编辑: 黎文定 2018-07-23

3 4.1.2 U/F 旋钮为设定低频保护之频率拐点 值,其设定步骤为: (1) 使发动机启动,且电压建立. (2) 调节发动机转速至所须之低频值. (3) 缓慢调节U/F旋钮使电压低于额定 电压约5V即可 (出厂默认50Hz时45Hz、 60Hz时55Hz). 其保护动作(如 图二). 4.2 电压调节(VOLT). 4.2.1 调节 "电压调节钮" 至额定值 (顺时针 增加). 4.2.2 当使用外部调节时 (请参考图

四、五) 请于" Ext.VR "间跨接一电位器 1000? 1Watt. 4.3 稳定调节 (STAB). 4.3.1 调节 "稳定调节" 可使发电机之输出 电压稳定,但过度的调节会使发电机在 重负载下瞬间电压变动率变大. 4.3.2 建议以三用表 (指针型) DCV 文件监视 磁场电压,缓慢调节 "稳定调节" 使磁 场电压晃动最低点即停止调节,如此是 发电机与 AVR 最佳的 "稳定" 配合点. 5. 磁场初期电压诱起 当发电机组第一次使用或剩磁消失或磁场连 接线+、?两极反向时,由于剩磁电压小于 5VAC,不足以使调压板建立电压,请停止发 电机运转且如下操作. 5.1 停止发电机组运转,拆离调压板磁场连 接线+、 ?使用一组直流电源(3 ~ 12VDC) 正极接到发电机磁场+,负极串一电阻 (限流)

3 ~ 5? 20Watt (可用电瓶作为直 流电源). 5.2 如上述通电流时间约三秒即可. 5.3 拆除调压板上的 AC 电源连接线,启动 发电机(至额定转速)检测剩磁电压(发 电机输出端)是否大于 5VAC,如是,恢 复所有调压板接线且启重新起动发电 机即可顺利建立电压.如剩磁仍小于 5VAC 请重做如 A ~ B. 5.4 如剩磁电压大于 5VAC 但调压板仍无法 建立电压时,请更换另一调压板. 警告 警告 警告 警告: : : : 过度励磁可能损坏 过度励磁可能损坏 过度励磁可能损坏 过度励磁可能损坏AVR或发电机 或发电机 或发电机 或发电机 励磁线圈 励磁线圈 励磁线圈 励磁线圈. 图一 尺寸与端子、旋钮 注意 注意 注意 注意!! 1. 调压板 调压板 调压板 调压板可装设于发电机组任 可装设于发电机组任 可装设于发电机组任 可装设于发电机组任 何适当位置 何适当位置 何适当位置 何适当位置, , , ,其外型与固定 其外型与固定 其外型与固定 其外型与固定 孔径 孔径 孔径 孔径(如图一 如图一 如图一 如图一). 2. 使用高阻计或耐压测试器 使用高阻计或耐压测试器 使用高阻计或耐压测试器 使用高阻计或耐压测试器检 检检检测测测测前 前前前, , , ,须先将 须先将 须先将 须先将 AVR 连接线拆 连接线拆 连接线拆 连接线拆 离离离离, , , ,避免高压损坏 避免高压损坏 避免高压损坏 避免高压损坏 AVR.

4 EA15A3H 发电机频率 (Hz) 低频动作曲线 图二 (秒) 缓慢起动曲线 图三 图五 励磁

40 0

10 20

60 80

100 30

20 40

60 50 50HZ 60HZ

120 20

0 40

60 80

100 120

1 2 发电机 输出电压 百分比 % 发电机 输出电压 百分比 % 图四 接线图 220V 380V EA15A3H

5 6. 故障排除表 现象原因对策剩磁电压低于 5VAC 以外部 DC 电力做短暂励磁 ( F+、 F?端输 入如图五 ) 参考 5. 以电瓶初期励磁. F+、F?反接 F+与F?线互换 F+、F?、POWER、E

1、E

2、E3 未接妥 依图四方式接线 熔丝断 更换熔丝 15A 250V 外部 AVR 开关未 ON 将开关闭合(ON) 电压无法建立 发动机转速太低 将发动机转速调至 25Hz 以上 调节器内部电压调节值太低 顺时针调节该旋钮,使电压值达额定电压 外部电压调节值太低 提高转速 电压输出不足 发动机转速太低 将发动机转速调至额定速度 调节器内部电压调节值太高,外部电压 反时针调节该旋钮,使电压值达额定电压 调节值太高,电压选择不正确 请参阅说明书选择所需电压 电压输出过高 使用单相检测电压输入 请改为三相检测电压输入(如图四) 稳定调节值与发电机无法配合 参考 「稳定调节」 电压输出不稳 磁场电阻过低或磁场电压过低 改变或修正磁场阻抗 请用原厂备份熔丝. 产品的性能、规格及外观,若有改良而无法预先告知变更,敬请谅解.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题