编辑: sunny爹 2017-10-26

15、鄂尔多斯市环境保护局关于印发《鄂尔多斯市天然气开发环境保护管 理办法》(试行)的通知鄂环发【2014】91 号(2014 年5月28 日);

16、《鄂尔多斯市环境保护局关于《鄂尔多斯市天然气开发环境保护管理 办法试行中有关事宜的通知》鄂环发【2015】33 号(2015 年2月13 日).

17、 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 国环规环评 【2017】

4 号(2017 长庆油田分公司第一采气厂苏东

34 集气站采气管线建设工程 建设项目竣工环境保护验收调查报告 内蒙古康城环保服务有限责任公司 编制 第4页年11 月22 日) 2.2 其他依据

1、《长庆油田分公司第一采气厂苏东

34 集气站采气管线建设工程环境影 响报告表》.

2、《长庆油田分公司第一采气厂苏东

34 集气站采气管线建设工程环境影 响报告表的批复》(乌环审【2017】7 号文). 长庆油田分公司第一采气厂苏东

34 集气站采气管线建设工程 建设项目竣工环境保护验收调查报告 内蒙古康城环保服务有限责任公司 编制 第5页

3、环境保护目标 管线建设过程中不涉及水源地、保护区等,管线200m范围内无居民. 长庆油田分公司第一采气厂苏东

34 集气站采气管线建设工程 建设项目竣工环境保护验收调查报告 内蒙古康城环保服务有限责任公司 编制 第6页

4、建设项目环保设计符合性监理 4.1 建设项目地理位置符合性监理 环评要求与实际情况见表 4-1. 序号 起点 链接终点 管径 长度 地理位置

1 靖60-26 靖60-25 靖60-25H1 靖60-26H2 靖60-24 井场 DN76 1.8km 内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗无 定河镇毛布拉格村 该管线长 1.8km,起点从靖 60-26/25/25H1/26H2 井场接到靖 60-24 井场,详见管线走向图

2 靖60-30 靖60-29 靖60-28 靖60-25 井场 DN76 1.7km 乌审旗苏力德镇塔来乌苏村 该管线长 1.8km,起点从靖 60-30/29/28 三丛井井场接到靖 60-25 井场,详见管线走向图 长庆油田分公司第一采气厂苏东

34 集气站采气管线建设工程 建设项目竣工环境保护验收调查报告 内蒙古康城环保服务有限责任公司 编制 第7页4.2 工程组成与实际建设情况符合性监理 建设项目环评中详细介绍了项目工程组成,我们通过环评中工程组成情况与实际建设情况对比来说明建设项目工程组成与实际建 设的符合性.具体说明见(表4-2). 表4-2 工程组成及实际建设情况符合性说明一览表 工程 类别 项目组成 工程主要建设内容 实际建设情况 符合性说明 主体 工程 单井配套管线工 程 建设天然气气井配套集气管线

2 条,共计 3.5km,采 气管线选用φ76mm 直缝钢管 建设天然气气井配套集气管线

2 条,共计 3.5km, 采气管线选用φ76mm 直缝钢管 符合要求 辅助 工程 防腐工程 采气管道采用二层 PE 防腐涂层;

集气管道外防腐层 采用三层 PE 防腐涂层 采气管道采用二层 PE 防腐涂层;

集气管道外防腐 层采用三层 PE 防腐涂层 符合要求 公用 工程 供水 生活用水依托管线就近的苏东

34 集气站 生活用水依托管线就近集气站. 符合要求 供电 施工期用电采用可移动小型发电机临时发电 施工期用电使用可移动小型发电机 符合要求 水污染 物防治 生活 污水 少量生活污水用于生活区洒水降尘 少量生活污水集中收集用于道路洒水降尘 符合要求 固体废 物处置 管线施 工弃土 全部用于管线沿线的维护用土 挖土全部用于管线沿线的维护用土 符合要求 生态保 护措施 占地 绿化 临时占地属草地的播撒披碱草等草本植物草籽;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题