编辑: 烂衣小孩 2018-01-14

2 可提供的形式 附件齐全满足多种需求 CR193真空接触器具有机械自保持和电气自保持两 种配置,可提供以下两种结构形式: ? 机械保持装置(带分闸脱扣装置和手动分闸控 制) ? 宽电压供电模块 ? 带联动脱扣器及电气接点信号的熔断器支座 (该支座对手车式为标准配置,而对固定式则 可按客户需求配置) ? 可供选择的附件(仅适用于手车式)装于底盘 车上的工作/隔离位置辅助开关 ? 电子式计数器 手车式接触器-熔断器组合电器主要由接触器和特 定的底盘手车组成.组合电器装设熔断器支座, 以便熔断器的安装.熔断器支座上都装有联动脱 扣机械,保证接触器在即便只有一相熔断器熔断 时也能联动分闸(通常随手车式接触器-熔断器组 合电器配套供应).同样即使有一相熔断器未安 装时,该装置也可防止接触器合闸. ? 固定式 ? 手车式(接触器-熔断器组合电器) 真空接触器技术参数(表3-1) 真空接触器-熔断器 (F-C) 组合电器技术参数(表3-2) 额定电压 kV

12 额定工频耐受电压(1min)

42 额定雷电冲击耐受电压(峰值)

75 额定频率 Hz 50(60) 额定电流 A

400 额定开断电流 kA

4 额定关合电流 kA

4 极限开断电流 kA

6 额定短时耐受电流(4s) kA

4 额定峰值耐受电流(峰值) kA

10 过载电流耐受能力(30s) kA 2.4 额定工作方式 长期工作制 保持方式 类 机械自保持、电气自保持 机械寿命 机械自保持 万次

30 电气自保持

250 电寿命 AC-3

25 AC-4

1 额定电压 kV 7.2

12 额定工频耐受电压(1min)

32 42 额定雷电冲击耐受电压(峰值)

60 75 额定频率 Hz 50(60) 额定电流 A 取决于熔断器的额定电流 额定预期短路开断电流(有效值) kA

50 额定预期短路关合电流(峰值) kA

125 最大交接电流 A

3200 机械寿命 机械自保持 万次

30 电气自保持

250 电寿命 额定电流

100 AC-3

25 AC-4

1 保护电动机用熔断器可选额定电流 A 25-355 25-224 保护变压器用熔断器可选额定电流 6.3~224 技术参数

3

一、变压器保护用熔断器参数表:

二、电动机保护用熔断器参数表 变压器保护用熔断器参数(表3-3) 变压器保护用熔断器参数(续表3-3) 电动机保护用熔断器参数(表3-4) 电动机保护用熔断器参数(续表3-4) 电动机保护用熔断器参数(续表3-4) 电动机保护用熔断器参数(续表3-4) 额定电压(kV) 额定电流(A) 7.2(12) 6.3

10 16

20 25 31.5

40 50

63 额定电压(kV) 额定电流(A) 7.2(12)

71 75

80 100

125 160

200 224 额定电压(kV) 额定电流(A) 7.2

25 31.5

40 50

63 80

90 100

125 额定电压(kV) 额定电流(A) 7.2

160 200

224 250

315 355 额定电压(kV) 额定电流(A)

12 25 31.5

40 50

63 71

80 90

100 额定电压(kV) 额定电流(A)

12 125

160 200

224 熔断器参数表 技术参数

4 机械特性参数(表3-5) 操动机构技术参数(表3-6) 极间中心距 mm 150±0.5 触头开距 6±1 超行程 2.5±0.5 合闸时间 机械自保持 ms ≤160 电气自保持 分闸时间 机械自保持 ms ≤130 电气自保持 ≤100* 合闸弹跳时间 ms 接触器≤2;

组合电器≤3 三相分、合闸同期性 ms ≤2 每相主回路电阻 μΩ 接触器≤150;

组合电器≤200 重量 kg 接触器:46;

组合电器:98 名称 机械自保持 电气自保持 额定操作电压(V) AC110或DC110 AC220或DC220 AC110或DC110 AC220或DC220 合闸操作电流(A)

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题
大家都在看的话题