编辑: 此身滑稽 2018-01-18

(2)世界银行安全保障政策. 2.2 执行标准 2.2.1 环境质量标准 (1)水质标准 奉节县朱衣河执行《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)中基本项目Ⅲ类标准、 黄井水库执行《集中式生活饮用水地表水水源地补充项目和特定项目标准限值》 ,具体 见表 2-1. 表2-1 地表水环境质量标准(GB3838-2002Ⅲ类标准) 序号 项目 标准限值(mg/L) 序号 项目 标准限值(mg/L)

1 pH 6-9(无量纲)

14 粪大肠菌群 10000(个/L)

2 高锰酸盐指数

6 15 硫酸盐

250 3 溶解氧

5 16 硝酸盐

10 4 COD

20 17 铜1.0

5 SS

30 18 铬(六价) 0.05

6 氨氮 1.0

19 铅0.05

7 总磷 0.2

20 铁0.3

3 8 氟化物 1.0

21 锰0.1

9 氰化物 0.2

22 镍0.02

10 氯化物

250 23 锌1.0

11 挥发酚 0.005

24 汞0.0001

12 石油类 0.05

25 砷0.05

13 阴离子表面活性剂 0.2

26 镉0.005 注:pH 无量纲,SS 采用水利部《地表水资源质量标准》 (SL-94) . (2)环境空气质量标准 常规项目执行《环境空气质量标准》 (GB3095-1996)及修改单中的二级标准,其中Cl2 参照《工业企业设计卫生标准》 (TJ36-79)表1中居住区大气中有害物质的最高 容许浓度,详见表 2-2. 表2-2 环境空气质量标准值 污染物名称 取值时间 浓度限值(mg/Nm

3 ) 二氧化硫 SO2 年平均 0.06 日平均 0.15

1 小时平均 0.50 二氧化氮 NO2 年平均 0.08 日平均 0.12

1 小时平均 0.24 总悬浮颗粒物 TSP 年平均 0.20 日平均 0.30 Cl2 日均值 0.03 一次值 0.10 (3)环境噪声标准 本项目声环境质量执行《城市区域环境噪声标准》 (GB3096-93)2 类、3 类和

4 类 标准.具体见表 2-3. 表2-3 噪声评价标准 标准类别 昼间 dB(A) 夜间 dB(A) 《城市区域环境噪声标准》 (GB3096-93)2 类标准

60 50 《城市区域环境噪声标准》 (GB3096-93)3 类标准

65 55 《城市区域环境噪声标准》 (GB3096-93)4 类标准

70 55

4 2.2.2 污染物排放标准 (1)废(污)水 在朱衣片区污水管网未与奉节县口前污水处理厂连通时,本项目排放废水应执行 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4中一级标准;

朱衣片区污水管网建成与奉节 县口前污水处理厂连通后,本项目排放的废水接入奉节县城市污水管网,接管标准执行 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4中三级标准,污水处理厂最终排放标准执行 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级标准 B 标准,具体见表 2-4. 表2-4 污水排放标准(单位:mg/L,pH 除外) 项目 pH COD SS 氨氮 总磷 一级标准 B 标准 (污水厂最终排放标准) 6~9

60 20

8 1 三级标准(污水厂接管标准) 6~9

500 400

35 8 (2)噪声 噪声排放标准执行《工业企业厂界噪声标准》 (GB12348-90)Ⅱ、Ⅳ类标准,具体 见表 2-5.施工期执行《建筑施工场界噪声限值》 (GB12523-90) ,详见表 2-6. 表2-5 噪声评价标准 标准类别 昼间 dB(A) 夜间 dB(A) 《工业企业厂界噪声标准》 (GB12348-90)Ⅱ类标准

60 50 《工业企业厂界噪声标准》 (GB12348-90)Ⅲ类标准

65 55 《工业企业厂界噪声标准》 (GB12348-90)Ⅳ类标准

70 55 表2-6 建设施工场界噪声限值 施工阶段 主要噪声源 噪声限值 昼间 夜间 土石方 推土机、挖掘机、装载机等

75 55 打桩 各种打桩机等

85 禁止施工 结构 混凝土搅拌机、振捣棒、电锯 等70

55 装修 吊车、升降机等

65 55 (3)固体废物 执行中华人民共和国建设部令《城市建筑垃圾管理规定》第139 号.