编辑: QQ215851406 | 2018-02-17 |
8705 型电磁流量管时,若指定采用非标准涂漆选件,则需要考虑静电放 电问题. 为了避免静电电荷积聚,不要使用干布擦拭流量计本体,或者使用溶剂清洁流量计本体. 快速安装指南 00825-0106-4662, CD 版2013 年6月罗斯蒙特
8732 型4第1步:预安装 在安装罗斯蒙特
8732 型电磁流量变送器前,需完成几个安装准备步骤以便使安装过程更容 易: ? 确认与您的应用程序相适合的选项及组态. ? 若有需要,则应设置硬件开关. ? 考虑机械、电气及环境要求. 机械考虑因素 需要为罗斯蒙特
8732 型变送器的装配地点提供足够的空间,可用来安全装配,便于检修导管 端口,可完全打开变送器盖并且易于看读 LOI 屏幕 (见图 1) . 如果罗斯蒙特
8732 型变送器与传感器分开安装,则不受适用于传感器的极限值的影响. 注: * 有M20 和PG 13.5 连接件可与螺纹型导线管适配器结合使用. 图1. 罗斯蒙特
8732 型尺寸图
148 (5.82)
165 (6.48)
190 (7.49) LOI 盖126 (4.97)
224 (8.81)
76 (3.00)
78 (3.07)
126 (4.97)
1 /2 C14 NPT, (3 处) *
1 /2 C14 NPT, (2 处) * 快速安装指南 00825-0106-4662, CD 版2013 年6月罗斯蒙特
8732 型5环境考虑因素 为了最大限度地延长变送器的使用寿命,请避免过热和震动.典型的问题有: ? 与变送器一体式安装的高振动管线 ? 在太阳直射下的热环境安装 ? 在气候寒冷的户外安装 分体式安装的变送器可安装在控制室中以保护电子板免受恶劣环境的影响,并易于组态或 维修. 分体式和一体式安装的罗斯蒙特
8732 型变送器都要求进行外部供电,因此必须接上相配的 电源. 安装程序 罗斯蒙特
8732 型变送器安装包括详细的机械和电气安装程序. 安装变送器 在分体式安装地点,变送器可安装在最大
2 英寸直径的管道上或靠着平面安装. 管道安装 将变送器安装在管道上: 1. 用安装器械将安装支架连接到管道上. 2. 用安装螺钉将罗斯蒙特
8732 型变送器连接到安装支架上. 确认选项和组态
8732 型的标准应用包括一个 4C20 mA 输出和传感器线圈及电极的控制器.其它应用可能需 要下列组态和选项中的一个或多个: ? HART 多点组态 ? 离散输出 ? 离散输入 ? 脉冲输出 务必确认适用于您状况的那些选项和组态,并列出清单供安装和组态期间进行考虑. 快速安装指南 00825-0106-4662, CD 版2013 年6月罗斯蒙特
8732 型6硬件跳线 / 开关
8732 型电子板配有四个可供用户选择的硬件开关.这些开关设有故障警告模式、内部 / 外部 模拟电源、内部 / 外部脉冲电源及变送器安全设置.出厂时,这些开关的标准组态如下: 改变硬件开关设置 在大多数情况下,不必变更硬件开关设置.如果您需要变更开关设置,请完成本手册中列举 的所有步骤. 电气考虑因素 在接通罗斯蒙特
8732 型变送器的电源前,请考虑本地和工厂电气标准并确认具有符合这些 标准的合适电源、管路及其它附件. 转动变送器外壳 通过拧松外壳底部的四个安装螺栓,电子外壳可以每次旋转
90 度的方式在传感器上进行旋 转,然后再拧紧螺栓.当外壳回复至初始位置时,请确保表面的洁净以及外壳与传感器之间 无缝隙. 故障警告模式: HIGH (高) 内部 / 外部模拟电源(1) : (1) 对于具有本质安全 (本安输出)认证的电子板,必须在外部提供模拟和脉冲电源.电子板不包括这些 硬件开关. INTERNAL (内部) 内部 / 外部脉冲电源 (1) : EXTERNAL (外部) 变送器安全: OFF (关闭) 快速安装指南 00825-0106-4662, CD 版2013 年6月罗斯蒙特