编辑: ACcyL 2017-11-29

1100 2*

2 782

1056 2*

3 305

410 1*

4 275

370 1*

5 238

282 1* 2.供用电协议: (1) 电源: 从电业部门某 110/10kV 地区变电所取得一回 10kV 的高压电源, 地区变电所距离工厂约 2.5km. (2)电力系统的短路数据:地区变电所 10kV 母线在系统最大运行方式和 最小运行方式下的短路容量分别为 Sk.max=200MVA 和Sk.min=175MVA,系统馈电 出线定时限过流保护装置的整定时间为 2s,要求工厂总配变电所不大于 1.5s. (3)要求本厂的功率因数不小于 0.9.

4 3.厂的自然条件:当地最热月平均最高气温为 35℃;

土壤 0.8m 深处一年 中最热月平均气温为 20℃;

年雷暴日为

31 天;

土壤性质以砂质粘土为主.

三、设计内容及要求 3. 确定车间变电所变压器的台数和容量;

4. 变(配)变电所主接线图设计;

3. 厂区高压配电线路导线截面选择;

4. 确定短路计算点,计算三相短路电流;

5. 部分高压电气设备选择与校验;

6. 车间变电所继电保护配置与整定计算;

7. 防雷接地设计计算(选做) .

四、设计成果 1. 设计说明书一份(约5000 字) :包括设计任务所要求的各项设计计算过 程、结果和表格,要求内容正确、整洁、完备、概念清楚、文字通畅. 2. 设计图纸:变(配)变电所主接线图和变压器保护原理图(或展开图) 各一张(尽量采用 AutoCAD 或Protel 绘图) .

五、心得体会

六、课程设计教材及主要参考资料 [1] 孙丽华主编. 电力工程基础 (第2版). 北京:机械工业出版社,2009 [2] 刘介才主编. 工厂供电. 北京:机械工业出版社,2003 [3] 刘介才主编. 工厂供电设计指导. 北京:机械工业出版社,1999

5 某工厂配电线路及变电所设计

一、课程设计的教学目的和要求 《电力工程课程设计》是电气工程及其自动化专业重要的实践教学环节之 一,其目的是加深理论知识的理解,掌握《电力工程》中涉及到的基本工程计算 方法,并能对中小型变电所的电气部分进行独立设计,同时,也使学生受到工程 实践应用的基本训练. 设计内容以中小型变电所电气部分的初步设计为重点, 要求学生充分发挥主 动性与创造性,在老师的指导下独立完成课程设计,并撰写格式、符号、字数均 符合规定的课程设计说明书和相应图纸.

二、设计依据 1.负荷情况:全厂绝大部分用电设备属长期连续负荷,要求不间断供电, 主要车间及辅助设施均为一类负荷.本厂为三班工作制全年工作小时数为

8760 小时, 年最大负荷利用小时数

5600 小时. 全厂共设五个车间变电所, 各车间 (380V 侧)的负荷统计情况如下表所示: 各车间负荷负荷计算表 序号 P30(kW) Q30 (kvar) S30 (kVA) I30 (A) 变压器台数和容 量1780

185 2*

2 1140

320 2*

3 1206

370 2*

4 763

268 2*

5 860

311 2* 2.供用电协议: (1)电源:工作电源由距其东侧 5km 处的 A 变电站接一回 35kV 架空线 路供电,A 变电站装有两台 SF9D8000/110 型的变压器,电压比为 110/38.5kV, 变电站 110kV 母线的短路容量为 1800MVA. 最大运行方式:按A变电站两台变压器并列运行考虑;

最小运行方式:按A变电站两台变压器分列运行考虑.

6 备用电源由该厂东北侧 7km 的B变电站接一回 10kV 架空线作为备用电源, 系统要求只有在工作电源停电时,才允许备用电源供电,应满足全厂一类负荷的 需要. (2)系统馈电出线定时限过流保护装置的整定时间为 2s,要求工厂总配变 电所不大于 1.5s. (3)要求本厂的功率因数不小于 0.9. 3.厂的自然条件:当地最热月平均最高气温为 35℃;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题