编辑: 此身滑稽 2017-12-08
浅谈多联机在小型星级宾馆工程中的应用优势 浅谈多联机在小型星级宾馆工程中的应用优势 刘剑 摘要: 本文主要将多联机相对冷水机组在小型星级宾馆中应用的优势作一比较.

关键字:小型星级宾馆 电制冷多联机 冷水机组 节能 多联机中央空调是由一台室外机配置多台室内机组成,被誉为模块一拖多中央空调系统.总的来说对于冬季供热室外 空调计算温度不是很低且空调系统不是很大的小型星级宾馆,从设备安装,系统调节,后期管理及运行费用等方面综 合分析,多联机相比冷水机组具有比较明显的优势.

1、多联机较冷水机组的优点: 1.

1、首先从星级宾馆本身来讲,它设备用房较多,如锅炉房、洗衣房、消毒室等设备用房都设置在地下室,若宾馆 中央空调系统冷源采用冷水机组,制冷机组必将放置在地下室,该设备外型尺寸大,相关设备多,管路复杂,还有运 行时噪声较大,对宾馆工作服务人员在地下室从事其它工作都会造成一定的影响;

另外作为星级宾馆,对建筑物本身 的美观及其周围环境也是有要求的,冷却塔是冷水机组必须的设备,该设备安装在室外一定程度上影响视觉效果,而 多联机则不存在上述问题. 1.

2、其次从两种空调方式运行的原理上来讲,多联机利用电作为动力源,氟利昂制冷剂在蒸发器内蒸发,直接吸收 空气的热量进行制冷,蒸发吸热后的氟利昂蒸汽被压缩机压缩成高温高压气体,经风冷冷凝器冷凝后变成液体,经膨 胀阀节流进入蒸发器再循环.由于多联机采用直膨式制冷,用冷媒直接蒸发式对室内空气进行冷却,效率高、耗能低 .此外对于冷水机组而言,首先,若水质不良,很容易在传热管壁结垢,不及时除垢的话,机组性能会明显降低;

其次,若水质的PH值及导电率不合要求,便会对设备产生腐蚀,有可能导致传热管点蚀,引起漏水,使制冷机无法正 常运转. 1.

3、从两种空调形式的设备安装来看,首先,多联机相对与冷水机组设备简单、故障率低、可靠性高,省掉了循环 水泵、冷却塔等其它附属设备,且室内、外机由电脑进行控制,运行时不需要专人管理.其次,因多联机无水系统, 所以在室内避免了冷水机组会出现的冷冻水跑、冒、滴、漏现象,从而使吊顶、网线不会受到破坏.再次,多联机冬 夏两用,相比冷水机组中央空调形式,冬季不需要锅炉等其他热源,不存在冬季水管管路防冻问题,而水系统中央空 调冬季为防止水管路冻裂,其循环水泵24小时不能停止运行,如果停止,将可能导致整个空调系统损坏. 1.

4、多联机性能系数高,它只用"电"这一种能源,就可以解决全部问题.多联机大多应用了变频技术,可根据室 内负荷的变化,室外压缩机通过转速的变化来调整制冷剂的流量输出,配合室内机的变化,所以能耗可以降低.多联 机系统在10%的负荷运行时就可实现无极调节,(冷水机组则在30%的负荷时才可实现无极调节),对于小型星级宾 馆这种房间使用率不很固定且偏低的建筑物,调节方式的灵活性就显得更有优势,节能效果更好. 1.

5、由于冷水机组系统的结构特点(有一个冷媒和水进行冷热交换的过程),对比冷水机组中央空调二次交换的特 点,多联机在制冷响应时间上比冷水机组中央空调更迅速.例如在空调房间使用前,冷水机组系统必须40 分钟前开启主机和循环泵等室外设备预冷,使用前10 分钟再开启室内末端进行房间制冷,而多联机则只需在使用前10 分钟开启室内机即可进行制冷,使用起来更加方便,灵活. 1.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题