编辑: cyhzg | 2019-08-30 |
所谓的高精密,是指测量的精 度高,控制的精度高.而仪表精度都是在温度传感器探头的可靠质量和稳 定指标的基础上经智能运算修正完成的,因此必须一对一的配套高质量, 高稳定性温度传感器才能发挥出本仪表的应有作用.如用廉价的劣质温度 传感器探头进行配套,无法达到预期指标,本公司概不负责.
1 目录
1 概述
2 1.1 主要特点.2 1.2 型号定义.2 1.3 模块使用.2 1.4 技术规格.3 1.5 接线方法.4 2.1 面板说明.5 2.2 显示状态.5 2.3 操作方法.5
3 参数功能
7 3.1 自定义参数表.7 3.2 特殊功能补充说明
10 4 程序控制
12 4.1 功能及概念.12 4.2 程序编排.12 4.2.1 时间设置
13 4.2.2 运行多条曲线时程序的编排方法
13
5、 五位数字表通讯软件使用说明
14 JWKZ
2 1 概述 1.1 主要特点 {精度(24位AD,五位显示、0.05级)数字仪表,支持多种热电偶和热电阻规格,分辨力达0.01℃(Pt- 0.001℃) 采用先进的AI人工智能PID调节算法,无超调,具备自整定(AT)功能. 采用先进的模块化结构,提供丰富的输出规格,能广泛满足各种应用场合的需要. 输出功率分辨力高达0.01G,并具有手动/自动切换的功能. 用于需要按一定时间规律自动改变给定值进行精密控制的场合.具备180段程序编排功能. 能在线修改程序及参数,参数锁可提供不同的数据操作权限. 具有停电处理、测量值启动及准备、曲线拟合、运行多条曲线的功能. 用户可对给定范围内的测量值进行二次校正与非线性补偿,以实现更高精度的测量与控制. 人性化设计的操作方法,易学易用. 全球通用的100-240VAC输入范围开关电源,频率50Hz与60Hz可选择. 注意事项 务必请用户仔细阅读本说明书,以正确使用及充分发挥本仪表的功能. JWKZ仪表在使用前应对其输入、输出规格 及功能要求来正确设置参数,只有配置好参数的仪表才能投入使用. 1.2 型号定义 JWKZ系列仪表硬件采用了先进的模块化设计. 最多允许安装5个模块,输出、报警、通讯及其他功能均可按需求选择相应的模块.(参见1.3.2) 安装位置为:辅助输入(MIO);
主输出(OUTP);
报警输出(ALM);
辅助输出(AUX);
通讯接口(COMM) 电源频率:50Hz 或60Hz JWKZ可分为两类,一类是电压型的可适用的输入规格包括热电偶、线性(电压、电流) ,称为JWKZv .另一类是电阻型的可适 用的输入规格包括热电阻与线性电阻,称为JWKZr .购买时需指明要买那一类JWKZ . JWKZ型仪表订购型号定义共由
8 部分组成,例如: JWKZv A I5V K5 L5 W2 S4 24VDC 说明:①JWKZv:仪表基本功能-电压型;
②A:面板尺寸为(96*96mm);
③ I5V 模块安装在辅助输入(MIO)位置;
④ K5 模块安装于主输出(OUTP)位置;
⑤ L5 模块安装于 报警(ALM)位置;
⑥ W2 模块安装于辅助输出(AUX)位置;
⑦ S4 模块安装于通讯接口(COMM)位置;
⑧24VDC:仪表供电电源为24VDC. 以下为仪表中8个部分的型号含义. ① 表示仪表的基本功能 级精度的控制器, 人工智能技术,多种报警模式及变送,通讯功能). -电压型;
-电阻型. ② 仪表面板尺寸规格 A 面板 96*96mm,开口 92*92mm,插入深度为 100mm.有键盘显示.对于 A 表, E5 面板 48*96mm,开口 92*45mm,插入深度为 100mm.无键盘、完全由电脑设置参数、显示与控制. ③ 仪表辅助输入(MIO)安装的模块规格:可安装 I
2、I
4、I5V、I5A、I10V、I
200、I
500、K
3、V 等模块,N 表示未安装,下同. ④ 主输出(OUTP)安装的模块规格:可安装 W
1、W
2、K
1、K
3、K5/K
6、K5A、X
3、X5 等模块. ⑤ 报警输出(ALM)安装的模块规格:可安装 L
1、L
2、L
4、L
5、W
1、W
2、G 等模块. ⑥ 辅助输出(AUX)安装的模块规格:可安装 L
1、L
2、L
4、L
5、W
1、W
2、G、GJ、K
1、X
3、X5 等模块. ⑦ 仪表通讯(COMM)安装的模块规格:可安装 S、S
4、V 等模块. ⑧ 供电电源:不写表示使用 100~240VAC 电源,24VDC 表示使用 20-32VDC 或20-32V AC 电源. 注:本仪表为采用自动调零及数字校准技术的免维护型仪表,计量检定时若超差,通常对仪表内部进行清洁及干燥即可解决问 题,万一干燥和清洁无法恢复精度,应将此仪表视同故障仪表送回厂方检修. 1.3 模块使用 1.3.1 模块插座功能定义 JWKZ仪表具备5个可选装的功能模块插座,通过安装不同的模块,可实现不同类型的输入输出规格及功能要求. 辅助输入(MIO):可安装线性电压I5V(0~5V)、I10V(0~10V)、I100(0~100V)、I200(0~200V)、I500(0~ 500V),线性电流I5A(0~20mA,4~20mA) 输入模块;
可安装带24V电源输出的电流输入模块I4,使仪表能直接输入2线制变 JWKZ(0.05 JWKZ JWKZr JWKZr
3 送器或4~20mA信号;
或安装I2开关量输入模块(事件输入),使仪表能利用外部开关实现给定值SP1/SP2的切换(定点控 制),或实现控制运行/停止功能等等;
与OUTP一起安装K3模块,可实现可控硅三相过零触发输出等. 主输出(OUTP):作为ON-OFF、AI人工智能JPID调节的输出;
也可作为测量值或给定值变送输出.安装L1或L4模 块为继电器触点输出;
安装X3或X5模块可实现0-20mA/4-20mA/0-10mA线性电流输出;
安装G模块可实现SSR电压输出;
安装W1或W2可实现可控硅无触点开关输出. 报警(ALM):安装L1或L2可作为一路常开+常闭继电器报警输出(AL1),或安装L5作为二路常开继电器报警输出 (AL1+AL2). 辅助输出(AUX):在同时需要加热/致冷双输出的控制场合,AUX位置可安装X
3、X
5、L
1、L
4、G、W
1、W2等模 块作为调节器第二输出;
在不需要作为第二输出的场合可安装L
1、L2或L5继电器作为报警输出;
也可安装R模块(RS232C 接口)实现与计算机通讯功能. 通讯接口(COMM):可安装S或S4模块(RS485通讯接口)用于与计算机通讯,也可安装电压输出模块给外部传感 器供电. 1.3.2 常用模块型号 L1 大容量继电器(国产宏发8A/250VAC)常开触点开关输出模块(模块容量:250VAC/2A). L2 继电器常开+常闭触点开关输出模块(模块容量:30VDC/1A,250VAC/1A,适合报警用). L4 大容量继电器(进口品牌8A/250VAC)常开触点开关输出模块(模块容量:250VAC/2A). L5 双路继电器(松下NAIS 5A/250VAC)常开触点开关输出模块(容量:30VDC/2A,250VAC/2A). W
1、W
2 可控硅无触点常开式(W2为常闭式)输出模块(容量:100~240VAC/0.2A, 烧不坏 特点). G(DC 12V/30mA)、GJ(DC 5V/30mA)固态继电器驱动电压输出模块. G5 双路固态继电器驱动电压输出模块. K1/K3 单路/三路 烧不坏 可控硅过零触发输出模块(每路可触发5~500A双向或二个反并联的单向可控硅). K5/K6 单路220VAC/380VAC 烧不坏 单路可控硅移相触发输出模块(可触发5~500A双向或二个反并联的单向可控 硅). K5A 功能同于K5模块,但对于感性负载具有更好的波形与线性. X3 光电隔离的可编程线性电流输出模块. X5 自带隔离电源的光电隔离型可编程线性电流输出模块. S 光电隔离RS485通讯接口模块. S4 自带隔离电源的光电隔离RS485通讯接口模块. R 光电隔离的RS232C通讯接口模块. V24/V12/V10 隔离的24V/12V/10V直流电压输出,可供外部变送器或其它电路使用,最大电流50mA. I2 开关量/频率信号输入接口,可用于外部开关接点或频率信号输入,含12VDC电源输出供外部传感器使用. I4 模拟量4~20mA/0~20mA 输入接口,含24VDC/25mA 电源输出供二线制变送器使用. I5V,I10V,I200,I500线性电压输入模块. 1.4 技术规格 输入规格: 热电偶:S(-50~+1760℃)、K(-270~+1370℃)、 E(-270~+1000℃)、J(-210~+1200℃)、 T(-270~+400℃) 、 R(-50~+1760℃)、B(40~+1820℃)、N(-270~+1300℃)、WRe3-WRe25(0~+2310℃) 、 WRe5-WRe26(0~+2310℃) 、F2(700~+2000℃)等(精度 0.05级,辨力为0.01℃). 测量热电偶的热冷端的温 差是本仪 器的基本功能.冷端采用内接补偿或外接补偿.外接补偿可采用Cu50或PT100,由仪表自动识别. 热电阻:Pt100(-200~+850℃) 、Pt1000(10~+100℃) 、 Cu50(-50~+150℃)、 rF(0~300K) (精度为0.02级,分辨力为0.01℃,PT100与Pt1000在-10~+100℃的范围内分辨力为0.001℃) (PT100与PT1000标识相同,由仪表自动识别) 线性电压(mV):-10~120mV(精度 0.02级,分辨力为1μV). 线性电阻(Ω): 0~500Ω、900~1200Ω(精度 0.02级,分辨力为0.001Ω). 线性电压(V): I5:0~5V,I10:0~10V,I200:0~200V,I500:0~500V等(精度 0.05级). 线性电流(mA) : I2:0~20mA、I4:4~20mA(精度 0.05级). 线性(电压、电流)输入需安装订制模块(I5,I10,I200,I500及I2,I4模块). 采样周期:每0.2秒采样1次. 控制周期:对于可控硅过零或移相触发的仪表固定为0.2秒,对于位式开关调节方式,0.2秒到100秒连续可调. 调节方式:AI人工智能调节,包含PID及参数自整定功能的先进控制算法(在自整定时采用回差与功率可调的开关控制方式) 输出规格(模块化): 继电器触点开关输出(常开+常闭):250VAC/1A 或30VDC/1A 可控硅无触点开关输出(常开或常闭):100~240VAC/0.2A(持续),2A(20mS瞬时,重复周期大于5S) SSR电压输出:12VDC/30mA (用于驱动SSR固态继电器) 可控硅触发输出:可触发5~500A的双向可控硅、2个单向可控硅反并联连接或可控硅功率模块
4 报警功能:上限、下限、偏差上限、偏差下限 电磁兼容:IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),±4KV/5KHz;
IEC........