ≤0.875W(35 V DC) 电流消耗 ・最 大电流 消耗:≤ 最 小电流 消耗:≥ ・ :≤ 22.5mA 3.5mA Pt100 0.6mA ・ 最大电流消 耗:≤ 最小电流消耗: ≥ ・ 通过温度变 送器的 :≤ 25mA 3.5mA Pt100 0.6mA 性能参数 参考操作条件 符合 标准: ℃ DIN EN

60770 T =25 u FMX167+Pt100 ( ) 温度 传感........