关键字:小型星级宾馆 电制冷多联机 冷水机组 节能 多联机中央空调是由一台室外机配置多台室内机组成,被誉为模块一拖多中央空调系统.总的来说对于冬季供热室外 空调计算温度不是很低且空调系统不是很大的小型星级宾馆,从设备安装,系统调节,后期管理及运行费用等方面综 合分析,多联机相比冷水机组具有比较明显的优势.
1、多联机较冷水机组的优点: 1.
1、首先从星级宾馆本身来讲,它设备用房较多,如锅炉房、洗衣房、消毒室等设备用房都设置在地下室,若宾馆 中央空调系统冷源采用冷水机组,制冷机组必将放置在地下室,该设备外型尺寸大,相关设备多,管路复杂,还有运 行时噪声较大,对宾馆工作服务人员在地下室从事其它工作都会造成一定的影响;
另外作为星级宾馆,对建筑物本身 的美观及其周围环境也是有要求的,冷却塔是冷水机组必须的设备,该设备安装在室外一定程度上影响视觉效果,而 多联机则不存在上述问题. 1.
2、其次从两种空调方式运行的原理上来讲,多联机利用电作为动力源,氟利昂制冷剂在蒸发器内蒸发,直接吸收 空气的热量进行制冷,蒸发吸热后的氟利昂蒸汽被压缩机压缩成高温高压气体,经风冷冷凝器冷凝后变成液体,经膨 胀阀节流进入蒸发器再循环.由于多联机采用直膨式制冷,用冷媒直接蒸发式对室内空气进行冷却,效率高、耗能低 .此外对于冷水机组而言,首先,若水质不良,很容易在传热管壁结垢,不及时除垢的话,机组性能会明显降低;
其次,若水质的PH值及导电率不合要求,便会对设备产生腐蚀,有可能导致传热管点蚀,引起漏水,使制冷机无法正 常运转. 1.
3、从两种空调形式的设备安装来看,首先,多联机相对与冷水机组设备简单、故障率低、可靠性高,省掉了循环 水泵、冷却塔等其它附属设备,且室内、外机由电脑进行控制,运行时不需要专人管理.其次,因多联机无水系统, 所以在室内避免了冷水机组会出现的冷冻水跑、冒、滴、漏现象,从而使吊顶、网线不会受到破坏.再次,多联机冬 夏两用,相比冷水机组中央空调形式,冬季不需要锅炉等其他热源,不存在冬季水管管路防冻问题,而水系统中央空 调冬季为防止水管路冻裂,其循环水泵24小时不能停止运行,如果停止,将可能导致整个空调系统损坏. 1.
4、多联机性能系数高,它只用"电"这一种能源,就可以解决全部问题.多联机大多应用了变频技术,可根据室 内负荷的变化,室外压缩机通过转速的变化来调整制冷剂的流量输出,配合室内机的变化,所以能耗可以降低.多联 机系统在10%的负荷运行时就可实现无极调节,(冷水机组则在30%的负荷时才可实现无极调节),对于小型星级宾 馆这种房间使用率不很固定且偏低的建筑物,调节方式的灵活性就显得更有优势,节能效果更好. 1.
5、由于冷水机组系统的结构特点(有一个冷媒和水进行冷热交换的过程),对比冷水机组中央空调二次交换的特 点,多联机在制冷响应时间上比冷水机组中央空调更迅速.例如在空调房间使用前,冷水机组系统必须40 分钟前开启主机和循环泵等室外设备预冷,使用前10 分钟再开启室内末端进行房间制冷,而多联机则只需在使用前10 分钟开启室内机即可进行制冷,使用起来更加方便,灵活. 1.