编辑: 摇摆白勺白芍 2017-12-09
1 NA1646 奶罐控制器使用说明 (V5.

21)

3 主要功能和控制逻辑 本控制器为奶罐专用控制器,控制两台压缩机、一台搅拌机和一个奶泵,可以选择开任意一台 压缩机或同时开两台压缩机.有一个电源开关和一个奶泵开关,并可以手工开关搅拌机.控制逻辑 如下:

1、 温度控制:当奶罐内温度高于"温度上限"时,开始制冷,一直到温度降到低于"温度下 限"时停止制冷.

2、 压缩机:制冷时先开搅拌机,30 秒后开压缩机.可以设定只开

1 机、只开

2 机或两台压机 同时工作,当两台压机同时工作时,系统确保两台压机不同时启动,而是先启动一台,过1分钟再启动另一台.另外压缩机有延时保护功能,停机后确保至少间隔三分钟才能再次开 机(延时时间可设置) .

3、 搅拌机:制冷时搅拌机总是运转,在停止制冷后搅拌机保持运转,直到设定的"搅拌时间" 后再停止.非制冷状态搅拌机按照设定的"搅拌间隔"和"搅拌时间"定时运转.

4、 奶泵:按"奶泵开关"键可以打开或关闭奶泵.奶泵不受"电源开关"键控制.

5、 电源开关:长按"电源开关"键1秒,可以开机或关机,开机时"电源"灯亮,系统进入 工作状态,关机时"电源"灯灭,系统停机,压缩机、搅拌机都不工作,但温度显示部分 仍然工作.

6、 手动搅拌功能:在非制冷状态,长按""键2秒,可以打开或关闭搅拌机,手工打开或 关闭搅拌机后,搅拌机仍然会按照设定的"搅拌间隔"和"搅拌时间"定时开或关.在制 冷状态,搅拌机总是运转的,手动搅拌开关不起作用.

3 技术指标

2 温度显示范围: -50~125°C(单位 0.1°C)

2 温度设定范围: -45~120°C

2 电源电压 : AC 220V±10% 或380V±10% (请参见产品后贴)

2 使用环境 : 温度-10℃~45℃,湿度≤85%,无凝露.

2 输出触点容量: 2A/250VAC(纯阻性负载)

2 温度传感器 : NTC R25=5kΩ,B(25/50)=3470K

2 执行标准 : Q/320585 XYK

01 (NA1646-CTX) 操作指南 * 数码管显示含义 数码管在正常时显示温度,如果显示"EE"表示温度传感器短路, "-EE"表示温度传感器断线. * 怎样开关机? 长按"电源开关"键1秒,可以开机或关机,开机时"电源"灯亮,系统进入工作状态,关 机时"电源"灯灭,系统停机,压缩机、搅拌机都不工作,但温度显示部分仍然工作. 按"电源开关"键后马上放开不会起任何作用,只有连续按住

1 秒钟才起作用,这样做是为 了防止误操作. 注意"电源开关"键不影响奶泵,奶泵只受"奶泵开关"键控制. * 怎样设置温度上限和下限? 按"选择"键使"温度上限"灯亮,数码显示器上显示上限温度,用上或下键改变设定值( "" 键增 0.5°C, ""键减 0.5°C,按住不放超过 0.5 秒则快速增减) ,再按一次"选择"键可按同样方 法设置下限温度,完成后再按"选择"键退出设置状态. * 怎样设置搅拌机间隔时间和工作时间? 按"选择"键选择"搅拌间隔"或"搅拌时间" ,用上或下键改变设定值( ""键增, ""键 减按住不放超过 0.5 秒则快速增减) . * 怎样选择要启用的压缩机?

2 按"选择"键使"压机选择"灯亮,然后用上或下键选择压机, "1"表示启用

1 号压机, "2" 表示启用

2 号压机, "12"表示两台压机都启用. * 怎样手动开关搅拌机? 在非制冷状态,长按""键2秒,可以打开或关闭搅拌机,手工打开或关闭搅拌机后,搅拌 机仍然会按照设定的"搅拌间隔"和"搅拌时间"定时开或关.在制冷状态,搅拌机总是运转的, 手动搅拌不起作用.关机状态( "电源"灯不亮时)手动搅拌也不起作用.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题