2010 2

3 术语和定义 Q/GDW 242―2010 输电线路状态监测装置通用技术规范 确立的以及下列术语和定义适用于本 标准. 3.1 导线舞动采集单元 conductor galloping acquisition unit 对导线舞动特性进行监测的数据测量装置,并通过信道将数据传送到系统上一级设备(数据集中 器) . 3.2 导线舞动监测装置 conductor galloping monitoring device 满足测量数字化、输出标准化、通信网络化特征,具备自检、自恢复功能,对架空输电线路导线舞 动特性进行在线监测的一种装置. 3.3 最小启动电流 minimum starting current 对采用感应取能方式供电的导线舞动采集单元,保证采集单元能不依靠其他能源而启动工作的最小 导线电流.

4 监测装置组成 一般由导线舞动采集单元、气象采集单元、通信网络、数据集中器组成,气象采集单元和数据集中 器安装在输电线路杆塔上,舞动采集单元安装在导地线上.舞动采集单元和气象采集单元把采集的导地 线舞动参数、气象参数传输到数据集中器,然后通过通信网络发送到状态监测代理装置或状态监测主站 系统,装置结构见 输电线路状态监测装置通用技术规范 附录 A.

5 功能要求 5.1 数据采集要求 a) 具备传感、采集功能.能完成线上安装点舞动数据、监测点附近气温、湿度、风速及风向数据 的采集、测量,通过网络将测量结果传输到状态监测代理装置或状态监测主站系统;

b) 具备自动采集功能.按设定时间间隔自动采集安装点、监测点附近气温、湿度、风速及风向数 据,舞动加速度数据最小采集间隔宜大于

20 分钟,最大采集间隔应不大于

120 分钟,默认采 样间隔为

40 分钟.在监测到存在覆冰、舞动可能的情况下,具备加密采集的功能;

c) 具备受控采集功能,能响应远程指令,按设置采集方式、自动采集时间、采集时间间隔、采集 点数启动采集;

d) 对线上采集单元,宜具备电源电压、工作温度采集功能;

e) 应在一档线路上安装多个舞动采集单元(5 个及以上) ,沿档均匀布置或根据监测目的布置,舞 动采集单元、气象采集单元与数据集中器之间可进行双向通讯并建立起良好的同步机制,在数 据集中器的控制下同步采集并传输数据,以保证各参数采集时刻的同步性. 5.2 数据处理与判别 a) 具备数据合理性检查分析功能,对采集数据进行预处理,自动识别并剔除干扰数据;

b) 应建立起相应的舞动计算模型,由舞动等原始采集量得出监测点处导线舞动幅值、频率等状态 量数据. Q / GDW

555 ―

2010 3 5.3 数据存储 应能循环存储至少

30 天的监测点处导线舞动幅值、频率等状态量数据. 5.4 数据输出 输出的信息包括:各监测点导线舞动幅值、频率状态量数据;

气温、湿度、风速及风向状态量数据;

装置电源电压、工作温度、心跳包等工作状态数据. 5.5 通信功能 通信接口和应用层数据传输规约应满足 Q/GDW 242―2010 输电线路状态监测装置通用技术规范 相关要求. 5.6 硬件与软件 a) 具备对装置自身工作状态包括采集、存储、处理、通信等的管理与自检测功能;

b) 当判断装置出现运行故障时,能启动相应措施恢复装置的正常运行状态. 5.7 远程更新、配置与调试 a) 应具备身份认证、远程更新程序的功能,具备完善的更新机制与方式;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)