编辑: 匕趟臃39 2017-10-28
新校区智慧校园安全技术防范项目采购需求

一、采购清单及技术参数要求

一、视频安防监控系统 视频监控系统采用网络型视频监控模式,具备与计算机通信的接口和编程控 制的接口.

画面显示能任意编程,能自动或手动切换,在画面上有摄像机的编号、 部位、地址和时间、日期显示.系统可设置操作员权限,被授权的操作员具有不 同的操作权限、监控范围和系统参数.操作员可以在系统的任一监控计算机上, 输入操作密码,对其操作权限所对应范围内的设备进行操作和图像调用,接受报 警信号.系统具有视频报警功能,当画面指定位置图像信息与指定内容不相符时, 应立即发出报警信息,且安全控制中心主屏幕自动切换到该画面.采用视频存储 服务器保存录像资料,视频存储服务器可双工工作,可同时录像和回放,可实现 按计划或按报警前后时间段录像,图像格式为 720P,图像保存时间不少于

30 天, 图像质量不低于四级.图像传输质量不低于 720P 格式.视频图像存储的画面质量 要不低于实时监控的图像质量. 安全控制室设磁盘陈列,视频存储服务器,操作键盘等设备,监控计算机, 监控计算机通过网卡与以太网相联.控制室设置≥49 寸液晶屏组成无缝视频墙, 拼接缝≤3.5mm.对每路室外及公共部分摄像机信息做记录,以便日后查看. 对校园以及教学楼、风雨操场、田径场、运动场的周界区域、建筑的出入口、 公共走廊、地下车库、重要机房等重要部位安装低照度、宽动态摄像机,并将监 视图像传送到监控中心,对整个监控区域进行

24 小时实时监控和记录. 出入口采用宽动态彩色摄像机,电梯采用彩色半球电梯专用摄像机,其他区 域采用彩色低照度摄像机,配合一体化球型低照度彩色摄像机.摄像机采用高密 度电荷耦合器件 (CCD) , 最低照度低于 0.01Lux (半球除外) , 分辨率不低于 1080P, 信噪比大于 46dB.有自动增益控制、逆光补偿、自动白平衡等功能,固定摄像机 带自动光圈镜头,一体化球型摄像机光学变焦镜头不低于

25 倍,并带相应的防护 罩及支架.

1、系统设计 本次建设根据实际需求对新校区以及周边区域进行

24 小时全天候视频监控, 建监控承载专网进行视频流的数据传输、确保视频数据的安全性与稳定性.目的 为提升新校区快速反应能力和突发事件应对能力,形成新校区科学管理和高效指 挥的新机制,确保学院持续安全稳定. 视频安防监控系统的网络应独立设置,在楼层配线间内放置

24 口的接入交换 机,提供千兆光口上连能力;

各楼层配线间分别管理近距离(90 米以内)监控点. 室外监控点接入就近的楼层交换机中,距离超过

90 米采用光纤铺设,并且做好线 缆防护措施;

核心交换机以及磁盘阵列放置在安全控制中心或网络机房内. 详细要求参见设计图纸.

2、系统功能 本系统采用目前成熟的 TCP/IP 数字方式进行设计,系统由以下几部分构成: 高清前端部分(摄像机、支架、护罩等);

传输部分(网络);

中心部分(客户端、网络视频管理服务器等). 整个系统分成前端、传输、后台(含大屏幕)3 部分.前端通过摄像头捕捉视 频,经由编码器产生视频流,一路经由解码矩阵上电视墙,一路直接经由存储服 务器进入存储阵列. 存储服务器对每路摄像机信息进行记录,录像帧数为

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题