编辑: hgtbkwd | 2018-04-28 |
一、招标参数要求
(一)气体灭火系统安装地点和控制区域 1.
安装地点:学院档案室,位于天润楼负一楼. 2.控制区域:面积约为
138 平方米左右,层{ 3.7 米左 右.
(二)柜式七氟丙烷气体灭火装置 柜式七氟丙烷气体灭火装置要有自动控制、手动控制两 种启动方式.一般情况下应使用手动控制;
在防护区无人的 情况下可以转换为自动控制. 1. 自动控制启动方式 当灭火控制器的手动转换开关置于"自动"位置时,针 对防护区的灭火控制方式处于全自动状态.在此状态下,当 灭火控制器接收到同一防护区的两种不同类型火灾探测器 同时探测到火险信号时,灭火装置进入以下灭火控制程序: 立即启动设于对应防护区内外的声光报警器(蜂鸣器及闪 灯) , 向防护区内外的人员发出紧急疏散和气体喷放预警报, 并控制联动设备(关闭空调和通风设备等),30 秒延时后, 报警控制装置向柜式灭火装置的电磁驱动器发出启动信号, 电磁驱动器开启容器阀,释放灭火剂,灭火剂通过喷嘴喷放 到防护区中,达到灭火的目的.当灭火剂流经灭火装置管路 的瞬间,压力开关动作,电信号反馈到报警控制装置,报警 控制装置同时发出联动信号点亮该防护区入口处设置的气
2 体释放指示灯,提醒人员放气勿入. 2.手动控制启动方式 当灭火控制器的手动转换开关置于"手动"位置时,针 对该防护区的灭火控制方式处于手动状态.在此状态下,灭 火控制器只是接收火灾探测器探测到的火险信号,并启动安 装于防护区内外的警铃和声光报警器动作,即使在灭火控制 器接收到同一防护区内两种不同类型的火灾探测器的火险 信号,也不会向对应的电磁驱动器发出灭火联动信号.此状 态下,在需要启动气体灭火装置时,现场操作人员可以手动 按下防护区门口设置的紧急启动按钮启动灭火装置,即可进 入上述灭火控制程序,释放灭火剂,实施灭火.这种手动操 作方式在灭火控制方式处于自动状态并且防护区内火灾探 测器尚未探测到火险信号时同样有效.这是控制子系统满足 "手动优先"的功能. 无论灭火控制方式处于"自动"或"手动"状态,并且 不管防护区内是否真有火灾发生,只要防护区的警报装置 (警铃或者声光报警器)报警,该防护区内的人员应立即撤 离该防护区.同时对现场情况进行确认,此时如发现是装置 误动作,或确有火灾发生但仅使用手提式灭火器和其它移动 式灭火设备即可扑灭火灾,可按下设在防护区域门外的紧急 停止按钮,可以使装置暂时停止释放灭火剂.当确认现场火 情已经解除的情况下,可持续按下紧急停止按钮直至装置复 位.在装置复位前,如需继续启动气体灭火装置,则只需松
3 开紧急停止按钮即可. 无论灭火控制方式处于"自动"或"手动"状态,也无 论控制器是否已探测到火险并报警,现场工作人员在感知到 气体防护区内火灾发生,并且通过人力采用简单方法已无法 扑救时,均可立即按下防护区门外的紧急启动灭火装置,实 施灭火 . 报警控制器 灭火控制器
1 紧急启停按钮
2 放气指示灯
3 光报警器
4 声报警器
5 电气控 制线路
6 火灾探测器
7 电磁驱动装置
8 信号反馈装置
9 报警灭 火控制器 图1灭火装置动作原理图