编辑: 阿拉蕾 2019-09-01
QD6310 点型气体探测器 使用说明书 Ver:120801R 河南中安电子探测技术有限公司 感谢您使用河南中安电子探测技术有限公司系列产品,当您准备使用本产品时请 务必仔细阅读本说明.

并按照所提供的有关操作步骤进行,使您能充分享受我公 司提供的服务,同时避免您的误操作而损坏本机或发生其它意外. 请妥善保管本手册,以便在您日后需要时能及时查阅、获得帮助. 版权声明 本手册版权属河南中安电子探测技术有限公司所有,未经书面许可,本手册 任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内,也不可以电子、翻拍、 录音等任何手段及方式进行传播. 河南中安电子探测技术有限公司秉承科技进步原则,不断致力于产品改进、 提高产品性能,公司保留任何产品改进而不预先通知的权利. 如果用户不依照本手册说明擅自安装或修理更换部件,由此产生的责任由用 户负责. 产品及产品颜色、款式请以购买的实物为准. 用户服务指引:

1 在使用本产品前,请根据产品出厂清单仔细核对附件、产品合格证及用户保 修卡是否齐全,若发现不全,请立即与销售商或厂家联络.

2 本产品自售出之日起十二个月内,凡用户遵守贮存、运输及使用要求,而产 品质量低于技术指标的,凭保修单享受免费维修.

3 因违反操作规定和要求而造成的损坏、非我公司指定的特约技术服务部维修 引起的故障或由于不可抗拒因素引起的产品质量问题,我公司将进行收费维修 .

4 产品进行维修时,请主动出示产品保修卡.不能出示产品保修卡的将作为收 费维修.

5 产品维护、维修后,请出示本手册,维修人员将填写所附的《维护、维修情 况记录》并签名;

同时也请您在维修人员的《维护、维修情况记录》上签名确认 维护、维修内容并提出宝贵意见,如果是单位用户,请加盖公章.

6 如果您对我们提供的产品和服务有任何疑问或不满,包括产品技术、质量、 安 装维修、服务态度、收费标准等问题,请您及时联络我们,我们将会对您的意见妥 善处理. 联系地址:河南中安电子探测技术有限公司 生产地址:郑州市电厂南路

9 号工业园区 免费

电话: 4000―266―090

电话: 0371-86618080

86618282 传真: 0371-86618383 E-mail:hnzhongan@163.com http://www.zhongantance.com 安全使用注意事项: QD6310 点型气体探测器 警告:严谨在作业现场对探测器就行带电开盖. ? 任何操作之前, 必须遵从当地的法规条文以及现场作业程序. ? 探测器内部的任何操作都必须由专业人员执行. ? 仪器上电前请仔细检查接线是否正确. ? 仪器断电及再次上电的时间间隔在

5 秒以上. ? 连接设备及添加节点须关机断电. ? 探测器应采用相对独立的电源,避免与大型电机设备使用同 路电源. ? 探测器的外壳严禁破坏,否则会影响屏蔽效果. ? 若电源输入无地线,应通过接地端子将机器安全接地. ? 请勿自行维修和拆卸仪器. ? 在进行下列工作时,务必断开电源后操作 ? 暴露于空旷的场合必须使用防护罩

1、 当对仪器端子接线及插拔端子时

2、 当连接大地地线时 ? 不要将仪器安装在下列场合

1、 温度和湿度超过工作条件的场合

2、 有强烈的腐蚀性气体的场合

3、 有大量粉尘、盐及金属粉末的场合

4、 水、油及化学液体易溅射到的场合

5、 有直接震动或冲击的场合 目录1.概述 2.技术指标 3.产品结构 4.安装 5.常见故障与解决方法 6.维修保养及注意事项 7.储存 8.配件及其他 QD6310 点型气体探测器产品使用说明书

9 维护、维修情况记录 时间 维护、维修内容 维护维修人员 用户确认 备注 QD6310 点型气体探测器产品使用说明书

8 6 维护保养注意事项 6.1 本机需在无腐蚀性气体、油烟、尘埃并防雨的场所使用,防止从 高处跌落或受剧烈震动. 6.2 点型气体探测器处不得有快速流动气体直接吹过,否则影响测试 结果. 6.3 勿使本机经常接触浓度高于检测范围以上的高浓度气样,否则会 损失传感器工作寿命. 6.4 对于混合性可燃气体或液体蒸气等监测气样与标定气样不同的环 境,本机检测结果会与实际气体浓度有一定误差. 6.5 本机出厂前均经严密检查测试,为保证测量精度,应定期进行校 准标定,一般半年校准一次,也可根据现场有关规定进行. 6.6 取得防爆合格证的产品, 不允许随意更换、 改动影响防爆性能的元 器件或结构. 6.7 在正常工作环境下检测,传感器工作寿命为两年以上. 7. 储存 探测器应贮藏在环境温度为-10℃~55℃、相对湿度不大于85%的 通风室内, 且空气中不得含有对变送器起腐蚀作用的有害气体或杂质. 8. 配件及其他 8.1 配件 配套探测器提供纸盒一个、气体探测器一台、说明书一份、合格证 保修卡一份. 8.2 其他 探测器出厂前都经过检验合格并发放合格证, 如在运输途中发生损 坏现象,生产方负责更换. 附页

1 QD6310 点型气体探测器产品使用说明书

1 1 概述 QD6310 点型气体探测 器是我公司生产的新型检测 仪器,其突出特点是采用高 性能催化燃烧气敏元器件结 合精良 SMD 工艺制造而成, 具有良好的重复性和抗湿温 度干扰性、使用寿命长、操 作方便等优点.点型气体探测器可将空气中气体浓度信号转化为电信 号输出远传, 采用 4-20MA 模拟信号标准三线制结构, 由监控仪表或控 制器远离现场察看探测结果.本仪器适用于燃气管网、化工、液化气 站等需要防爆炸、防中毒的多种易燃易爆工业场所. 1.1 本产品设计、制造、检定遵守以下国家标准: GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》 GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳 d 》保护 的设备 GB15322.1-2003 《点型可燃气体探测器 第1部分: 测量范围为(0~ 100)%LEL 的点型可燃气体探测器》 GB/T 191-2008 包装储运图示标志 JJG693-2011 可燃气体检测报警器检定规程 警告:严谨在作业现场对探测器就行带电开盖. 1.2 防爆标志的含义 防爆标志是指用于描述防爆电气设备的防爆等级、温度组 QD6310 点型气体探测器产品使用说明书

2 别、防爆型式以及所适用区域的标识. 举例说明: Exd IIC T6 Gb(隔爆型) Ex d IIC T6 Gb- 设备保护级别 温度组别 II 类防爆类别 隔爆型 防爆标识 Ex――防爆总标志;

d――具有能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力,并阻止内部的爆 炸向外壳周围爆炸性混合物传播的隔爆型电气设备,其标志为 d . IIC防爆组别为:Ⅱ类除矿井以外的场所使用的电气设备 T6―温度等级: T6= 指设备的最高表面温度不超过85℃. Gb-设备保护级别:具有较高的设备保护等级,在正常工作或预期故障 下不会燃爆.

2 技术指标 2.1 参数 产品 型号 产品名称 技术指标 测量范围 分辨率 准确度 输出方式 QD

6310 点型气体探测器 (0~ 100)%LEL 1%LEL ±5% FS 三线 4-20MA QD

6310 点型气体探测器 (0~ ****)ppm 1ppm ±5% FS 三线 4-20MA QD6310 点型气体探测器产品使用说明书

7 4.3.2.2 QD6310 测可燃气体 4mA 调试,零点调整结束后,如4mA 不正 常(4mA 测量方法,将探测器通电,把万用表选至

20 或200 mA 档, 黑表笔接 GND,红表笔接电流输出端子 ) ,调整

202 电位器 W2 (IO-SET) ,使其输出 4mA..注意,此时需将探测器与主机电流输入 线断开. QD6310 测毒性气体

4 mA 调整方法:在洁净空气中,将探测器通 电,如果断电时间不长则老化

30 分钟后,将万用表选至

20 或200 毫安,黑表笔接 GND,红表笔接 IOUT,调整 W2--IO-SET 电位器,使 其输出为 4mA 即可. 4.3.2.3 标定 QD6310 可燃气体探测器完成以上操作后,通入与空气平衡的 60%LEL 标准气体,流量计控制在

500 毫升每分钟,约50 秒左右, 观 察数值稳定后,将万用表选至

20 或200 毫安,黑表笔接 GND,红表 笔接 IOUT,调整 W3--电位器 SPAN,使其输出调整为 13.6mA 即可, 注意数值浮动要趋于稳定.

5 常见故障及解决办法 故障现象 故障原因 处理方式 对检测气体无反应 传感器坏(易损 件) 更换传感器 电路故障 厂家维修 与控制器连接异常 布线故障 检查线路 电路故障 厂家维修 QD6310 点型气体探测器产品使用说明书

6 4.3.1 QD6310 接线示意图 探测器接线说明:探测器内 VCC 代表电源正极或者+、CND 代表电 源负极或者--、 一般信号为 S 或者 IOUT .探测器电源为 DC24V ,接线的时 候务必看清电源极性以免烧坏机器,这个标示与相对应的控制主机相 连接,一一对应. 4.3.2 探测器标定 探测器标定首先需要给探测器调零、 探测器调试 4mA,然后通入标 准气体,调试对应的放大倍数即可. 4.3.2.1 探测器调零 QD6310 测可燃气体零点调整方法:在洁净空气中,将探测器通 电,如果断电时间不长则老化

30 分钟后调整 W1 蓝色

103 电........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题