编辑: lqwzrs 2018-01-02

8 波纹软管压力损耗图如左图所示.此图显示的是有空 气流动时的情况. 而且图中的数据将安装时受到弯曲程度的影响等因素 也计算在内. 选定燃气管道口径时,请根据下列公式将设计燃气流 量换算成空气流量. Qair=√S*Qgas Qair :空气流量(m3/h) Qgas :设计燃气流量(m3/h) S :燃气比重(空气=1) 请利用换算后的数据,从压力损耗图中选定口径. 城市燃气使用时,波纹软管口径的选定 产品构造 不锈钢波纹软管口径的选定 不锈钢波纹软管 速装接头 材质 原管:304不锈钢 被覆层:阻燃PVC 材质 本体:黄铜(表面镀镍) 插入前 插入后 波纹间隔(相当 于10个波纹距离) 波纹软管压力损耗图 相当 1m 波纹软管的压力损耗( Pa/m) 空气流量(m?/h) 摘自日本燃气协会发行的 燃气用不锈钢波纹管(软管)配管安装技术要领

9 注意事项 禁止安装的地方 波纹软管可安装在燃气表后方,直至器具前的阀门处. 以下所示的各种地方由于波纹软管的损坏会造成燃气泄漏,禁止安装. ① 高压部(0.01MPa以上:减压阀旁管线等)(如下图) ② 高温(60℃以上)的地方(如下图) ③ 有振动或是冲击的地方 ④ 无法固定软管及管盒的地方(如下图) ⑤ 容易损伤的地方(如下图) ⑥ 可能被开孔器等凿穴的地方 操作时的注意事项 请确保波纹软管弯曲半径(内半径) 请勿过于弯曲、转拧、强力拉扯或外力冲突 保管时的注意事项 ① 请避免将产品放置在高温(40℃以上)和易 腐蚀的场所.尽量放置在易通风以及干燥的 室内,不要与具有酸、碱性的物品一起存放. ② 请避免将重物放置在包装箱上,否则会导致 产品的变形及损坏. 暗埋时的注意事项 如下图所示水泥地板下、墙壁内安装时,波纹 软管要用防护管保护.禁止在没有防护管的情 况下直接安装. 如下图所示墙壁内安装时,即使在防护管内,波纹软管的弯曲程度也必须遵守规 定的标准.防护管的端部,为了防止水进入,要用胶带等封住.在墙壁内安装时, 施工完成后有可能被钉打、凿穴的地方,请在防护管外(墙壁内)安装保护板. 注意 ! 禁止 强制 ! 强制 ! 在实际使用的时候,请一定要详细阅读箱子内的 操作要 领 及 牌不锈钢波纹软管施工手册 中记载的注意 事项后再进行施工. 注意 !

10 ①高压部 ②高温的地方(划斜线处请勿安装) 阀门 水 波纹软管 套管 侧面 屋内机器 燃气开关 屋顶瓦 房檐 ⑤ 容易损伤的地方②高温的地方(划斜线处请勿安装) ④无法固定波纹软管的地方 禁止安装的地方 禁止 转拧软管 强力拉扯 弯曲度超过许可范围 锤打 脚踏 (日本) 东京都港区港南1-2-70 品川 Season Terrace 上海市长宁区长宁路1133号 长宁来福士广场T1办公楼 1501室

电话: 021-33663000 ? 本产品目录所刊载的内容为2018年10月的信息. ? 本产品目录所刊载的产品,会在事先未联系的情况下,变更规格,外观, 使用方法等.请在购买或使用前,确认最新的产品目录.关于最新产品目 录,请询问我们公司或我们指定的销售商. ? 本产品目录所刊载的部分产品的颜色,因印刷的关系,与实际产品有稍许 不同. ? 本产品目录所刊载的内容,我公司拥有全部的著作权,禁止复制使用. ? 及 安易捷 是日立金属的注册商标. ? 如果是由于错误的使用方法、安装不注意或者风、水、地震、雷等天灾以 及火灾、公害(特殊环境)、盐害、战争、恐怖活动等不可抗力、其他的 无法证明是我公司责任造成的损害,我公司一律不负责任. HL-K282-A 2018年10月 注意 ! 本书是产品目录.在实际使用的时候,请一 定要详细阅读箱子内的 操作要领 以及 牌不锈钢波纹软管施工手册 中记载的 注意事项后再进行施工. http://www.hitachi-metals.cn http://www.hitachi-metals.co.jp ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)